| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование стены в SCAD

Армирование стены в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2007, 13:26 #1
Армирование стены в SCAD
War.Surgeon
 
Москва
Регистрация: 19.05.2007
Сообщений: 2

В-принципе назвать мою ситуацию проблемой нельзя. Я просто не знаю, правильно ли армирует SCAD ж/б стенку в моем случае.
Есть расчетная модель, сделанная в AutoCAD. Перенесено все в SCAD. В модели - 4 узловые элементы плиты, и 4 узловые элементы балки-стенки (тип 23, по-моему). Все элементы плиты имеют одинаковую ориентацию местных осей, и эта ориентация совпадает с глобальной системой координат. Все элементы вертикальных балок-стенок также имеют одинаковую ориентацию МЕСТНЫХ осей, НО, естественно, не совпадающую с глобальной. Произвожу расчет. Модуль армирования балка-стенка. Вывожу результаты. МАЛО!!! ДИКО МАЛО АРМАТУРЫ.
Для монолитной стены первого этажа 17-этажного дома: AS1 по X=10d6. AS3 по Z = 0!!!!?????
Что-то не сходиться. Какие-нибудь будут комментарии?
[ATTACH]1179566781.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 12318
 
Непрочитано 19.05.2007, 14:01
#2
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Степени свободы у конечного элемента балки -стенки - X Y Z, а у конечного элемента плиты (тип 14) Z UX UY...
Наводит на раздумья не правда ли?
Посчитайте сколько несет бетон вашей стены (замоделированной элементами балки -стенки...) [sm2603]...
А ежели раздумий нет, то как пишут в Euronews - NO COMMENTS...
A III вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2007, 14:03
#3
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Очепятка блин тип 19 он ведь у вас четырехугольный а 14 треугольный... Ну а с кем не бывает...
A III вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2007, 15:09
#4
War.Surgeon


 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 2


По-другому. Может ли быть такое, что при расчете стены SCAD говорит что арматуры не требуется. Встречал ли кто такой вариант?
War.Surgeon вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2007, 22:11
#5
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от War.Surgeon
По-другому. Может ли быть такое, что при расчете стены SCAD говорит что арматуры не требуется. Встречал ли кто такой вариант?
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...0d5942e22dbd83
Цитата:
Сообщение от СНиП и СП
Внецентренно сжатые элементы
прямоугольного и кольцевого сечений

3.19. При расчете внецентренно сжатых железобетонных элементов
необходимо учитывать случайный начальный эксцентриситет согласно
указаниям п.1.21, а также влияние прогиба на их несущую способность
согласно указаниям п.3.24.
Цитата:
МАЛО!!! ДИКО МАЛО АРМАТУРЫ.
совершенно правильно
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 11:34
#6
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


War.Surgeon
Цитата:
В-принципе назвать мою ситуацию проблемой нельзя. Я просто не знаю, правильно ли армирует SCAD ж/б стенку в моем случае.
... Какие-нибудь будут комментарии?
1. Для проверки можно перейти к стержневому аналогу (наглядно и осязаемо).
2. Насколько мне известно в СКАДе, для плоскостных КЭ при подборе арматуры, случайные эксц. не учитываются. Не уверен, что надо -арматура подбирается по напряжениям...
3. И вообще, ЖБ стены (Д/Ж) обычно требуют немного фоновой арматуры, но в перемычках и у переферии требуется...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 15:03
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от EUDGEN
3. И вообще, ЖБ стены (Д/Ж) обычно требуют немного фоновой арматуры, ...
позвольте резко не согласиться ибо в торцах и углах стен примыкающих к фундаментной плите требуется ОГОГО, ибо стенку плита здорово напрягает.а также и в других местах.

уважаемый EUDGEN! интересна ваша ТЗ, сколько несет стена из В30 толщиной 200 армированая арматурой А-III d20 с шагом 200 с расчетной длиной 4 м и только длительной нагрузкой
защитный слой 4 см.
(у арбата ~ 1930 кН/м)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2007, 11:22
#8
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


p_sh
Цитата:
сколько несет стена из В30 толщиной 200 армированая арматурой А-III d20 с шагом 200 с расчетной длиной 4 м и только длительной нагрузкой
защитный слой 4 см.
(у арбата ~ 1930 кН/м)
1. Вопрос: а какой высоты стена? Если это 1 п.м., то результат будет иным, чем при высоте 4 метра...Это для балки-стенки...
2. Проверка стержневым аналогом при 1% армирования (это примерно 80 см2 или D16 шаг 200), дает несущую способность 900 тонн (это эквив. 225 т/п.м. или 2200 кН.м) ) при упругом расчете.
PS
Не понимаю подвоха...аргументируйте Ваше несогласие с моей точкой зрения...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2007, 16:44
#9
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


1. расчетная длина 4 м
2. та же проверка в арбате стержневым аналогом (сечение 200*1000) с AS1=AS2=5d20


несогласен ибо имеются места (на протяжении длины стены) где вертикальное армирование очень существенное. особенно растущее с увеличением гибкости стены., причем до состояния когда уже никакое армирование не помогает, а только увеличением толщины стены (уменьшением гибкости).
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2019, 12:31
#10
Simkin


 
Регистрация: 17.03.2017
Сообщений: 4


Я недавно начал изучать СКАД и столкнулся с такой проблемой - подскажите как армировать стены , как 2D стержень, 3D стержениь, плита оболочка или как балка - стенка ?
Simkin вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2019, 12:45
#11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от Simkin Посмотреть сообщение
Я недавно начал изучать СКАД и столкнулся с такой проблемой - подскажите как армировать стены , как 2D стержень, 3D стержениь, плита оболочка или как балка - стенка ?
А как вы, собственно, стены задавали?... И что за стены - бетон, кирпич, простенки, пилястры?..
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2019, 13:58
#12
Simkin


 
Регистрация: 17.03.2017
Сообщений: 4


Стены железобетонного монолитного прямоугольного резервуара для вода 12 х 9 м

----- добавлено через ~8 мин. -----
Стены железобетонного монолитного прямоугольного резервуара для вода 12 х 9 м
Simkin вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2019, 12:36
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Simkin, как оболочку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование стены в SCAD

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск