| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Моделирование и расчет кирпичного здания

Моделирование и расчет кирпичного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2004, 21:29
Моделирование и расчет кирпичного здания
Дмитрий
 
демагог
 
Самара
Регистрация: 05.09.2003
Сообщений: 1,066

Кто может поделиться мыслЯми насчет расчета кирпичного (16 эт.) здания с помощью МКЭ программы?
Нужно серьезно переработать проект (сляпаный "на коленке"), который пришел с отрицательным заключением экспертизы...
Пока есть такие неясности:
1. Учитываем ли особенности кирпичной кладки как неизотропного материала (ну там анизотропия всякая и т.п.)? Насколько это принципиально, на ваш взгляд?
2. Экспертиза выдала такой перл: "Расстановка монолитных поясов под перекрытиями здания, их габариты и армирование должны быть обоснованы расчетом". Что из себя представляет подобный расчет?
По-моему это делается конструктивно, если не ошибаюсь, через три этажа. Да и армирование там обычно получается конструктивное. Или имеется ввиду нечто другое?
Просмотров: 56767
 
Непрочитано 21.03.2016, 11:07
#61
VBA

Проектируем потихоньку
 
Регистрация: 19.10.2008
USSR
Сообщений: 60


Моделирую кирпичные стены КЭ-44. Вопросы:
1) Стены толщиной 380мм., плита перекрытия монолитная, этажность от 1-го до 4-х этажей. Монолитная плита полностью опирается на всю толщину стены - какое будет опирание плиты - монолитное или шарнирное?
2) Как определить в стенах, столбах и простенках внецентренное сжатие и соответственно площадь сжатой части сечения.
VBA вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 08:52
#62
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
1) Стены толщиной 380мм., плита перекрытия монолитная, этажность от 1-го до 4-х этажей. Монолитная плита полностью опирается на всю толщину стены - какое будет опирание плиты - монолитное или шарнирное?
На промежуточных этажах ближе к жесткому. Для верхнего - шарнир, если только анкеры вниз не заведены. Сейсмика?

Цитата:
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
2) Как определить в стенах, столбах и простенках внецентренное сжатие и соответственно площадь сжатой части сечения.
Из изополей внутренних усилий.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 12:15
#63
VBA

Проектируем потихоньку
 
Регистрация: 19.10.2008
USSR
Сообщений: 60



Если в изополях по Ny имеются положительные (растягивающие) напряжения - то это и есть внецентренное сжатие получается? FА как быть с площадью сжатой части (т.е. чему равна сжатая часть)?
VBA вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:22
#64
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
Если в изополях по Ny имеются положительные (растягивающие) напряжения - то это и есть внецентренное сжатие получается?
Нет. Внецентренное сжатие должно получаться из соотношения Ny и Mx (ну или как там индексы назначаются в проге). Растягивающих напряжений в вертикальном направлении вообще не должно появляться (в лучшем случае - локально).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2019, 09:39
#65
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Поделитесь пожалуйста опытом, как сейчас принято считать кирпичные, малоэтажные, здания на сейсмику? Здание 33х14 м, 4 этажа, жилое, 7 баллов. Надо строить пространственную модель?, либо можно по старинке с использованием каких-нибудь упрощенных моделей и коэффициентов динамичности?
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2019, 10:00
#66
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Поделитесь пожалуйста опытом, как сейчас принято считать кирпичные, малоэтажные, здания на сейсмику? Здание 33х14 м, 4 этажа, жилое, 7 баллов. Надо строить пространственную модель?, либо можно по старинке с использованием каких-нибудь упрощенных моделей и коэффициентов динамичности?
А как "по старинке" считали сейсмику? Чтобы воспользоваться пресловутой "консольной" РДМ - как например вручную "быстренько" посчитать периоды всех форм колебаний?
Константин Д вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2019, 12:16
#67
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
А как "по старинке" считали сейсмику?
По рассказам специалистов старой школы, периоды всех форм колебаний для 3х этажек строящихся в сельской местности никто не считал. Просто применяли антисейсмические мероприятия (пояса, сетки, плиты для сейсмики и т.д.) и в расчетах учитывали коэффициент динамичности- добавляли нагрузок (1.2-1,5 могу ошибаться).

Сейчас, я так понимаю никаких упрощенных методов не существует. Но вот спросил, вдруг чего интересного узнаю.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2019, 12:21
#68
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,867


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Надо строить пространственную модель
Эту пространственную модель затолкали в такое количество новых СП, что ее могут потребовать в любой момент, даже без сейсмики. Приходилось сталкиваться с требованием одноэтажный статически определимый цех с учетом пространственной работы фундаментов посчитать, плоский расчет рамы экспертизу не устроил.
Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
А как "по старинке" считали сейсмику
Есть старая инструкция с примерами расчета.

В местном даунлоаде: Инструкция по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений, Москва, Госстройиздат, 1962