| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Не линейный расчёт кладки из газобетона

Не линейный расчёт кладки из газобетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2019, 00:38
Не линейный расчёт кладки из газобетона
S_Gagarin
 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 138

Приветствую.

Хочу оценить реальную картину распределения напряжений в несущих стенах из газосиликатных блоков (например, ytong).

Из СП 15.13330.2012 выцепил с трудом 2-х линейный график работы кладки из газосиликата. Я брал газосиликат D400 ytong на клею ytong, толщина стены 625мм.

График сигма-эпсюлон в скрине. Предельные относительные деформации приняты с учётом ползучести. Больше данных нет на счёт предельных относительных деформаций.

Проблема - активное разрушение элементов кладки в опорной зоной плиты (глубина зоны опирания 200мм).

Нагрузка вроде не большая - 500кг/кв.м. и собственный вес. Считал в Лира САПР 2019, КЭ244, признак схемы 5.

Есть у кого идеи на счёт адекватности данного 2х линейного графика?

Для газобетона Д400 R=1.2МПа, Rt=0.12МПа по результатам испытаний.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: график д400.jpg
Просмотров: 536
Размер:	109.2 Кб
ID:	218899  Нажмите на изображение для увеличения
Название: прочностные характеристики кладки.jpg
Просмотров: 450
Размер:	139.5 Кб
ID:	218900  Нажмите на изображение для увеличения
Название: характеристики D400 и усадка тоже.jpg
Просмотров: 318
Размер:	134.7 Кб
ID:	218901  Нажмите на изображение для увеличения
Название: относительные деформации усадки газосиликата.jpg
Просмотров: 341
Размер:	143.6 Кб
ID:	218902  Нажмите на изображение для увеличения
Название: коэффициент Пуассона.jpg
Просмотров: 347
Размер:	271.1 Кб
ID:	218903  


Просмотров: 10116
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2019, 17:45
#41
S_Gagarin


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 138


Напряжения и усилия в элементах
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мозаика главных напряжений N3(7).jpg
Просмотров: 34
Размер:	135.7 Кб
ID:	219647  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мозаика главных напряжений N1.jpg
Просмотров: 43
Размер:	225.0 Кб
ID:	219648  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мозаика главных напряжений N3(8).jpg
Просмотров: 30
Размер:	205.4 Кб
ID:	219649  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нелинейное загружение 1.jpg
Просмотров: 26
Размер:	194.5 Кб
ID:	219650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра  N.jpg
Просмотров: 22
Размер:	51.4 Кб
ID:	219651  

S_Gagarin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2019, 18:22
#42
S_Gagarin


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 138


Думал с объёмниками в виде параллелепипедов будет лучше, но нет - разрушения элементов ещё более существенные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мозаика_главных_напряжений_N3(9).jpg
Просмотров: 55
Размер:	231.2 Кб
ID:	219652  
S_Gagarin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2019, 05:26
1 | #43
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,867


По результатам нелинейного расчета в Старк, штраба глубиной 1.5см снижает несущую способность стены на 30%. Подозреваю, что глубокая царапина сработает еще эффективнее.

Старк останавливается после первого разрушенного элемента. Лира, вроде, умеет продолжать считать, выключая разрушенные элементы из расчета. Но если вся сетка КЭ достаточно мелкая, возможно, трещина таки пересечет всю стену, элемент за элементом.

Мутная штука, этот нелинейный расчет! Во вложении - схема для Старк и DXF.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 227
Размер:	8.1 Кб
ID:	219848  
Вложения
Тип файла: zip Схема.zip (11.8 Кб, 3 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2019, 17:25
#44
S_Gagarin


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
По результатам нелинейного расчета в Старк, штраба глубиной 1.5см снижает несущую способность стены на 30%. Подозреваю, что глубокая царапина сработает еще эффективнее.

Старк останавливается после первого разрушенного элемента. Лира, вроде, умеет продолжать считать, выключая разрушенные элементы из расчета. Но если вся сетка КЭ достаточно мелкая, возможно, трещина таки пересечет всю стену, элемент за элементом.

Мутная штука, этот нелинейный расчет! Во вложении - схема для Старк и DXF.
Я бы сказал, что расчётные комплексы типа Лиры, Старка, ИНЖ+ не заточены для нелинейных расчётов, вот и причина не адекватных результатов. К тому же - в нормах не приведены в полном объёме не линейные характеристики материалов.

Взять тот же бетон - не получается без разрушения сжатой зоны выполнить расчёт в нелинейке бетонной балки, которая по аналитическому расчёту спокойно проходит. Вывод - СП построено на результатах натурных испытаний, а нелинейные допустимые характеристики бетона существенно занижены.

Попробую посчитать фрагмент в ANSYS - возможно, будет адекватное решение. Тут бетон и кладку можно по теории Друкера-Прагера считать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: начало расчёта.jpg
Просмотров: 74
Размер:	162.0 Кб
ID:	219852  
S_Gagarin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Не линейный расчёт кладки из газобетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт не несущей кирпичной кладки высотой 5,1 метра на устойчивость Sergey012019 Каменные и армокаменные конструкции 0 20.11.2018 14:53
Армирование кирпичной кладки и расчёт перемычек- архитектор или конструктор? МаксКад Архитектура 25 25.11.2016 10:49
Высота и длинна кладки из газобетона, варианты усиления? Максим 0808 Конструкции зданий и сооружений 1 23.11.2012 21:08
Учёт армирования при расчёте кладки из газобетона Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 7 11.02.2012 17:41
Расчёт на остойчивость причального сооружения из массивной кладки rompom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.10.2009 21:47