Непрочитано 01.12.2004, 12:22 #1
Усиление железобетонной колонны
Dmitri
 
Строительные конструкции
 
Москва
Регистрация: 21.10.2003
Сообщений: 174

Многоэтажное монолитное каркасное здание. В силу некоторых обстоятельств. необходимо увеличить эксплуатационную надежность колонн двух (или больше) смежных этажей.
Усиление колонны между перекрытиями вопросов не вызывает.
А как пройти усилением сквозь перекрытие?
Просмотров: 5155
 
Непрочитано 01.12.2004, 12:41
#2
pipa


 
Сообщений: n/a


По моим представлениям и опыту подобных усилений по поводу прохождения сквозь перекрытия волноваться не стоит, ибо бетон плиты работает в плоском напряженном состоянии (как подливка под базой стальной колонны) и если принять для бетона плиты Rb.loc как для смятия = 2.5Rb (п. 3,39 СНиПа) , то у вас все пройдет по расчету
 
 
Непрочитано 01.12.2004, 20:35
#3
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Dmitri
Прежде всего, неплохо бы прояснить расплывчатую формулировку –повышение эксплуатационной надёжности. Это что ? Это возможное завышение предусмотренной расчётом нагрузки или возможное разрушение колонны, по каким то иным причинам?
Если это возможное перспективное завышение нагрузки, то необходимо с учётом этого завышения пересчитать раму, с учётом увеличения погонной жесткости усиленных стоек с расчётом их прочности в концевых частях по ж/бетонному сечению –без усиления, потому как усилить стойку в месте её сопряжения с перекрытиями , почти не реально. Если Вы не можете заново пересчитать всю раму, то взять хотя бы из старого расчёта усилия в узле и увеличить внецентренное сжатие, на значение перспективного завышения нагрузки. Возможного перенапряжения в бетоне на сжатие, в концевых участках колонн, опасаться не следует так как они зажаты в напряженном бандаже. В зависимости от того каким способом Вы накладывали бандаж, ИМХО следует рассматривать и величину напряжения сжатия на перекрытие в узле.
Если Вы выбрали преднапряжение, по рекомендациям, выставленным в документах на сайте.
То я бы выбрал площадь передачи только от проката соответственно и играл бы площядями стальных элементов. Если выбрали только горизонтальное обжатие, с приваркой к рабочей арматуре то вполне возможна сумма площадей. Но и в том и в другом случае условия пунктов 3.39 – 3.41 надобно соблюсти.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2005, 09:59
#4
dvr


 
Регистрация: 03.08.2005
kursk
Сообщений: 1


Вопрос. При усилении ж/б колонны стальной сварной обоймой происходит нагрев бетона в местах приварки гоизонтальных поясов к стойкам. Как этого избежать или как учесть снижение прочности бетона при проектировании обоймы? :?