Непрочитано 26.02.2013, 18:22 #1
Моделирование сборно-монолитного перекрытия
Mihas'
 
Регистрация: 30.09.2005
Сообщений: 10

Подскажите, пожалуйста, как можно смоделировать перекрытие, нижний слой которого представляет собой сборные ж.б. многопустотные плиты толщиной 220 мм, по верху которого устраивается слой из монолитного железобетона толщиной 80 мм?
Просмотров: 3522
 
Непрочитано 26.02.2013, 18:35
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: А как совместность работы обеспечите?
 
 
Непрочитано 27.02.2013, 11:54
#3
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Offtop: а как преднапряженную арматуру пустотных плит в СКАДЕ учитывать планируете?
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 11:59
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Главный вопрос - что Вы хотите получить в результате расчёта?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 13:57
#5
Mihas'


 
Регистрация: 30.09.2005
Сообщений: 10


Перекрытие имеет такую конфигурацию (см. прикрепленный файл) - сборные плиты укладываются таким образом, чтобы между ними совместно с верхним монолитным слоем заливалась монолитная ж.б. балка.
В результате расчета планирую получить усилия в монолитных элементах с целью подбора арматуры (плиты и балок)
Поискав похожие темы на форуме, планирую плиты моделировать друг над другом таким образом, чтобы узлы пластин сборной плиты были точно под узлами монолитной плиты (для объединения перемещений). Объединение перемещений планирую делать только по оси Z.
Теперь вопрос по моделированию сборной плиты. Как я понял, в моем случае, лучше всего ее представить в виде ортотропных пластин, согласно этому ответу:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=345151&postcount=28
Можете ли подсказать, в какой литературе можно найти формулы по определению модулей упругости в разных направлениях для ортотропных пластин (X1, Y1), а также какую толщину пластин задавать при этом в скаде?
И еще - начальный модуль упругости сначала принимаем по табл. 5.4 СП 52-101-2003 (для В15 Eb=245000 кг/см2), а вот учет неупругих деформаций железобетона надо принимать с коэффициентом 0,3 (согласно СП 52-103-2007 п.6.2.6) или согласно п.5.1.13 СП 52-101-2003 путем деления Eb на (1+фb,cr)?
Вложения
Тип файла: pdf ПОПЕРЕЧНЫЙ_РАЗРЕЗ_ПЕРЕКРЫТИЯ.pdf (19.6 Кб, 198 просмотров)
Mihas' вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 14:36
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: кто-нить понимает в чём смысл налить на пустотку бетона?
много написал, потом всё стёр. если в двух словах - Вы вообще не в ту сторону пошли, делать надо всё по другому и не в скаде - Вам нужны цилиндрические шарниры, которых в скаде нет
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 15:03
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
кто-нить понимает в чём смысл налить на пустотку бетона?
Offtop: есть такой вариант усиления. В очень узких случаях является оправданным - когда сечение плиты переармировано. Увеличиваем высоту сечения, увеличивается сжатая зона, увеличиваются усилия в арматуре. Но если армировано более-менее оптимально - эта хрень не работает никак. Мало того, оно еще и нагружает зачем-то плиты. Маааало того, это все будет работать, только если перед заливкой бетона поверх плиты нанести на бетон какого-нибудь клея или еще какой чуши. Потому что вряд ли на границе монолита/сборной плиты будет достаточное сцепление, чтобы передавать усилия должным образом. Поэтому и спросил в самом начале про обеспечение совместной работы.

Примерно вот так (картинка из альбома по усилению конструкций и я с ней категорически не согласен)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: S77_work_b_2013-02-27_000.jpg
Просмотров: 299
Размер:	159.5 Кб
ID:	97707  

Последний раз редактировалось s7onoff, 27.02.2013 в 15:12.
 
 
Непрочитано 27.02.2013, 15:10
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


проблема-то не в этом. если смонтировать пустотки, они уже включатся в работу от собственного веса со своей сжатой зоной. затем на них налить жидкого бетона и весь вес это бетона тоже будет воспринят пустотками. а вот когда этот бетон встанет, только от следующих нагрузок (полы, перегородки, полезная) этот слой может быть будет включаться в работу.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 15:15
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а если они будут друг по другу скользить, то у каждого будет своя сжатая и растянутая зона и по сути верхний слой бетона будет бессмысленной прослойкой, а то и нагрузкой. Да и зачем усиливать сжатую зону, когда экономить пытаемся арматуру, а не бетон?
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 19:25
#10
Mihas'


 
Регистрация: 30.09.2005
Сообщений: 10


Несомненно, какая-то адгезия между сборной пустотной плитой и монолитным ж.б. слоем будет, я ее сознательно не буду учитывать, так как при его учете должно каким-то образом увеличиться плечо внутренней пары сил между растянутой арматурой сборной плиты и сжатым участком бетона монолитного слоя (когда он наберет прочность). Обеспечить такую адгезию, чтобы ее можно было гарантированно обосновать в таком расчете, я не могу, поэтому предполагаю полное отсутствие адгезии (в запас). Таким образом, и сборная плита, и монолитный слой будут работать каждые в пределах своих жесткостных и прочностных характеристик. Это я смоделирую объединением перемещений узлов с одинаковыми координатами x и y по оси Z.
Насколько обосновано именно такое конструктивное решение - это не вопрос данной темы. Просто поставлена именно такая задача, которую надо решить такой, какая есть.
С определением модулей упругости сборной плиты в обоих направлениях в принципе разобрался (определяются по цилиндрическим жесткостям), но вот вопрос начального модуля упругости при длительном действии нагрузок, принимать с каким понижающим коэффициентом? И какую толщину плиты задавать в свойствах элемента плиты скада (и при какой толщине плиты считать модули упругости в разных направлениях)?
Mihas' вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 22:29
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


разбирайтесь с диаграммами работы бетона и арматуры
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 09:47
#12
Mihas'


 
Регистрация: 30.09.2005
Сообщений: 10


swell{d}, спасибо! Буду разбираться
Mihas' вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование сборно-монолитного перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
Моделирование сборного перекрытия в Лире 9.4 arhont Лира / Лира-САПР 1 19.02.2009 15:31
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42