Обоснование задания гибкости "0" для изгибаемых элементов
SeR_1
 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 12

Ситуация такая:
Работаю в организации, есть у нас еще один расчетчик.
В расчеты еще не привык делать. И недавно у нас случился спор, на тему гибкостей изгибаемых элементов, на подкрановых балках. Мой коллега по гибкости предложил ввести подкосы из плоскости, я же не уверен в их необходимости. В любом случае понятно, что они не помешают, но хочется до истины докопаться.

Просьба в общем такова к многоуважаемым камрадам:
Нужно написать вразумительное доказательство того, что гибкость в Скаде нужно задавать 0, для изгибаемых элементов, опираясь на нормативную литературу. Если так сделать нельзя, то почему.

Ибо я, копавшись в литературе, ничего понять так и не смог, а тут на форуме все кричат, что она не считается. Доказательство, типа, тот блоггер сказал, как понимаете, не корректно. И то, что в СП металлических конструкций нет гибкости изгибаемых, тоже не помогает.

Заранее благодарен.
Просмотров: 11687
 
Непрочитано 11.02.2013, 07:26
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SeR_1 Посмотреть сообщение
тоже не помогает.
так мило)
Можете в качестве аргумента предоставить СНиП - там тоже ни слова про предельную гибкость изгибаемых. И вообще, если у вас изгибаемые элементы большой гибкости, почти уверен, что по 2 группе предельных у вас эта балочка не проходит.
Мало того, ИЗ плоскости балочки раскрепляют не для того, чтоб там какую-то предельную гибкость искать, а чтоб устойчивость балочка не потеряла.
 
 
Непрочитано 11.02.2013, 17:00
#3
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


А вы подкрановые балки в постпроцессорах скада считаете?
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 19:47
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
А вы подкрановые балки в постпроцессорах скада считаете?
Кстати, про подкрановые сначала не заметил, думал про обычную балку идет речь. Ну по сути сечение-то подобрать в SCAD'е элементарно. Тем более если кранов несколько - задать десяток различных положений, машина сама выберет наиболее нерациональное загружение и по нему будет подбирать.
 
 
Непрочитано 11.02.2013, 20:37
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Кстати, про подкрановые сначала не заметил, думал про обычную балку идет речь. Ну по сути сечение-то подобрать в SCAD'е элементарно. Тем более если кранов несколько - задать десяток различных положений, машина сама выберет наиболее нерациональное загружение и по нему будет подбирать.
Сечение подкрановой балки с помощью SCADa Вы не подберете (не конкретно Вы, а вообще подобрать сечение подкрановой балки в SCAD невозможно). Для размышлений, почитайте раздел посвященный расчету подкрановых балок в СНиП.

По вопросу ТС не очень понятно, о каких подкосах идет речь. Подкрановые балки в каркасе здания выполняют также роль распорок, передающих горизонтальное усилие вдоль здания до связевого блока и при отсутствии вертикальной нагрузки являются по сути сжатыми элементами со всеми вытекающими отсюда требованиями.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 20:45
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


В СП 16 - вообще всего два упоминания о них
в СНиПе написано - считайте как обычные балки + выносливость + местные проверки + конструктив
в Гореве написано то же, что в СНиП.

То есть подобрать сечение вполне, потом проверки вручную, да. Основные начальные условия для подбора сечений - прочность и устойчивость.

ЗЫ:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
при отсутствии вертикальной нагрузки являются по сути сжатыми элементами
окей, посчитайте тогда альфа для определения предельной гибкости (180-60альфа)
 
 
Непрочитано 11.02.2013, 21:02
#7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в СНиПе написано - считайте как обычные балки + выносливость + местные проверки + конструктив

В СНиПе написано: "13.29. Расчет на прочность подкрановых балок следует выполнять согласно требованиям п. 5.17 на действие вертикальных и горизонтальных нагрузок."
Расчет на действие вертикальных нагрузок в SCADе, допустим, выполнить можно, но как вы учтете добавку напряжений от горизонтальной нагрузки? В SCADe - никак. И вообще, выражение "подобрать сечение", в моем понимании, означает выполнение всех необходимых проверок, а не
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
То есть подобрать сечение вполне, потом проверки вручную, да. Основные начальные условия для подбора сечений - прочность и устойчивость.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
окей, посчитайте тогда альфа для определения предельной гибкости (180-60альфа)
В чем проблема? По формуле внизу таблицы 19.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 21:32
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
но как вы учтете добавку напряжений от горизонтальной нагрузки
добавлением горизонтальной нагрузки?)))

Цитата:
По формуле внизу таблицы 19.
N?)
 
