| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.03.2016, 23:22 | #1 | |
Срочно нужно обоснование для применения вдавливаемых свай при усилении фундамента.
инженер-конструктор
Регистрация: 21.03.2015
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 5091
|
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Обоснование применения вдавливаемых свай: забивные сваи слишком шумные, и вибрация от забивки может повредить существующие конструкции.
Еще http://files.stroyinf.ru/Data1/44/44421/#i286096 раздел 14 и это http://files.stroyinf.ru/Data2/0/429...68.htm#i102012
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119
|
Кристэль, есть СНиП - который разработали для МСК и МСК-ой области.
Его ещё при Лужкове заказывали. Так вот, в этом СНиПе чётко написано примерно следующее: При производстве свайных работ, вблизи существующих зданий и сооружений менее 100м - запрещается использовать дизель-молот, только методом вдавливания По расчётам длины свай и выбора ростверка, я не помогу - строитель. Но я бы выбрал ленточный ростверк, "распушить" сваю - армокаркас ростверка и сваи-единое целое - опалубка - бетон. Надо ещё смотреть по месту, что будет легче строителям. Т.к. стеснённость очень большая и памятник архитектуры |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 17.08.2006
Самара
Сообщений: 27
|
Использование вдавливаемых сваи в условиях реконструкции или плотной застройки, как Вам указали выше, для уменьшения (исключения) динамических нагрузок на рядом стоящие и реконструируемое здание. В целом, вызывает вопрос возможности выполнить вдавливание свай внутри здания, да еще с такой несущей способностью (порядка 70т на сваю): высота помещения меньше длины сваи - раз, вес и габариты балласта для компенсации усилия на домкрат - два... В общем, вопрос - а есть ли установки, позволяющие добиться требуемых параметров несущей способности, при выполнении работ в очень стесненных условиях.
Следующий вопрос - выполнение ростверка (не важно - ленты или плиты) - в каком уровне его предполагается делать: под подошвой - слишком глубоко. Делать выше - вопрос, как правильно организовать передачу нагрузки на новый ростверк. Но, принимая во внимание, не очень регулярную в плане сетку столбов - применение плиты в виде ростверка может быть оправдано (плитный ростверк может более равномерно распределить нагрузку по свайному полю)... Далее, целесообразность заглубления сваи в глину - несущая способность под пятой сваи в этом случае резко падает. В данном случае может быть, что глубже - не значит лучше (см. СП24.13330.2011 табл.7.2 для гравелистых песков несущая способность под пятой выше чем для тв.глин с IL=0,33). В данных инженерно-геологических условиях и таком типе фундаментов логичнее и целесообразнее (исключительно моё мнение) выполнение усиление в виде буроинъекционных свай (БИС), проходящих сквозь тело существующих фундаментов (крест накрест) с дополнительной цементацией грунтов основания. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Давить сваи с несущей способностью по грунту 72 тс будете внутри дома? А есть там возможность разместить "давилку" то? Это для буронабивных свай есть небольшие установки позволяющие выполнять, при определенных условиях, их хоть из подвала эксплуатируемого здания. А вот давилка в моем понимание достаточно большая машина соизмеримая с дизель молотом по высоте, а в габаритах может даже больше... Плюс длина сваи 22м. Плюс вдавливать в песчаные грунты. Они случаем не водонасыщенные?
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Конструктивно и организационно-технологически обосновать нельзя. Последний раз редактировалось olf_, 27.02.2020 в 03:59. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: | zaochnik | Основания и фундаменты | 42 | 27.08.2015 20:17 |
Обоснование применения свай с напрягаемой арматурой | Португалец | Основания и фундаменты | 3 | 30.08.2012 11:11 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |