Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,068

Коллеги-металлисты, здравствуйте! Подскажите какими способами обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей, переходов вы пользуетесь? Пример того как я сейчас пытаюсь решить эту проблему находится в приложении. Почему-то вспомнил мосты. А в сериях об этом мало сказано - насколько помню в галереях на опоре ставят П-образную рамку - однопролетная свободная одноэтажная рама с жесткими узлами примыкания ригеля к колоннам и шарнирным опиранием на анкерную илии плоскую опору. Что можно еще? Подкосы? Есть какая-то еще доступная информация или опыт по этому вопросу. Заранее благодарю всех ответивших.
На снимке красным выделены элементы обеспечивающие устойчивость.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 391
Размер:	152.6 Кб
ID:	234895  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ТП из АБК в РХБЗ.dwg (5.72 Мб, 45 просмотров)

__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 16353
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2021, 09:21
#101
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не об этом, а об факте НАЛИЧИЯ требования к красоте перехода на территории ГОК.
Барин хочут..... "мост анжинерной конструкции" (C) Волшебное кольцо
Снутри желают голый крепкий металл видеть....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 09:49
#102
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Барин хочут..... "мост анжинерной конструкции" (C) Волшебное кольцо
Снутри желают голый крепкий металл видеть....
C этого бы и начинал, а то "эффективные меры". Делай крепкие рамы, желательно элипсоидные.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2021, 09:56
#103
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Делай крепкие рамы,
Я збагоен - тут и болты крепкие... и сварка крепкая.... всё будет крепко-крепко.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 10:20
#104
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- архы, походу, рулили и связи пропустили. Только не надо говорить, что базы жесткие, это не спасёт от превышения горизонтальных прогибов.
в месте примыкания балок в колонны видны горизонтальные рёбра, возможно там жёсткий узел крепления балок к колоннам, так что почему бы и нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 62
Размер:	16.1 Кб
ID:	235123  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 11:47
1 | 1 #105
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
в месте примыкания балок в колонны видны горизонтальные рёбра, возможно там жёсткий узел крепления балок к колоннам, так что почему бы и нет
В сообщении 93 есть другие фото этого перехода и видно, что ребро стоит только напротив нижнего пояса ригеля, а болты стоят между поясами. При соответствующем расчетном обосновании можно и такой узел применить в качестве жесткого, но мне кажется, что узел конструировался как шарнирный. Если узел шарнирный, то колонны в поперечном направлении работают как отдельные консоли.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 12:36
1 | #106
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


А такой вариант не рассматривали? Опоры превращаются в рамки и выносятся за габариты галереи и потом обшиваются кассетами. Среднюю опору можно в форме Х сделать, но это совсем для крутых бизнес-центров, а вот крайние довольно концептуально смотрятся, "бохато".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 75
Размер:	75.0 Кб
ID:	235125  
Вложения
Тип файла: zip РС ТП 17 со сдвижкой.zip (15.7 Кб, 8 просмотров)
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 21:30
#107
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,790


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
возможно там жёсткий узел крепления балок к колоннам
нет
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 05.03.2021, 06:37
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
А такой вариант не рассматривали? ...
Масло масляное.
У автора СВЕРХЖЕСТКАЯ и СВЕРХУСТОЙЧИВАЯ конструкция. Без всяких "превращений в "бохато".
Наоборот, автор это сооружение запроектировал примерно с 60%-м перерасходом стального проката.
Расстрелять...
К слову, по такому принципу была запроектирована Эйфелева башня.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 09:15
#109
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
нет
уже увидел на другой картинке отсутствие верхнего ребра
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 10:16
#110
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Масло масляное.
У автора СВЕРХЖЕСТКАЯ и СВЕРХУСТОЙЧИВАЯ конструкция. Без всяких "превращений в "бохато".
Наоборот, автор это сооружение запроектировал примерно с 60%-м перерасходом стального проката.
Нормальный мост. Запас карман не тянет. Самое главное - не делать вот так: https://yandex.ru/efir?stream_id=421...n_yanewstragic
Наличие запаса 60%, вовсе не означает, что перерасход материала 60%.
Для сложной системы, поведение которой не понятно, общий коэффициент устойчивости желательно брать не менее 3х.
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 05.03.2021, 10:42
#111
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Нормальный мост.
Не мост (морской например или океанический), а малепюсенький пешеходненький переходик.
Цитата:
Запас карман не тянет.
Смотря какой запас и чей карман.
Цитата:
Наличие запаса 60%, вовсе не означает, что перерасход материала 60%.
Кто сказал про запас вообще? Я говорю вот так, конкретно:
Цитата:
с 60%-м перерасходом стального проката
Цитата:
Для сложной системы..
Данный банальный пешеходный переход прост, как трусы за 50 коп.
Цитата:
Для сложной системы поведение которой не понятно, общий коэффициент устойчивости желательно брать не менее 3х.
Непонятные системы нельзя вообще проектировать, пока не станет понятно. Для чего производятся исследования и испытания.
Назначение "запаса не менее 3-х" не спасет от "непонятки". Вообще никакой не спасет: не 3, не 30 и даже 300.
Надо таки понять. А не "запасами" отбрыкиваться. Давай еще шамана вызовем, пусть порчу снимает...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 11:09
#112
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Данный банальный пешеходный переход прост, как трусы за 50 коп.
Ага. Очень простая конструкция, поэтому и обрушения происходят постоянно. Если по нему ходит толпа людей, то это чревато:
1. Раскачиванием пьяной толпой моста в резонанс
https://youtu.be/7a02yaKVOw8
2. Создание столпотворения
https://youtu.be/Dnx8Ortdjgc
3. Сверхнормативные горизонтальные нагрузки на ограждение при давке (видос уже выкладывал выше, повторю для лучшего усвоения материала)
https://yandex.ru/efir?stream_id=421...n_yanewstragic

