Непрочитано 19.05.2019, 20:21
Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона
Zeliboba555
 
Екатеринбург
Регистрация: 29.07.2018
Сообщений: 183

По весне я обнаружил под некоторыми оконными проемами вертикальные трещины (во вложении на фото план помещения с отметками окон). Под одним проемом (приложил рулетку к трещине (окно 2) трещина была больше остальных и по ощущениям была сквозная через весь блок, т. к. на наружной части стены в этом же месте также проходила трещинка. Фото трещин прилагаю.
Фото трещин под окном №1 https://yadi.sk/d/EaLmaMy6toLkew
Фото трещин под окном №2 https://yadi.sk/d/xxESB1qJ8aQS8g
Фото трещин под окном №3 https://yadi.sk/d/iUNuE8Aq2MhMOw
Фото трещин под окном №4 https://yadi.sk/d/GbOAtaSjz1-vig
Фото трещин под окном №5 https://yadi.sk/d/7_yH2eyIHiVsZg
Видео трещин https://yadi.sk/d/p5JzSHwPYh6r9g

Помимо трещин на стенах были обнаружены маленькие волосяные трещины на монолитной плите перекрытия. Трещины идут перпендикулярно несущим стенам с раскрытием вверх.
https://yadi.sk/d/9uFW1wbzpAihzw

Конструктив дома:
забивные сваи под ростверк сделана щебеночная подготовка и подбетонка, залит ростверк 600х600 мм после чего залита монолитная плита перекрытия (толщиной 100 мм) и на нее положены газоблоки 300мм d400, кладка армировалась базальтовой сеткой. Перемычки заливались совместно с заливкой армопояса между первым и вторым этажом. Перекрытие между первым и вторым этажом-пустотные плиты перекрытия перекрытие второго этажа деревянное, крыша вальмовая. Дом построен прошлым летом.

В зиму дом уходил с утепленным ростверком эппс 100 мм и постоянной плюсовой температурой в доме (+18 +22 градуса). Отмоску сделать не успели.

Геология пятна застройки https://yadi.sk/i/vNlxHy12Zhp4Xw
планировка
план ростверка со сваями
армирование ростверка прилагаю
наложив план этажа на план свайного поля оказалось, что некоторые сваи попадают в оконные проемы, примерно в этих местах и возникли трещины.

Подскажите пожалуйста, с чем могут быть связаны данные трещины, опасны ли они для дальнейшей эксплуатации здания и какие дальнейшие действия можете посоветовать для исправления ситуации?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: окна.jpg
Просмотров: 982
Размер:	200.4 Кб
ID:	214269  Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование.jpg
Просмотров: 1074
Размер:	82.3 Кб
ID:	214270  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181014_151406_IMG_4393.jpg
Просмотров: 2139
Размер:	361.7 Кб
ID:	214271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: свайное поле21.jpg
Просмотров: 1094
Размер:	185.5 Кб
ID:	214272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-05-13.png
Просмотров: 823
Размер:	37.8 Кб
ID:	214273  



Последний раз редактировалось Zeliboba555, 19.05.2019 в 20:30.
Просмотров: 56545
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2019, 22:58
#21
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Может, временно заложить окно № 2 или заполнить каркасом, чтобы "додавить" сваю?
если честно не знаю, даже в голову такое не приходило)

----- добавлено через ~4 мин. -----
мне даже как то странно что сваи еще умудрились осадку дать, когда забивали их то копр как раз эту сторону не мог пробить, если посмотреть, то будет видно, что на этой стороне самая маленькая глубина забивки. при том, что бил сваи один день, а потом через 5 дней приезжал добивать и никакого толку, все стояли намертво
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2019, 23:03
#22
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
сделать насечки?
Очистить от масел, насечь, промыть под давлением от пыли, увлажнить перед бетонированием. Сто лет назад советовали протравить кислотой до крупного заполнителя.

Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
посоветуете?
слой бетона планировался 5 см, тоже наверное мало?
Толщина и армирование усиления определяется расчётом. Чтобы получить сколь-нибудь заметное увеличение несущей способности надо добавить сетку не меньше рабочей нижней арматуры (раз мы создаём "надопорную арматуру"), причём рабочими стержнями в набетонке будут те, что идут поперёк трещины. Толщина - 10 см будет более заметно, но и нагрузка на фундамент увеличится, опять добавятся деформации (см. п. 20).

Но надо ли увеличивать несущую способность плиты пола?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2019, 23:06
#23
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Но надо ли увеличивать несущую способность плиты пола
может и не надо, но есть одна проблема, перегородка повисла в правой части дома при входе, был сделан вывод что плита прогнулась вниз и грунт который находится по ней не держит.

----- добавлено через ~1 мин. -----
но я ведь еще керамическим кирпичом облицовывать хочу.... или это не так существенно?
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2019, 23:14
#24
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
но я ведь еще керамическим кирпичом облицовывать хочу.... или это не так существенно?
Если всё же сваи не дают осадку и это силы морозного пучения (на боковые поверхности свай или низ ростверка выдёргивают вверх), тогда наоборот желательно догрузить. Похоже, что мало что можно изменить. Дополнительный вес внутри здания всё равно добавится.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2019, 23:18
#25
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если всё сваи не дают осадку
а это каким то образом можно установить, в чем же проблема точно?

----- добавлено через ~2 мин. -----
а если это осадка свай, то при дополнительной нагрузке будут появляться новые трещины?
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2019, 23:21
#26
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
а это каким то образом можно установить, в чем же проблема точно?
Говорят, есть точные приборы или опытные специалисты. А со временем станет и так понятно или уже не так важно.

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
а если это осадка свай, то при дополнительной нагрузке будут появляться новые трещины?
Не обязательно.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2019, 23:24
#27
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


SetQ, а может как то влиять заделка свай в ростверк? насколько я понимаю, по проекту фундамента сваи изначально должны были заходить оголовками в ростверк, но по факту я так понял не совсем они туда зашли(

----- добавлено через ~3 мин. -----
по причине осадки свай боюсь и облицовку делать, как бы все не развалилось совсем(
Как сейчас лучше поступить? Продолжить строительство? Или все-таки что то не так с моим фундаментом?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2716.jpg
Просмотров: 266
Размер:	707.7 Кб
ID:	214312  

Последний раз редактировалось Zeliboba555, 21.05.2019 в 00:45.
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2019, 11:14
| 1 #28
винсент75


 
Регистрация: 21.11.2006
Московская обл
Сообщений: 42


Цитата:
в доме постоянно тепло, ростверк утеплен
Трещины под окнами (не только в газобетоне) могут возникать на участках работающих радиаторов отопления, а они как правило ставятся под окнами. Вы построили дом не из резины, а из материала имеющего определенную способность к деформациям. Проблема может быть в высоком влагопоглащении газосиликата. Когда вы начали отапливать дом, газосиликат начал давать усадку, следствие трещины в кладке, а тем более в местах установки радиаторов. Так же не исключаю неравномерные осадки фундамента. Вполне вероятно, что причин возникновения трещин может быть несколько.
винсент75 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2019, 11:42
#29
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


винсент75, спасибо за ответ!
Цитата:
Сообщение от винсент75 Посмотреть сообщение
работающих радиаторов отопления
радиаторы не весели на стенах. стояли конвекторы на плите


Цитата:
Сообщение от винсент75 Посмотреть сообщение
отапливать дом, газосиликат начал давать усадку
проблема в том, что трещина на плите уходит под стену и на этом же месте на стене появляется

Цитата:
Сообщение от винсент75 Посмотреть сообщение
неравномерные осадки фундамента
разговаривал со сваибойщиками, говорят нереально чтобы были просадки так как дом легкий.
насколько вообще опасны осадки фундамента, как в дальнейшем поступить? прекратить пока строительство? надо делать облицовку и внутреннюю отделку, но боюсь что при дальнейших осадках это выброшенные на ветер деньги.
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2019, 12:00
#30
винсент75


