| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет монтажного стыка балки с накладками

Расчет монтажного стыка балки с накладками

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2017, 07:53
Расчет монтажного стыка балки с накладками
Severug
 
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25

Добрый день.
Есть монтажный стык с накладками. Интересует именно правильность расчета на действие момента.
Балка двутавр, высота сечения - 60 см, толщина полки - 18 мм.
Горизонтальные накладки толщиной 25 мм, длиной 870 мм, шириной 270 мм.
Нагрузки такие: Q=37 т, M=62 т.
Сталь двутавра: С245.
В расчете электроды Э42, хотя подрядчик утверждает, что варил Э50. Но считаем по минимуму, т.е. Э42.
Катет шва 6-10 мм, берем по минимуму 6.

Из моего расчета получается, что расчетная длина 1 флангового шва: 145 см.
Из конструктивных соображений, принимаю, что необходимой длиной накладки будет длина 145/2 + 6 см = 78,5 где 6 см - это 1 см непровара + 5 см зазор.
А т.к. исходная длина - 87 см, то сварного шва катетом 6 мм достаточно. (Без учета минимальных катетов для элементов из толщин 25 и 18 мм).

Более подробно см. рисунок (http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1503550356).
Прошу прокомментировать правильность приведенного расчета.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-08-24 09-43-40.JPG
Просмотров: 3838
Размер:	407.4 Кб
ID:	192649  

Просмотров: 36029
 
Непрочитано 19.08.2020, 01:09
#81
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Правильно, не выкладывайте ни в коем случае - сопрут "гравицапу" как пить дать
Если бы было мое, то без проблем выложил бы - мне не жалко. В данном случае я выступаю больше как посредник, с трудом получилось достать кусок который выложил.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще-то Вы хотите заполучить чужие знания (интеллектуальную собственность) сохранив свою в глубокой тайне
Да Вы правы каждый может пользоваться своими знаниями как ему заблагорассудится, это так сказать добровольно и я очень благодарен тем кто отзывается
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А что, прикольно. Назвал БСК "интеллектуальной собственностью" и концы в воду.
Я тут Не всегда получается быть в онлайне.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где стропила?
Стропильные фермы располагаются перпендикулярно подстропильным.

----- добавлено через ~30 мин. -----
И если все таки вернуться к расчету эксперта, в его поверочном расчете нет ошибок? Даже если пусть узел не рабочий и усилия превышают предельно допустимые значения?
Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
* *
----- добавлено через ~50 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Для растянутого пояса рассмотрите вариант не с фланцем, а со срезными болтами.
А если узел уже смонтирован?
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 07:42
#82
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Если бы было мое, то без проблем выложил бы - мне не жалко. В данном случае я выступаю больше как посредник, с трудом получилось достать кусок который выложил.
Да всё это понятно, только вот не обладая достаточной информацией, верного совета дать невозможно...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 07:49
#83
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Стропильные фермы располагаются перпендикулярно подстропильным.
Да ты что!
Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
в его поверочном расчете нет ошибок?
Нет.
Судя по схеме, справа нехилая консоль. Усилие в поясе сопоставимо с усилием в колонне.
Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
А если узел уже смонтирован?
А на стройку чертежи тоже не выдавали? Всё-таки "интеллектуальная собственность".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 14:12
#84
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
А если узел уже смонтирован?
Можно что нить такое слепить:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 261
Размер:	59.7 Кб
ID:	229281

Тяги высокопрочные с предварительным натяжением на полное усилие
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 15:50
#85
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Нужно выполнить стык двутавровой балки. Балки будет эксплуатироваться на улице при положительных и отрицательных температурах. Допускается ли выполнить стык балки на накладках и сварке, если конструкция работает при отрицательных температурах? Или стоит выполнять стык на болтах?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 18:07
#86
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Нужно выполнить стык двутавровой балки. Балки будет эксплуатироваться на улице при положительных и отрицательных температурах. Допускается ли выполнить стык балки на накладках и сварке, если конструкция работает при отрицательных температурах? Или стоит выполнять стык на болтах?
Встречал монтажный стык с вырезом в накладке, видимо для увеличения длины сварного шва. Может кто знает, чем нормируется размер выреза в накладке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вырез в накладке.JPG
Просмотров: 177
Размер:	44.3 Кб
ID:	234630  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 18:48
#87
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
если конструкция работает при отрицательных температурах
А что случится со сваркой, допустим при минус 5? Или минус 10?
Или у Вас минус 50градусов?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 19:11
#88
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
А что случится со сваркой, допустим при минус 5? Или минус 10?
Или у Вас минус 50градусов?
зимой порядка -30
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 19:18
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
... Допускается ли выполнить стык балки на накладках и сварке, если конструкция работает при отрицательных температурах? Или стоит выполнять стык на болтах?
Откуда такой вопрос? А если подумать?
Цитата:
Встречал монтажный стык с вырезом в накладке, видимо для увеличения длины сварного шва. Может кто знает, чем нормируется размер выреза в накладке?
Если в общем - да, клинообразные вырезы и подрезы - именно для увеличения длин швов/уменьшения размеров накладок, а так же для улучшения распределения передачи силового потока.
Такие накладки есть во множестве сериий.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 19:29
#90
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Откуда такой вопрос? А если подумать?
в Белене именно так написано, что такой стык только при положительной температуре...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если в общем - да, клинообразные вырезы и подрезы
единственное, не могу найти габарит выреза... понятно чтобы швы было удобно наложить, но какой минимальный размер выреза, не найдено
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 19:36
#91
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
в Белене именно так написано, что такой стык только при положительной температуре...
Где именно? Страница, том...
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
единственное, не могу найти габарит выреза... понятно чтобы швы было удобно наложить, но какой минимальный размер выреза, не найдено
Не все в инете есть, а если есть - то необязательно правда. Не нужно пытаться проектировать по интернету .
Есть серии, учебники. Изучать надо их. Рыбки-фасонки не стандартизированы. Самому надо конструировать, по разумению.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 19:38
#92
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Страница, том...
первый том, стр 163
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Беленя том 1 стр 163.JPG
Просмотров: 176
Размер:	172.1 Кб
ID:	234631  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 19:59
#93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
первый том, стр 163
Это устаревшее. В СП нет ограничений такого рода (всуе). Есть ограничение по соображениям хрупкого разрушения - п.13.2 из-за концентраций в шве - но и оно только при швах поперек потока усилий более 40%.
См. серию ферм из уголков - классический стык на накладках.
Хрупкое разрушение не начинается с +0, а при той -температуре, при которой происходит реструктуризация. Этот параметр для учитывается при подборе стали проката и материалов для сварки.
См. серию 2.400-10, до -40 С.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 21:48
#94
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Нужно выполнить стык двутавровой балки. Балки будет эксплуатироваться на улице при положительных и отрицательных температурах.
В смысле равнопрочный стык двутавра? Ну если у вас не мост, то можно.

Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
А что случится со сваркой, допустим при минус 5? Или минус 10?
Или у Вас минус 50градусов?
Да ничего не случится даже в минус 50. До того как периметр закроют и дадут градус, например, здание монтируется зимой, а нагрузки от складируемых материалов, зачастую, превышают проектные.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 23:20
#95
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
В смысле равнопрочный стык
Да, по габаритам балку перевезти не могут, нет транспорта подходящего, решили на площадке стыковать
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 06:18
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
...Да ничего не случится даже в минус 50...
Под любую расчетную температуру ( и под "даже -50") материалы подбираются (по группе и стали основного металла) специально. А при -45 и ниже СП16 на это указывает особо - см. п. 4.3.4.. а так же прим. к табл. Г1.
Если подбор материалов неверный, то еще как "случится". Не учите "молодого инженера" своей авантюрной лихости.
Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
...нагрузки от складируемых материалов, зачастую, превышают проектные...
В нормах нет запасов на "зачастую превышают проектные" - есть только коэффициенты надежности по нагрузкам.
Не нужно вводить в свои заблуждения других.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Да, по габаритам балку перевезти не могут, нет транспорта подходящего, решили на площадке стыковать
Это стандартная ситуация.
Монтажный стык можно устроить 100500-ю способами, как бы выразился Остап Бендер.
Вы из своих неких соображений выбрали на накладках - так тому и быть, просто и сердито. Не забудьте в расчетах швов учесть, что они скорее будут "ручными", чем "в среде защитных".
К слову - накладки полок можно к разным половинкам можно приварить на заводе, и одну накладку стенки - к любой. Меньше сварки и локальной покраски останется на площадку.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2021 в 06:28.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 11:31
#97
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СП нет ограничений такого рода (всуе). Есть ограничение по соображениям хрупкого разрушения - п.13.2 из-за концентраций в шве - но и оно только при швах поперек потока усилий более 40%.
Почему только поперек потока? Это относится ко всем швам:
Цитата:
13.2 Для предотвращения хрупкого разрушения конструкций следует:

- выбирать сталь согласно требованиям 5.2 и таблице В.1 (приложение В);

- избегать расположения сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4Ry ;
- ...
Ввиду невозможности на практике избежать наличия сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4Ry, я бы дополнительно ориентировался на раздел 10 СНиП II-23-81.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 12:29
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Почему только поперек потока?
Потому что логично - цепь инициаторов хрупкого треска поперек всего "бати". Вдоль-то чего бояться особо?
Цитата:
Это относится ко всем швам:
Возможно из текста так и следует. Но это очень и более странно - текст видимо искажен. Если так рассуждать - то все проекты за 100 лет в топку, серии в топку, нормали - туда же. Да и сша и европа должны лежать в руинах - у них морозы тоже бывают (так им кстати и нада). Так ведь?
Цитата:
Ввиду невозможности на практике избежать наличия сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений,
..нужно искать ошибку в эфтом пункте СП. Не Беленя ли изначально рамсы попутал?
Вот загнал же Юный Пионер в тупик на ровном месте. 100500 лет проектировал не ведал...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 12:42
#99
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потому что логично - цепь инициаторов хрупкого треска поперек всего "бати". Вдоль-то чего бояться особо?
Короткий элемент приваренный продольными швами к основному элементу не лучше, а зачастую и хуже поперечных швов. Данные таблиц 83 и 84 СНиП II-23-81 тому подтверждение.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 13:28
#100
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Тяги высокопрочные с предварительным натяжением на полное усилие
Есть реализованные узлы на построенных объектах?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет монтажного стыка балки с накладками

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10