| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Если понижаю модуль упругости в жесткостях, нужно ли понижать его в материалах? Лира Сапр 2020

Если понижаю модуль упругости в жесткостях, нужно ли понижать его в материалах? Лира Сапр 2020

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2020, 07:03 #1
Если понижаю модуль упругости в жесткостях, нужно ли понижать его в материалах? Лира Сапр 2020
Rane
 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278

Товарищи лировцы! Железобетонные расчеты, работаю, как и вся страна, с понижением модулей упругости в первом приближении (а дальнейших приближений никогда и нет )

Вопрос:
Понижаю модуль упругости в жесткостях, но надо ли его еще понижать в материалах, как на картинке? Результаты процентов на 5-10% между собой расходятся..

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: На форум.png
Просмотров: 309
Размер:	23.1 Кб
ID:	231746  

Просмотров: 2385
 
Непрочитано 10.11.2020, 07:26
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
работаю, как и вся страна, с понижением модулей упругости в первом приближении
Прям вся страна понижает?

Все расчеты состоят из 2 этапов:
1. Определение НДС;
2. Проверка прочности, устойчивости и жесткости конструкций.

К какому этапу и как применять нелинейные расчеты нормы не говорят. Поэтому свой вопрос лучше задайте разработчикам ЛИРЫ. Пусть они ответят на него со своей точки зрения на науку и работы программного обеспечения.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 10.11.2020 в 07:39.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 15:04
#3
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
но надо ли его еще понижать в материалах
Думаю нет, в конструировании Eb идет скорее для проверки на трещины. В жесткостях переда статическим расчетом Вы, манипулируя E, влияете на распределение усилий. Что влияет на расчет, естественно. Попробуйте изменяя Eb в материалах посмотреть на разницу в результатах армирования чисто по прочности.
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 21:40
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Прям вся страна понижает?
процентов 20 понижает, процентов 80 считает с начальным модулем.
дальше понижения расчет продвигается у 0,1% расчетчиков
в результате все получают результаты, отличающиеся друг от друга на 5-10%. Это так мало, что на окончательную прочность здания не вляет вообще НИКАК!

Последний раз редактировалось mainevent100, 31.12.2020 в 07:33.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2020, 14:11
#5
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Вопрос:
Понижаю модуль упругости в жесткостях, но надо ли его еще понижать в материалах, как на картинке? Результаты процентов на 5-10% между собой расходятся..
......
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157196
Injener-81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Если понижаю модуль упругости в жесткостях, нужно ли понижать его в материалах? Лира Сапр 2020

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде путник SCAD 38 18.11.2021 14:11
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил inzh.konstr Деревянные конструкции 14 02.08.2018 21:12
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Модуль упругости для вечномерзлых грунтов Nadezhda_ Основания и фундаменты 11 12.06.2012 22:51