А прокурор - он судить будет не по нормам СП, а по уголовному кодексу.
nickname2019 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2021, 11:41
#113
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Нельзя никогда в чистом виде расход стали рассматривать по сечениям. При проработке узлов есть минимальные конструктивные расстояния по постановке болтов и наложению швов. Перерасход мне сейчас трудно оценить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 12:08
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...Если по нему ходит толпа людей, то это чревато:..
Начинается выкладка страшилок с ютуба, "аргументирующих" тупейшее "не менее 3х" - значит аргументов нет.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А прокурор - он судить будет не по нормам СП, а по уголовному кодексу.
Кончай тупить по-черному.
Заявленное тобой неинженерное "не менее 3х" вызывает простой вопрос:
"А морда не треснет?"
ФАХВЕРК
Цитата:
Нельзя никогда в чистом виде расход стали рассматривать по сечениям.
Расход стали меритеся в тоннах. Это как "нельзя по сечениям"? Может и по плотности тоже нельзя? В чистом виде...
Цитата:
При проработке узлов есть мини
Причем тут "расход"? Или ты расширяешь сечение элемента длиной 100500 м вдвое из-за того что болты в 1 ряд не вместились? Сечения НЕ УВЕЛИЧИВАЮТ из-за "конструктивных" проблем в узлах. Узлы решают в узлах.
Если бы ты говорил про ПРОГИБЫ и прочие 2ПГС, можно йбыло понять. Но нащот "расстояния по постановке болтов и наложению швов" - это поражает немного.
Цитата:
Перерасход мне сейчас трудно оценить.
Тебе не надо, я уже оценил. Правда образно, но факт где-то рядом.
Это к тому, что уже ПРЕДОСТАТОЧНО.
Какой-то "культ загадочного перехода" получается...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 12:53
#115
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Начинается выкладка страшилок с ютуба, "аргументирующих" тупейшее "не менее 3х" - значит аргументов нет.
Представьте решетчатую колонну (в виде башни) квадратную в плане с поясами (в углах квадрата) из труб 50х50 мм. Сечение в плане по центрам труб - 500х500 мм.
Высота такой колонны - 50 м. Решетка треуголная из тех же труб с шагом 500 мм (пояса раскреплены через 500 мм).
Очевидно, что гибкость каждого элемента такой колонны будет обеспечиваться, но конструкции в целом (если брать радиус инерции составного сечения) - нет (колонна 500х500 мм не может быть высотой 50 м).
Естественно, мы такую конструкцию проектировать не будем, так как в этом простом случае мы догадаемся как из сложной системы "вытащить" эквивалентный радиус инерции и по нему проверить допустимую гибкость.
Если системы сложна (арка сложная, мост и т.д.), то так просто "вытащить" из этой системы "приведенный" радиус инерции не получиться (как и предельную гибкость). Поэтому, чтобы обеспечить "динамическую стабильность" системы, мы можем воспользоваться критерием общего запаса устойчивости системы.
Если коэффициент запаса устойчивости 3 - это обеспечит стабильность. Впрямую это для строительных конструкций не описано, но было в каком-то ГОСТе на проектирование оборудования.
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 05.03.2021, 12:56
#116
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Впрямую это для строительных конструкций не описано
Как это не описано? А расчёт на общую устойчивость? Любую конструкцию обязан проверить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 13:00
#117
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как это не описано? А расчёт на общую устойчивость? Любую конструкцию обязан проверить.
Уточняю - обеспечения 3-х кратного запаса общей устойчивости системы для строительных конструкций не описано в строительных нормах.
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 05.03.2021, 17:43
#118
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...Если коэффициент запаса устойчивости 3 - это обеспечит стабильность...

Послушай себя со стороны, что ты вещаешь. Нельзя так. Нет в нормах такого, что оставлена ниша для 300%ной НЕДОСТАТОЧНОСТИ. Окстись...
Начал-то ты с другого - что ВОЗМОЖНЫ какие-то ВОЗДЕЙСТВИЯ, не предусмотренные нормами. Вот тут еще есть ДОПУЩЕНИЯ в нормах - в ТЗ возможна задание повышенных воздействий при соответствующем обосновании. Но под обоснованиями подразумеваются совсем не "статданные с ютюб".
К слову, на мосты есть СП "Мосты" и в нем нагрузки. "Профессор конечно лопух,но аппаратура при нём,при нём,как слышно" (с).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт пролетных строений жлезнодорожных мостов. Stap Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 22 05.05.2010 18:24
Ищу ВСН 92-63 по проектированию сталежелезобетонных пролетных строений denis-- Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2008 14:29
Ограничители перемещений пролетных строений на опорах мостов для сейсмических воздействий novinkov Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 20.06.2008 22:14
конструирование и расчет преднапряженных пролетных строений mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.03.2008 12:34
Расчет пролетных строений мостов Dima415 Расчетные программы 5 25.05.2007 10:32