По результатам нелинейного расчета в Старк, штраба глубиной 1.5см снижает несущую способность стены на 30%. Подозреваю, что глубокая царапина сработает еще эффективнее.
Старк останавливается после первого разрушенного элемента. Лира, вроде, умеет продолжать считать, выключая разрушенные элементы из расчета. Но если вся сетка КЭ достаточно мелкая, возможно, трещина таки пересечет всю стену, элемент за элементом. Мутная штука, этот нелинейный расчет! Во вложении - схема для Старк и DXF. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 138
|
Цитата:
Взять тот же бетон - не получается без разрушения сжатой зоны выполнить расчёт в нелинейке бетонной балки, которая по аналитическому расчёту спокойно проходит. Вывод - СП построено на результатах натурных испытаний, а нелинейные допустимые характеристики бетона существенно занижены. Попробую посчитать фрагмент в ANSYS - возможно, будет адекватное решение. Тут бетон и кладку можно по теории Друкера-Прагера считать. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт не несущей кирпичной кладки высотой 5,1 метра на устойчивость | Sergey012019 | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 20.11.2018 14:53 |
Армирование кирпичной кладки и расчёт перемычек- архитектор или конструктор? | МаксКад | Архитектура | 25 | 25.11.2016 10:49 |
Высота и длинна кладки из газобетона, варианты усиления? | Максим 0808 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 23.11.2012 21:08 |
Учёт армирования при расчёте кладки из газобетона | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.02.2012 17:41 |
Расчёт на остойчивость причального сооружения из массивной кладки | rompom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.10.2009 21:47 |