Эвакуация из админ-быт помещений

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2014, 13:03 #1
Эвакуация из админ-быт помещений
Анастасия_нск
 
Регистрация: 20.02.2014
Сообщений: 3

Доброго времени суток!

Необходимо запроектировать завод.
Кат. здания Г, огнестойкость III, С0

Во встройке, согласно СП 4.13130.2013 размещаем админ-бытовые помещения.
6.1.42 Административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках производственных зданий категорий В, Г и Д:
I, II, и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0;


Отделяем их противопожарными преградами
6.1.43 Встройки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять:
в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа;


Вопросы:
1. Можно ли эвакуироваться из админ-бытовых помещений по лестн. 2го типа через производственное помещение на отм.0,000? или необходимо делать ЛК с обособленным выходом наружу?
2. Правильно ли писать в экспликации "офис"? Или лучше "рабочий кабинет"? Тогда его можно отнести к "помещениям другого персосанала" согласно п.6.1.40 СП 4...?

Во вложении задание заказчика.

Изображения
Тип файла: jpg 1эт.jpg (165.3 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: jpg 2эт.jpg (90.1 Кб, 341 просмотров)


Последний раз редактировалось Анастасия_нск, 20.02.2014 в 13:14.
Просмотров: 5912
 
Непрочитано 20.02.2014, 14:16
1 | #2
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Ничего себе "вставка" Целый АБК.
1. Нет. Да.
2. И так и так можно. Оставьте офис - уже прижилось. Не играйте со словами, запутаетесь и сами себя обманете.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2014, 14:29
#3
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


А этот документ СП 1.13130.2009, уважаемая Анастасия_нск, Вы читали?
Я бы предусмотрел для эвакуации общий коридор и лестничную клетку в середине встройки, с выходом через вестибюль наружу. Второй выход - по открытой лестнице.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2014, 14:57
#4
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Просто надо вспомнить что является путём эвакуации. "через производственное помещение" - такого пути эвакуации не предусмотрено в нормах. И если вы будете эвакуироваться через лестницу, то она автоматически станет частью "вставки/встройки" т.е. длжна будет выделяться противопожарными преградами от производства.
А почему вам не организовать эвакуацию через наружную стену по лестнице третьего типа? У вас сколько народу сидит в помещении? Какой этаж?
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 05:54
#5
Анастасия_нск


 
Регистрация: 20.02.2014
Сообщений: 3


ГИП б/у
с СП1.13130.2009 я знакома. Там есть п. 9.2.4., в котором говорится об эвакуации из встроек без постоянных рабочих мест
Эвакуационные выходы из помещений категорий В4, Г и Д, расположенных на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 и С1, ..., предназначенных для размещения инженерного оборудования зданий, при отсутствии в них постоянных рабочих мест допускается предусматривать на лестницы 2-го типа из негорючих материалов, размещенные в помещениях категорий В, Г и Д.

В раздевалке, столовой, и двух помещениях без названия нет постоянных рабочих (т.е. п.9.2.4 нам подходит), но нет и инж оборудования! а из офисов можно сделать лестн. 3-го типа

Emma
5 чел в офисах (по заданию. Но если по картинке судить, то 8), 52 чел рабочих (они могут находиться в раздевалке или столовой)

Просто надо вспомнить что является путём эвакуации. "через производственное помещение" - такого пути эвакуации не предусмотрено в нормах.
предусмотрено, если здание не IV, V степени огнестойкости и не С2, С3.
Анастасия_нск вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 07:03
#6
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от Анастасия_нск Посмотреть сообщение
В раздевалке, столовой, и двух помещениях без названия нет постоянных рабочих
Если у вас столовая, то как это у вас без постоянного рабочего места? У вас ведб это не комната приёма пищи.
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 07:15
#7
Анастасия_нск


 
Регистрация: 20.02.2014
Сообщений: 3


Emma
Судя по тому, что нарисовано у заказчика - это не столовая, а кпп)) Помещение с посадочными местами, шкафами для посуды, мойками и холодильником. Назвал он ее столовой в задании, но по факту на столовую она не тянет
Анастасия_нск вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 16:50
#8
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Анастасия_нск,

А какое отношение к административно-бытовым вставкам имеет приведенный Вами 9.2.4? Даже из цитаты Вашей ясно, что речь идет о вставках и антресолях с категорийными помещениями, т. е. производственными.

Вы невнимательно читаете нормы, и очень необъективно натягиваете

А вот 9.2.1 специально для Вас, поверьте. АБК, будь оно отдельно стоящее или встроенное, это все равно Ф4.3. И эвакуация оттуда по нормам для Ф4.3, а не по пункту 9.2.4. И обратите внимание на 8.3.8 (СП 1.13130 с изм. 1). Нет уверенности, что одной лестницей Вы обойдетесь...
kobza вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 09:40
1 | #9
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от Анастасия_нск Посмотреть сообщение
это не столовая, а кпп)) Помещение с посадочными местами, шкафами для посуды, мойками и холодильником. Назвал он ее столовой в задании, но по факту на столовую она не тянет
Вы это серьёзно!? Тогда нафига вы вообще заморачиваетесь с этими эвакуациями и противопожаркой???!!! Напишите: все помещения - временное хранение оборудования (компьютеры, столы, стулья... ложки вилки... лампочки...) люди туда и заходят то очень редко, так на часок мах на 1час 59 минут в день, только чтобы проверить а работает ли это всё ещё... особенно посуда. Какое к чёрту АКБ и эвакуация... просто комнаты с хламом. Ну придётся перегородки первого типа поставить... ибо хранение!

СП 44: 5.51 При численности работающих в наиболее многочисленной смене до 30 чел. следует предусматривать комнату приема пищи. У вас же работающих 52 человека (с ваших же слов) + в офисе 8 = итого 60 - т.е. в два раза больше чем по СП. Т.е., как я читаю этот пункт, то если более 30 человек - делаем уже столовую, в вашем случае - столовую раздаточную в соответствии с п. 5.48 того же СП (При численности работающих в смену более 200 чел. необходимо предусматривать столовую, работающую, как правило, на полуфабрикатах, а [u]при численности до 200 чел. - столовую-раздаточную).

Последний раз редактировалось Emma, 22.02.2014 в 09:52.
Emma вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация из админ-быт помещений

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
Кто должен устанавливать категорийность здания? Елена Нагорнечных Архитектура 31 09.06.2012 20:23
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Эвакуация из помещений кат. Г, Д, В4 в пролет цеха кат. Д Ace_mgn Прочее. Архитектура и строительство 5 21.12.2009 12:36