| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.12.2008, 14:41 | #1 | |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования
ИК
Архангельск
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 170
|
||
Просмотров: 8190
|
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
- тип КЭ 1080 , - форма, насколько мне известно такого элемента в SСAD не существует (не выпуклый многоугольник...) Вообщем не понятно откуда энтот пришелец, ну лучше от него избавицца...Избавившись избавимся и от вопроса №2... А вот у меня встречный вопрос зачем ФП, моделировать КЭ учитывающими геометрическую нелинейность в оболочках? В даном случае |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
1 у меня ошибки с коэффициентами пастели нет
2 для них нет РСУ потому что он и не вычислены. Происходит это напрмиер так: расчитываетет схему с РСУ. Графический анализ- группы - подготовка списков элементво для подборки арматуры. Потом заходите в "бетон" там импортируете группы, проводите расчет. Все отлично. А потом вы опять заходите в расчетную схему и начинаетет что то делать с конечными элементами, например "умельчать" их. После опять проводите расчет. Но теперь ваши элементы в группах уже не содержаться. Или вы их не импортируетет по новой. Потому "бетон" и выводит такое сообщение. Ваша задача: заново задать группы для бетона и заново их импортировать. Расчетная схема - пипец... к чему такой гемор с маленьким размером КЭ? Расчет 24 минуты... я бы убился об стену. Ну и типичная ошибка с нагрузками. Заданы нормативные значения, в РСН они умножаются на КОЭФИЦИЕНТ (для нормативных коэффициент =1) - получаются расчетные - все красиво. Толкьо одна проблемка. В РСУ нагрузка ДЕЛИТСЯ на коэффициент надежности. Получаем ошибку. Принцип работы: в схему задаются "расчетные нагрузки" (или они "собираются" из групп нагрузок - в которые задаются нормативные). Далее в РСН эти расчетные значения умножаются на понижающий коэффициент (например 1/1.2=0,83) для получения нормативных или на единицы для расчетных. В РСУ все будет работать правильно. Удачи. PS и все таки зачем так издеваться над собой - так "мельчить" схему ?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
to A III Спасибо за оперативность..
1. А какой скад используете? (У меня март 2008, лицензия) 2. А каким образом вы нашли этот элемент? Избавился от него. 3. Не знаю почему так получилось, схеему брал из форума, или при переводе назначились или кросс поменял. |
||||
|
||||
Цитата:
2. На счет РСУ большое спасибо. 3. Как выбрать оптимальный размер сетки? |
||||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Об оптимальном размере сетки КЭ много написано на форуме, так же об этом писал Перельмутер не мало - пользуйтесь поиском. Я для себя так считаю - стараюсь чтобы комфортно было работать. При этом должна обеспечиваться необходимая точность. Размер КЭ плиты в зависимости от объекта и задач. 0.2-0.5, но можно и 0.7 и для предварительных расчетов 1. Сначала можно несколько раз "прогнать" схему на больших КЭ - определить осбсоебнности - подчистить шероховатости, потом если объект большой уменьшать какой то конкретный элемент - т.е нужно вам посчитать вот эту плиту - ее КЭ и маленькие - остальные большие.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибка в Декоре SCAD | Ильнур | SCAD | 11 | 09.07.2008 12:11 |
Обработка результатов армирования SCAD Office | CAD | SCAD | 14 | 08.02.2008 17:36 |
Ошибка в ВеСТ (Scad). ветер. Украина | Askerovich | SCAD | 5 | 27.06.2007 10:25 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Ошибка SCAD | MaximZ | SCAD | 4 | 11.05.2007 01:21 |