Непрочитано 25.05.2015, 02:30 #1
При расчёте на сейсмику в SCAD получаються огромные усилия в перекритях верхних этажей
Shaman111
 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120

Доброго времени суток! С расчётом на сейсмику сталкиваюсь можна сказать впервые. Расчитываю этажерку 48м высотой, в сейсмической зоне 7 балов (по геологии соответственно с категорией грунта 8 балов) задал все загружения, сформировал сейсмические нагрузки по спектральному методу (по акселерограммам не разобрался до конца) перевёл постоянные длительные и кратковременные нагрузки в массы для этих загружений поставил взаимоисключение с ветром и динамикой оборудования (температурные не задавал). В результате расчёта в постпроцессоре заметил, что одинакоывые участки площадок в плане (конкеретно ригеля) но на разной высоте отличаются по усилиям. Чем выше ткм большее усилия в ригелях изгибающие моменты Мz из плоскости ригелей увеличиваются. Проверил документаторе сочетания усилий, и увидел, что именно от сочетаний с сейсмикой и возникают эти моменти. В связи с этим у меня вопрос: Это так и должно быть?? Схему выложить немогу. Помогите разобраться в этих вопросах более опытные колеги. Спасибо за любой отклик.
Просмотров: 1603
 
Непрочитано 01.06.2015, 12:17
1 | #2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


На правду похоже. Чем выше расчетный уровень, тем больше инерционная (сейсмическая) сила.
Если главная балка работает из плоскости, то сечение двутавра (швеллера) может оказаться завышенным. Нужно делать сечение коробчатого сечения (повышаем момент сопротивления из плоскости) или раскрепить балку связями из плоскости уменьшив ее пролет (и соответственно, изгибающий момент)
Romka вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 16:45
1 | #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
Это так и должно быть??
Для твоего случая только так и будет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 02:38
#4
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
раскрепить балку связями из плоскости уменьшив ее пролет (и соответственно, изгибающий момент)
спасибо за отклик!
да, в тех площадках под ктоторыми поставлены горизонтальные связи, усилия не возростают, связь ловит те моменты, но ставить связи в уровне каждого перекрытия, мне ГИП не разрешил (да и не везде получается самотёки оборудования), сказал уж лучше пусть больше сечение будет. коробчатое сечение неочень удобно крепить, у меня стойки из круглых труб.
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:21
#5
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
но ставить связи в уровне каждого перекрытия, мне ГИП не разрешил
Ну и напрасно... Здесь пара этажерек, которые мы в свое время считали для южного побережья Краснодарского края.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Этажерки для НПЗ.jpg
Просмотров: 63
Размер:	196.0 Кб
ID:	151208  
Ayvengo вне форума  