 
Регистрация: 21.11.2006
Московская обл
Сообщений: 42


Цитата:
все сваи были забиты до отказа
Цитата:
на ростверке трещин не обнаружено
На данном участке работает ростверк. Это говорит о том, что причина может в тепло-влажностном режиме. Необходимо наблюдение за раскрытием трещины.
Далее, если этот участок не армировался или армировался недостаточно, необходимо усилить это место. Для этого в кладочном шве делаете штрабу на длину 0,5 м в каждую сторону от трещины или на длину окна плюс 0,8 м с каждой стороны. Глубина и ширина штрабы из условия установки стержня. Заполняете штрабу раствором и вдавливаете арматуру. Заделайте трещину. Это позволит вам ничего не разбирая,усилить этот участок. Если проблема в тепловлажностном режиме, то нужно утеплять фасад. Внутри дома штукатурку выполнить по сетке.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
разговаривал со сваибойщиками, говорят нереально чтобы были просадки так как дом легкий
Учитывая, что сваи опираются на полускальный грунт и дом действительно легкий, то тоже сомневаюсь в больших осадках.

Цитата:
радиаторы не весели на стенах. стояли конвекторы на плите
Если конвекторы стояли даже рядом с окном это тоже могло повлиять на развитие трещин

Цитата:
проблема в том, что трещина на плите уходит под стену и на этом же месте на стене появляется
Необходимо знать точное раскрытие трещины в железобетонной плите. Допустимая величина 0,3 мм для ж.б.к. Если проектом неоговаривалось, то по СП 70 "для конструкций, эксплуатируемых внутри помещения - 0,2 мм" (тоже для ж.б.к). Для измерения трещин можно применить специальные шаблон-линейки или найти щупы для измерения зазоров для двигателей машин. Измерение трещин рулеткой - большая погрешность.
Если трещина в плите над сваей, то она может считаться уже силовой. Важно понимать, как ростверк объединен с плитой. Если плита просто лежит на ростверке без заведения в него арматуры, то трещина вполне могла появиться из-за недостаточного армирования - ф6А (в проекте не увидел какой класс арматуры) и недостаточной толщины плиты. Обратитесь к автору проекта, если раскрытия трещины более нормативной
Если заложить проем, это может привести к развитию трещины дальше по высоте стены. Можно сделать стяжку по верху плиты, как кто-то уже предлагал.

Последний раз редактировалось винсент75, 21.05.2019 в 12:43.
винсент75 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2019, 12:53
#31
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


винсент75, конкретно с тем окном где появилась большая трещина ковекторов рядом небыло.
Плита просто лежит на ростверке без заведения в него арматуры (заливались в 2 этапа, сначала ростверк, после внутрь засыпали грунт после чего вязали арматуру и заливали плиту).
Трещина чётко доходит до начала ростверка но под стену все же похоже не заходит.
К сожалению к автору проекта этой плиты нет возможности обратиться.

Последний раз редактировалось Zeliboba555, 21.05.2019 в 18:34.
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2019, 15:07
#32
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Мнения сверху не читал.
Как по мне - трещины в перекрытии - усадочные - появились при наборе бетоном прочности.
Трещины в подоконных блоках (в вашей стене) - нормальное явление. Посмотрите где идет трещина в блоке: над кладочным швом нижнего ряда - вот и блок переломало через шов. Потом - блоки D400 - думаю их модуль упругости ниже чем клеевого состава для блоков. Потом: подоконный блок не нагружен а простенок нагружен и вот из-за разницы в напряжениях разница в деформациях а в простенках у которых есть разница в деформациях в вертикальном направлении - попутно появляються растягивающие напряжения в горизонтальном направлении - от этого и трещина - как пример можно посмотреть расчет смятия кладки под перемычкой. А пластиковая сетка не в состоянии перехватить трещину и обезопасить от дальнейшего ее раскрытия, так как ее модуль упругости значительно ниже модуля упругости блока.
Если простенок несет с запасом - трещина не страшна.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2019, 16:26
#33
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Алексей_Л., спасибо за Ваш ответ!