 
Непрочитано 11.02.2013, 22:02
#9
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
как вы учтете добавку напряжений от горизонтальной нагрузки
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
добавлением горизонтальной нагрузки?)))
Давайте для определенности. Вы считали подкрановые балки? Просто интересно, в каком объеме вам пересказывать сведения из учебника.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
По формуле внизу таблицы 19.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
N?)
N- от ветра в торец здания, от усилий торможения моста крана или от их сочетания, в зависимости от принятой комбинации.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 22:43
#10
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от SeR_1 Посмотреть сообщение
Нужно написать вразумительное доказательство того, что гибкость в Скаде нужно задавать 0, для изгибаемых элементов, опираясь на нормативную литературу. Если так сделать нельзя, то почему.
Делать так нельзя. СНИП II-23-81* п. 13.31. Расчет на устойчивость - в этом расчете есть параметр расчетной длины балки, от которого прямо пропорционально зависит гибкость ,если вы берете гибкость, то это получается, что у вас и расчетная длина равна 0, т.е. сплошное закрепление. Реально у вас такого нет, поэтому задавать гибкость равную 0, и подбирать только по прочности и по прогибам вы не имеете права, не проведя расчет на устойчивость.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 17:51
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Либо я глупый, либо чего.

Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
задавать гибкость равную 0
В постпроцессоре скада задается предельная гибкость для данного конструктивного элемента/группы конструктивных элементов. О чем вы вообще?


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
в каком объеме вам пересказывать сведения из учебника
Я вполне себе умею читать. Балки подкрановые считал в курсовом проекте только, не скрываю. Да, не в постпроцессоре. Расскажите об отличиях от расчета банальной балки, испытывающей сжатие и косой изгиб. Ключевые особенности. Дескать вместо M/W формула иная.
 
 
Непрочитано 12.02.2013, 18:10
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В постпроцессоре скада задается предельная гибкость для данного конструктивного элемента/группы конструктивных элементов. О чем вы вообще?
Речь идет о расчетной длине для расчета устойчивости плоской формы изгиба. Ставя 0 для расчетной длины, мы тем самым не только получаем нулевые значения в результатах проверки по гибкости, но и по устойчивости, а это, мягко говоря, не всегда верно
Offtop: А что, просто забить на гибкость никак?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 18:13
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Речь идет о расчетной длине для расчета устойчивости плоской формы изгиба. Ставя 0 для расчетной длины
я один читаю сообщения топикстартера?
Цитата:
Сообщение от SeR_1 Посмотреть сообщение
гибкость в Скаде нужно задавать 0, для изгибаемых элементов
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 07:05
#14
SeR_1


 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 12


Ввиду выше изложенного, понял еще, что в данном обществе тоже разные подходы к расчету в СКАДе.
Поэтому, думаю, целесообразней будет выслать саму расчетную схему с разбором принятия того или иного элемента.
Вложения
Тип файла: rar 000.rar (12.3 Кб, 126 просмотров)
SeR_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 09:21
#15
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
гибкость в Скаде нужно задавать 0, для изгибаемых элементов
Вы поясните ,что вы считаете не так, что понятие гибкость и изгибаемый элемент это понятия несовместимые? Если так, чем вам тут можно помочь, читайте книжки, и СНИП, может поймете. Заодно поняв это, поймете для чего нужна гибкость в скаде.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 14:04
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Еще раз повторяю всем, кто не открывал никогда окна постпроцессора.
В SCAD НЕТ возможности ЗАДАВАТЬ гибкость. Там можно задать ПРЕДЕЛЬНУЮ гибкость. И да, для изгибаемых элементов она задается равной НУЛЮ. Какие еще расчетные длины, люди, одумайтесь!
 
 
Непрочитано 13.02.2013, 14:28
#17
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Еще раз повторяю всем, кто не открывал никогда окна постпроцессора.
В SCAD НЕТ возможности ЗАДАВАТЬ гибкость. Там можно задать ПРЕДЕЛЬНУЮ гибкость. И да, для изгибаемых элементов она задается равной НУЛЮ. Какие еще расчетные длины, люди, одумайтесь!
Т.е. по вашему мнению гибкость может быть любая и она не ограничена, хорошо конечно, я представляю подкрановую балку, очень тонкую в одной плоскости но развитую в другой. Кстати ну так, если что для нижнего пояса подкрановой балки, снип ограничивает предельную гибкость, а именно равную 300.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 20:22
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Т.е. по вашему мнению гибкость может быть любая и она не ограничена
Для изгибаемых элементов - да

Цитата:
я представляю подкрановую балку, очень тонкую в одной плоскости но развитую в другой
Вы должны понимать, что такая балка не пройдет совсем по другим условиям, отнюдь не по гибкости.

Цитата:
Кстати ну так, если что для нижнего пояса подкрановой балки, снип ограничивает предельную гибкость, а именно равную 300
равную 150. Допускается - 200 (1К-6К). Но это сути не меняет. Это здесь совершенно ни при чем.
1) Нижний пояс балки - элемент растянутый
2) Вы задаете в постпроцессор SCAD'а в качестве предельной гибкости балки предельную гибкость пояса?

Последний раз редактировалось s7onoff, 13.02.2013 в 20:29.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Обоснование задания гибкости "0" для изгибаемых элементов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Предельные гибкости элементов в купольных конструкциях ozz Конструкции зданий и сооружений 1 10.07.2009 11:44
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08