| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.05.2015, 02:30 | #1 | |
При расчёте на сейсмику в SCAD получаються огромные усилия в перекритях верхних этажей
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
||
Просмотров: 1603
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
На правду похоже. Чем выше расчетный уровень, тем больше инерционная (сейсмическая) сила.
Если главная балка работает из плоскости, то сечение двутавра (швеллера) может оказаться завышенным. Нужно делать сечение коробчатого сечения (повышаем момент сопротивления из плоскости) или раскрепить балку связями из плоскости уменьшив ее пролет (и соответственно, изгибающий момент) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
Цитата:
да, в тех площадках под ктоторыми поставлены горизонтальные связи, усилия не возростают, связь ловит те моменты, но ставить связи в уровне каждого перекрытия, мне ГИП не разрешил (да и не везде получается самотёки оборудования), сказал уж лучше пусть больше сечение будет. коробчатое сечение неочень удобно крепить, у меня стойки из круглых труб. |
|||
|
||||
Ну и напрасно... Здесь пара этажерек, которые мы в свое время считали для южного побережья Краснодарского края.
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Огромные усилия в ферме при расчете в SCAD! | Потеряшка | SCAD | 18 | 02.04.2010 22:23 |