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Посмотрите где идет трещина в блоке
в некоторых местах трещина начинается по середине блока на первом ряду, а дальше через шов и снова по середине блока.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
попутно появляються растягивающие напряжения в горизонтальном направлении
как то можно это исправить? и насколько это опасно?
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2019, 02:27
#34
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


А это на какой стадии фото в п. 27? Что за бетон залит?

Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
как то можно это исправить?
Да, например, см. п. 30. А лучше ничего не делать.

А можно как-то измерить прямолинейность обреза ростверка? Есть вообще выгиб ж.б. ростверка под окном № 2?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2019, 05:26
#35
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
2.10 В соответствии с п. 2.137 «Пособия по проектированию…» [15] суглинки делювиальные (ИГЭ-2) и суглинки элювиальные (ИГЭ-3), залегающие в зоне сезонного промерзания при полном водонасыщении могут приобрести сильнопучинистые свойства.
Данный пункт в геологии не смутил? Расчет свай на пучение был?

Цитата:
На момент бурения в сентябре 2017 г. уровень подземных вод на площадке был зафиксирован на глубине 1.6м от поверхности (на абсолютных отметках 263.71-263.77м).
Вот еще момент. Есть данные по изменению УГВ?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 09:39
#36
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А это на какой стадии фото в п. 27? Что за бетон залит?
это на стадии после забивки свай делали подбетонку. бетон самомес марка маленькая. сейчас если наступить на подбетонку она ломается

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Данный пункт в геологии не смутил? Расчет свай на пучение был?
есть вот такой расчет. не знаю насколько верный

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А лучше ничего не делать.
почему лучше ничего не делать? можно сделать хуже или не особо критичны данные моменты?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20190522_113500.jpg
Просмотров: 175
Размер:	205.8 Кб
ID:	214356  
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2019, 16:40
1 | 1 #37
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,867


Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
есть вот такой расчет. не знаю насколько верный
Если занудствовать, то можно сказать, что СНиП не тот - вечной мерзлоты у вас нет, должен был быть современный СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты". Но формулы в них одинаковые, а по старому СНиПу пучение было пострашнее нынешнего, так что все немного "в запас" посчитано.

По расчету для того, чтобы сваю не выпучивало, нужна нагрузка 112.25кН (это 11.2 тонны). Цифра верная, можете сами проверить по современному СП (СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты", формула Ж.1), получится даже чуть меньше.

Расчет означает, что свая, нагрузка на которую меньше, чем 11.2т - кандидат на выпучивание. У вас самые незагруженные сваи - те, что попали под проемы, и еще парочка под углами крыльца (возле оси А между осями 2-3); да и остальные сваи по периметру загружены меньше (сейчас по 6-7т на сваю, после облицовки будет чуть больше). В суровую малоснежную зиму они могут показать, кто такой дедушка мороз. У вас по геологии высокий уровень грунтовых вод, а мокрые суглинки - грунт сильнопучинистый (до 10%), при глубине промерзания 1.5м это 15см подъема. Что будет, если одни сваи поднимутся сантиметров на 5-7, а другие удержатся - можете представить, волосяными трещинами не обойдется (а если представить не можете - наберите в гугле "коттедж пучение картинки"). Так что отмостка с утеплителем у вас строго обязательна.

Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
А как Вы считаете, могли ли такие трещины пойти из-за того, что не совсем верно расставлены сваи? Сваи попадают в оконные проемы.
Сваи у вас действительно засунуты в нетрадиционное место. Простенок, у которого под одной стороной свая есть, а под другой нет - это как табуретка с одной ножкой. Должны быть либо две сваи под обоими краями, либо одна по центру простенка, их можно было так подвинуть.

Чтобы не целиться сваями точно в простенки, надо иметь высокий и достаточно армированный ростверк, чтобы эти 6-7 тонн его не изогнули и не поломали. На чертежах не указаны диаметры арматуры, только позиции - там, случаем, не d6 кинули, очень уж худые кружочки нарисованы?

Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
На ростверке лежит плита 12 см на которой лежат стены и по ней изначально пошли трещины раскрытием вверх под плитой засыпан грунт
На строительном сленге плитой называется несущая конструкция - такая, которая и себя выдерживает, и дополнительную нагрузку. У вас же самая загруженная часть плиты (середина между стенами) - неармированная; убери снизу грунт - и она провалится. Такая штука только на грунте лежать может, и называется "пол по грунту". Если грунт совсем не трамбовали, за несколько лет он уплотнится и просядет на несколько сантиметров, а пол потрескается. Если грунт снизу поднимет пучением - пол поднимется и тоже потрескается. Похоже, быть там полу из линолеума на теплой подоснове, чтобы не нервировать швами и трещинами.

А то, что с краев еще и арматура есть, да хорошего диаметра - мне категорически не нравится, вместе с раскрытием трещин вверх. Эти армированные участки плиты создают рычаг, заделанный в стену. Просядет грунт или подпучится - есть шанс еще и стену подковырнуть. Лично я бы эту "плиту" по всему периметру пропилил вдоль стены вместе с арматурой на все 10 см толщины.
Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
а может как то влиять заделка свай в ростверк? насколько я понимаю, по проекту фундамента сваи изначально должны были заходить оголовками в ростверк, но по факту я так понял не совсем они туда зашли(
На фотографии - именно стандартная заделка свай в ростверк: бетонная часть заходит на несколько сантиметров, а выпуски арматуры - на всю высоту. Это правильно - ростверк должен опираться сверху своим бетоном на бетон сваи, и держаться за ее арматуру.
Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
по причине осадки свай боюсь и облицовку делать, как бы все не развалилось совсем
У вас сваи забиты до скального грунта. Продавить скалу сваей двухэтажного домика можно только с помощью очень сильных заклинаний. При нагрузках 6т на сваю там и без скалы осадки были бы в пару-тройку миллиметров, а на скале все вообще намертво стоять должно.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 16:46
#38
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


SetQ, сегодня общался с проектировщиками, все почему то склоняются к морозному пучению свай которые идут в оконных проемах, также они считают, что трещины на плите возникли в момент, когда начало поднимать сваи, по этому поводу у меня вот какой вопрос возник, а как Вы считаете, если это действительно пучение могло ли оно ростверк поломать? есть ли смысл сейчас снимать эппс чтобы проверить ростверк на наличие трещин?

-=Xaoc=-, проектировщики также обращают внимание на этот пункт.

правильно ли я понимаю, если сделать утепленную отмостку шириной 1,5-2 метра это исправит мою ситуацию?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Нубий-IV, спасибо за ответ!

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чтобы не целиться сваями точно в простенки, надо иметь высокий и достаточно армированный ростверк, чтобы эти 6-7 тонн его не изогнули и не поломали. На чертежах не указаны диаметры арматуры, только позиции - там, случаем, не d6 кинули, очень уж худые кружочки нарисованы?
получается 8 ниток d12 арматуры и хомуты d6

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Просядет грунт или подпучится - есть шанс еще и стену подковырнуть. Лично я бы эту "плиту" по всему периметру пропилил вдоль стены вместе с арматурой на все 10 см толщины.
тоже уже начинаю склоняться к этому, но только один момент смущает, не является ли эта плита так сказать диском жесткости для лент?
Zeliboba555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 16:57
#39
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Нубий-IV, Армирование ростверка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2799.jpg
Просмотров: 175
Размер:	352.6 Кб
ID:	214373  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2800.jpg
Просмотров: 127
Размер:	369.7 Кб
ID:	214374  
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2019, 17:43
#40
винсент75


 
Регистрация: 21.11.2006
Московская обл
Сообщений: 42


Утепление отмостки уменьшит глубину промерзания рядом с фундаментом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 182
Размер:	548.2 Кб
ID:	214378  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 122
Размер:	197.1 Кб
ID:	214379  
винсент75 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение mishagess Архитектура 8 04.10.2019 21:06
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки Слава Инженер Обследование зданий и сооружений 1 03.06.2014 17:25
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет shhapow Каменные и армокаменные конструкции 6 12.11.2010 23:16
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06