| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.07.2013, 12:34 | #1 | |
Теплотехнический расчет противопожарных резервуаров
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 10784
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
В пронципе все верно при условии что средняя минимальная температура за холодный период за год будет не ниже -4℃.
А если будет ниже, то вода может замерзнуть. У нас, в средней полосе России, рекомендуется в холодный период при температуре воды +5℃ и ниже включать электрообогрев, что бы вода не замерзла.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Скорее всего никак, вам лучше искать глубину промерзания грунта - http://rfund.ru/raschet/glubina-prom...unta-snip.html
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
тут табличка есть
|
|||
|