Непрочитано 18.02.2019, 20:11 #1
Неверная (зубастая) форма эпюры моментов в ребре монолитного перекрытия в SCADе
Роман65
 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132

Нужно перекрыть помещение 8 на 8 метров.Задал монолитную плиту с балкой (ребром ) посредине , чтобы уменьшить пролет плиты.Опирание шарнирное.
По рекомендациям разработчиков SCADа , подвесил балку снизу к плите через трехмерные абсолютно жесткие тела.Верх балки на одном уровне с низом плиты.Балка соответственно однопролетная с шарнирными опорами.Балку задал стержнем общего вида №5 а плиту - оболочкой №44.
SCAD выдал вместо красивой параболической Эпюры моментов с максимумом посредине и нулевыми моментами на опорах что-то зубастое пилообразное со скачками на абсолютно жестких телах , с моментами на шарнирных опорах и с максимумом явно не посредине пролета.
Посчитал я эту балку вручную и максимальный момент получился в 4 раза больше SCADовского пилообразного.
После этого доверие к SCADу улетучилось.
Как исправить ситуацию?
Просмотров: 3432
 
Непрочитано 18.02.2019, 20:49
#2
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


эпюра построена верно относительно заданной схемы. этот эффект не зависит от расчетного комплекса. это у вас не хватает знаний. так что не называйте тему, типа скад неправильно считает.

покопайтесь на форуме. всё это неоднократно обсуждалось. плюсы и минусы такого способа моделирования.
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 21:31
#3
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Вы правы , не хватает знаний. Поэтому и спрашиваю.
К сожалению о форме эпюры конкретно ничего не нашел на форуме. Хотя на эту тему много чего есть.
Роман65 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 04:41
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
После этого доверие к SCADу улетучилось.
Не буду вас спрашивать, как можно законструировать
Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Опирание шарнирное
при
Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
монолитную плиту с балкой (ребром ) посредине
оставим это за скобками.

Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
подвесил балку снизу к плите через трехмерные абсолютно жесткие тела
Вы выполнили расчет усилий в балке по "ферменной" схеме.
Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
максимальный момент получился в 4 раза больше SCADовского пилообразного.
Там еще продольное усилие есть. И очень вероятно, что растягивающее. Поэтому подбирать армирование следовало как для растянуто-изгибаемого элемента.

Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
По рекомендациям разработчиков SCADа
Лучше начните не с рекомендаций (их нужно правильно интерпретировать), а с чего-то более простого. К примеру задать балку по центру тяжести плиты. Освоитесь с такими вещами, потом будите переходить к
Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
рекомендациям разработчиков SCADа
Эти рекомендации нужно правильно толковать и осознавать, когда ими нужно пользоваться, а когда лучше оставить в стороне.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2019, 21:38
#5
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не буду вас спрашивать, как можно законструировать

при

оставим это за скобками.


Вы выполнили расчет усилий в балке по "ферменной" схеме.

Там еще продольное усилие есть. И очень вероятно, что растягивающее. Поэтому подбирать армирование следовало как для растянуто-изгибаемого элемента.


Лучше начните не с рекомендаций (их нужно правильно интерпретировать), а с чего-то более простого. К примеру задать балку по центру тяжести плиты. Освоитесь с такими вещами, потом будите переходить к

Эти рекомендации нужно правильно толковать и осознавать, когда ими нужно пользоваться, а когда лучше оставить в стороне.
Балку по центру тяжести плиты задавал. Но ведь хочется сделать правильно и экономно.
В балке действительно кроме момента есть растягивающее усилие.А вопрос все тот же:можно ли доверять таким результатам расчета?
Роман65 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2019, 21:56
#6
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Вот:эпюра моментов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Epiura momentov.JPG
Просмотров: 274
Размер:	18.7 Кб
ID:	211176  
Роман65 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 22:06
#7
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
можно ли доверять таким результатам расчета?
Городецкий (в книжке про высотки вроде) доверяет
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2019, 04:24
#8
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
А вопрос все тот же:можно ли доверять таким результатам расчета?
Доверять нужно не СКАДу, а себе. Ведь вы кнопки нажимаете.

Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Но ведь хочется сделать правильно и экономно.
Т.е. задать балку по ц.т. плиты это не правильно и не экономично?

Выбирайте тот метод моделирования, который обеспечит требуемую корреляцию полученных результатов с вашими ожиданиями. А для этого разбирайтесь с теорией расчета ЖБ, с методиками моделирования и их особенностями.

----- добавлено через ~11 ч. -----
Роман65, когда вы относите балку на жестких вставках от плиты, то вы получаете что-то похожее на ферму, если можно так сказать. В балке появляется растягивающее усилие в пролете, снижается изгибающий пролетный момент. Иногда бывают такие случаи, что балку при подобном моделировании в пролете заармировать сложно, т.к. трудно разместить стержни арматуры. И в итоге требуемое армирование балки может ощутимо превысить результаты ручного расчета, в котором нагрузки собраны по грузовым площадям, а моменты определены без учета вовлечения плитной части.
Армирование опорных сечений при таком моделировании - отдельный разговор.

