Непрочитано 07.04.2011, 06:00
Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа.
AspirantMK
 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721

Добрый день! Понимаю, что тема стара как мир, но все же. К примеру монолитная плита опирается на внешнюю кирпичную стену на всю ее толщину. Вроде бы эксцентриситет в этом случае будет только случайный, поэтому армированная кирпичная стенка 250мм со стандартными проемами проходит процентов на 40.

Плита расчитана как шарнирно опертая, однако не защимит ли кладка верхнего этажа в этом случае плиту? И по какой методике учесть в этом случае реактивный момент от плиты?
Просмотров: 23079
 
Непрочитано 07.04.2011, 15:44
#21
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
А мы как-то делали 2-этажное здание с перекрытиями из круглопустоток с толщиной наружных стен 250мм.......
Правда оно нежилое было - для тренировок ОМОН))) Заказчика так и не убедили на 380мм (трудно убедить когда у заказчика денег нет)))). Судьбу здания не знаю - в лесу где-то стоит)))))))))
случаем не для ЗУБРа?

Видел здание перекрытое круглопустотками (3 этажа) с несущей внутренней стеной на 250мм
ooze вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 15:56
#22
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
случаем не для ЗУБРа?
Для ОМОНа))) У нас и наружные по 250мм))))))))
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 16:08
#23
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Для ОМОНа))) У нас и наружные по 250мм))))))))
ЗУБР - тоже омон
Наружные 250 на мой взгляд это даже хуже, ибо опять же эксцентриситеты...
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 17:19
#24
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Наружные 250 на мой взгляд это даже хуже, ибо опять же эксцентриситеты...
и проемы большие
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 17:34
#25
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


да, вобщем как правильно было замечено - 250 в кирпиче только для гаражей и сараев
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 17:49
#26
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
да, вобщем как правильно было замечено - 250 в кирпиче только для гаражей и сараев
Тем не менее почему-то стена проходит по нынешним нормам и для дома с одним монолитным перекрытием и деревянной крышей. Так что если сделать все по проекту, должно быть все нормально.Хотя может быть проектировать"на дурака" и правильнее.
Есть ли у кого-нибудь еще опыт строительства или проживания в таких домах?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 20:11
#27
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Нитонисе, поищи рекомендации строителей про толщины стен здесь на форум где-то валялось.
Я где-то видел запись о том, что при расчете на сжатие стен т.250 мм, следует принимать расчетное сопротивление на 20% меньше, по сравнению с теми, что приведены в соответствующих таблицах. Эта запись была то ли в СНиПе по камням, то ли в Пособии. Это косвенное доказательство того, что стена т.250 мм вполне может быть несущей и каменные нормативы ничего против этого не имеют, разве что снижают расчетное сопротивление сжатию.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 21:33
#28
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я где-то видел запись о том, что при расчете на сжатие стен т.250 мм, следует принимать расчетное сопротивление на 20% меньше, по сравнению с теми, что приведены в соответствующих таблицах. Эта запись была то ли в СНиПе по камням, то ли в Пособии. Это косвенное доказательство того, что стена т.250 мм вполне может быть несущей и каменные нормативы ничего против этого не имеют, разве что снижают расчетное сопротивление сжатию.
В каменном СНИПе есть указание что при расчете столбов и простенков площадью менее 0.3м2 вводить коэфф. условий работы y=0.8

Формально такая стена может быть несущей, но что то подсказывает....
ooze вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 06:51
#29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Спасибо, нашел.
Все-таки странно получается: при большой толщине стены например 640мм и не глубоком опирании на нее (120мм) эксцентриситет не больше 7см....
Не эксцентриситет, а расстояние от грани стены до точки приложения результирующей. Эксцентриситет равен e=b/2-7см, где b - толщина стены.

Цитата:
Сообщение от ooze
Видел здание перекрытое круглопустотками (3 этажа) с несущей внутренней стеной на 250мм
Для внутренней стены как раз ничего - моменты от эксцентричного приложения нагрузок от перекрытий друг друга компенсируют и общий эксцентриситет небольшой
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 07:01
#30
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
А мы как-то делали 2-этажное здание с перекрытиями из круглопустоток с толщиной наружных стен 250мм.......оно нежилое было - для тренировок ОМОН. Заказчика так и не убедили на 380мм
Offtop: ОМОН просто не настолько крут чтобы головой 380 мм прошибать, а вот 250 - только в путь

Последний раз редактировалось Alkor527, 08.04.2011 в 07:17.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 08:25
#31
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Не эксцентриситет, а расстояние от грани стены до точки приложения результирующей. Эксцентриситет равен e=b/2-7см, где b - толщина стены.
Ступил


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Для внутренней стены как раз ничего - моменты от эксцентричного приложения нагрузок от перекрытий друг друга компенсируют и общий эксцентриситет небольшой
Согласен, лучше чем для наружной, но тоже не айс
ooze вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 13:19
#32
Олег183


 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 23


Здравствуйте, кто сможет ответить на вопрос: Как рассчитывается кирпичная стена 250 мм на устойчивость, в СНиП II-22-81 ничего не нашел, только расчет по двум группам предельных состояний.
Олег183 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 13:21
#33
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Олег183 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, кто сможет ответить на вопрос: Как рассчитывается кирпичная стена 250 мм на устойчивость, в СНиП II-22-81 ничего не нашел, только расчет по двум группам предельных состояний.
Вот и считай по ним. По первой - на устойчивость.
п.4.7. (ежели без арматуры)
ooze вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 13:43
#34
Олег183


 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Вот и считай по ним. По первой - на устойчивость.
п.4.7. (ежели без арматуры)
А если у меня стена центрально сжата
Олег183 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 14:49
#35
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Цитата:
А если у меня стена центрально сжата
Приехали. Здравствуйте, бабушки... Центрально-сжатый стержень разве не теряет устойчивость?
 
 
Непрочитано 08.04.2011, 15:06
#36
Олег183


 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Приехали. Здравствуйте, бабушки... Центрально-сжатый стержень разве не теряет устойчивость?
Теряет, пункт 4.7 для внецентренно сжатых элементов, а как считать на устойчивость центрально-сжатых кирпичных стен?
Олег183 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 16:23
#37
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Олег183 Посмотреть сообщение
Теряет, пункт 4.7 для внецентренно сжатых элементов, а как считать на устойчивость центрально-сжатых кирпичных стен?
п. 4.1 соответственно
Расчеты то идентичные почти

П.С. Кстати таких стен не бывает
ooze вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 16:35
#38
Олег183


 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
п. 4.1 соответственно
Расчеты то идентичные почти

П.С. Кстати таких стен не бывает
в пункте 6.1. При проверке прочности и устойчивости стен...., я вот не могу понять если п. 4.1 и 4.7 проверка устойчивости, тогда на прочность как проверять?
Олег183 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устойчивость кирпичной стены толщиной 250мм с пилястрами и карнизом 9161728639 Прочее. Архитектура и строительство 15 15.12.2010 07:48
Расчет кирпичной стены в САПР oleg_81 Расчетные программы 5 22.11.2010 11:16
Расчет несущей способности стены надстройки здания Kirillspec Конструкции зданий и сооружений 8 09.03.2010 14:47
Расчет несущей способности ж/б стены aleksej Железобетонные конструкции 13 15.05.2009 16:19
Расчет сплошной кирпичной стены Peter Каменные и армокаменные конструкции 5 28.09.2005 14:05