В каждом случае нужно голову включать, а не доверять кому-то.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 21.02.2019 в 15:51.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2019, 17:16
#9
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Немного теории. Реально ребро монолитной шарнирноопертой плиты работает и расчитывается как шарнирноопертая тавровая балка. Эта балка является изгибаемым элементом и никаких растягивающих усилий в ней соответственно нет , и нет опорных моментов. В Лире и Скаде нет возможности расчитать такую балку совместно с плитой , и поэтому балку «подвешивают» (моделируют) снизу на абсолютно жестких телах и получают безраскосную ферму с ее странной эпюрой моментов и растягивающими усилиями.
Не могу понять зачем армировать балку как растянуто-изогнутую , если растягивающих усилий в балке реально нет (балка – это не безраскосная ферма).Кажется целесообразным посчитать плиту по вышеописанной методике с «подвешенной» балкой , а саму балку рассчитать как отдельный элемент таврового сечения в том же Скаде , Лире , Арбате или вручную.
Кстати , посчитал балку вручную , собрав нагрузки по классической методике с трапециеобразных грузовых площадок. Момент получился в четыре раза больше нежели в «подвешенной» балке. Это наверное , потому что в «подвешенной» балке часть момента воспринимается растягивающими усилиями , которые реально отсутствуют.
В итоге получается , что армировать ребро как «подвешенную» балку опасно , из-за искусственно уменьшенных моментов в последней.
Исправте мои суждения , если ошибаюсь.
Роман65 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2019, 18:20
1 | #10
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Роман65, вам же уже сказали верное направление мысли. Задавая тавровое сечение посредством АЖТ вы должны понимать что программа не знает что это один элемент и выдаёт вам усилия в отсечённой вами части сечения (ребро), а не во всей балке. Для практического расчёта армирования можно считать элемент в модуле армирования как внецентренно растянутый, с последующим уточнением в Арбатовском сопротивлении сечений расчетом на момент М=Ne+M0, где N - осевая сила в ребре, e - расточние между осью ребра и плиты, M0 - момент в ребре. Это что касается учета сплошности плиты и рёбра.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Теперь что касается классического сбора нагрузок. Схема сбора нагрузок по конверту предполагает предельное равновесие плиты, т.е полное отсутсвие распределительной способности последней. Получить в МКЭ эту схему обычно получается только очень сильно уменьшив жесткость плиты, в случае же например достаточно толстой плиты без снижения модуля упругости последняя может перетащить нагрузки на колонны или более жёсткие балки создавая тем самым тот эффект о котором вы пишете

Последний раз редактировалось slava_lex, 23.02.2019 в 18:27.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2019, 18:32
1 | 1 #11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
мои суждения
Вы на правильном пути. Сравнивайте, рассуждайте. Единственно верного способа моделирования нет.
Если вам поможет, то я редко использую жесткие вставки при расчете балок.
Расчет вручную всегда будет отличаться от машинного, т.к. плита в силу своей жесткости "поддерживает" балку, "вытягивая" из нее часть усилий, и не только момент, но и перерезывающую силу.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 22:49
#12
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Благодарю форумчан SLAVA-LEX и Boris_1 за ценную информацию.Очень помогли.
Роман65 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 08:34
#13
Shvlad

строительство
 
Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80


Вдогонку, вот видео об этом. Правда на польском языке и для Робота. Но достаточно информативно. Инженер поймет. И как сказал gnomm в посте №2: " это не зависит от расчетного комплекса".
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=hSwCfTI_dUU
Shvlad вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 21:54
#14
st3nko0

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.11.2018
Сообщений: 11


Всем доброго времени суток! Так как тема моего вопроса слегка похожа возобновлю данную тему. Задал расчетную схему жб каркаса с монолитным ребристым перекрытием, при этом армирование в крайних зонах не проходит даже от собственного веса (по какой-то неведомой мне причине дико выгибает крайние поперечные рамы). При этом, вроде как, все типы элементов, связи и т.п. задал, как мне кажется, грамотно. Рассчитываю на вашу помощь, форумчане)
Вложения
Тип файла: spr начудил.SPR (767.4 Кб, 18 просмотров)
st3nko0 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 06:02
#15
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от st3nko0 Посмотреть сообщение
сем доброго времени суток! Так как тема моего вопроса слегка похожа возобновлю данную тему. Задал расчетную схему жб каркаса с монолитным ребристым перекрытием, при этом армирование в крайних зонах не проходит даже от собственного веса (по какой-то неведомой мне причине дико выгибает крайние поперечные рамы). При этом, вроде как, все типы элементов, связи и т.п. задал, как мне кажется, грамотно. Рассчитываю на вашу помощь, форумчане)
Схему посмотреть возможности сейчас нет..
Однако замечу, что при подобном задании схемы часто возникает проблема с несущей способностью на поперечную силу. Связано это с тем что программа видит только отсечённую часть сечения и то фиктивное растяжение которое в нем появляется снижает несущую способность (см. п.8.1.34 СП 63.13330.2012).

Последний раз редактировалось slava_lex, 13.03.2019 в 07:01.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 09:38
#16
st3nko0

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.11.2018
Сообщений: 11


slava_lex, ну да, как раз проблема с поперечной силой + в крайних балках с кручением. А какой тогда выход из сложившейся ситуации?
st3nko0 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 09:48
#17
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от st3nko0 Посмотреть сообщение
ну да, как раз проблема с поперечной силой + в крайних балках с кручением. А какой тогда выход из сложившейся ситуации?
Прочность снижается из за продольной силы которой на самом деле не существует. Поэтому рекомендовал бы:
- На первом этапе в постпроцессоре заменить нормы расчета с СП63 на СП52
- Полученное армирование проверить в арбатовском сопротивлении жб сечений на соответствие требованиям СП63. Правила определения момента я уже ранее описывал, реальную продольную силу в тавровом сечении можно определить по разности поперечных сил в колоннах
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 16:50
#18
st3nko0

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.11.2018
Сообщений: 11


slava_lex, удалил 65 элемент и проблема исчезла (по СП63 не ругается)
st3nko0 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Неверная (зубастая) форма эпюры моментов в ребре монолитного перекрытия в SCADе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. crono Железобетонные конструкции 5 11.08.2014 13:29
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? Евгений 1310 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2014 22:04
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31