| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Количество эвакуационных выходов по СП 1.13130

Количество эвакуационных выходов по СП 1.13130

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2012, 23:39 #1
Количество эвакуационных выходов по СП 1.13130
Glop
 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437

Добрый день!
Интересует фраза из СП "Эвакуационные пути и выходы" и как ее следует трактовать.

Цитата:
При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.
Имеется ли в виду, что при удалении любого одного из выходов один другой должен быть в пределах эвакуационной доступности (оговоренные для здания наибольшие расстояния до эв. выхода от местоприбывания человека) или этот пункт нужен только при расчете индивидуального пожарного риска?
Просмотров: 13549
 
Непрочитано 06.09.2012, 00:50
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


не только располагаться в пределах, но и обеспечить время эвакуации.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 06:20
#3
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Чисто теоретически трактуете или сталкивались на практике?
Glop вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 09:36
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Сталкивался на практике. Не верите - подождите иных ответов.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 11:04
#5
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Да, эвакуация должна обеспечиваться при исключении одного (каждого по очереди) выхода: удаленность, пропускная способность и т. д.
В случае, когда выходов всего два, полную эвакуацию должен обеспечивать каждый.
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 23:10
#6
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Спасибо. Я просто хотел убедиться, что мы об одном и том же говорим. Благодарю. Странно, что этот пункт фигурирует только в указанном СП и никак не оговаривается отдельно в "специализированных" нормативных документах по конкретным типам зданий.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 23:26
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Ребята, раз про выходы заговорили, подскажите пожалуйста, нет ли еще облегчения для норм по предприятиям розничной торговли, где указано, что с торгового зала должно быть не менее 2-ух эв. выходов? У меня торговые залы часто бывают небольших площадей, зачем там второй городить?
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 23:42
#8
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Я не очень в теме, но мне кажется в торговом зале по умолчанию два выхода/входа - один для загрузки, второй для входа посетителей. Нет?
Glop вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 00:06
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Эвакуация через загрузочные помещения запрещена.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 09:02
#10
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Из торгового зала может быть один эвакуационный выход, если он не более 150 м2. Служебных и прочих - сколько угодно.
Однако с этажа - 2 эвакуационных выхода. Это конкретно для магазинов (п.7.1.11). В этом заключается неприятный парадокс для маленьких магазинов.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 10:01
#11
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Из торгового зала может быть один эвакуационный выход, если он не более 150 м2. Служебных и прочих - сколько угодно.
Однако с этажа - 2 эвакуационных выхода. Это конкретно для магазинов (п.7.1.11). В этом заключается неприятный парадокс для маленьких магазинов.
А в России тоже так?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 11:05
#12
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Это про Россию. Допускается 1 эв.выход в случае, если количество народа не превышает 20 единиц (это вместе с о штатным расписанием).
А это уже киоск, а не магазин.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 18:15
#13
Игорь Ж.


 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 30


Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по эвакуационным выходам с 6-го этажа офисного здания (Ф4.3). Во вложении план этажа, заказчик хочет выполнить глухую перегородку ГКЛ (поз.5) в коридоре. Тем самым разделить этаж на два отсека. В здании предусмотрены два эвакуационных выхода, после устройства перегородки мы получаем по набору помещений с одним эв. выходом каждый.

Согласно СП 1.13130.2009
4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.
"8.3.7 Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м площади на одного человека."
8.3.8 При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.

Правильно ли я понимаю, что разделив этаж на два отсека, следует для каждого отсека просчитать число людей и если в каком-либо из двух половинок этажа получим 50 чел, то необходимо предусматривать второй (=третий для этажа) эвакуационный выход?
Игорь Ж. вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 03:10
#14
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от Игорь Ж. Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста по эвакуационным выходам с 6-го этажа офисного здания (Ф4.3).
Цитата:
Сообщение от Игорь Ж. Посмотреть сообщение
8.3.8 При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа
Высота этажа на какой отметке? Шестой этаж, при высоте этажа 3 метра, уже 15 метров... Т.ч. скорей всего не пройдёт данный вариант с одним выходом.
Заказчик хочет продать два отдельных независимых блока? Или просто хочет сдать в аренду двум разным арендаторам? Если первое - то вряд ли, если второе, то просто ставите дверь и запираете её....
Emma вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 16:41
#15
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Откуда 50 то? )
Сам же скопипастил: При высоте расположения этажа не более 15 м – не более 20 чел и площадь не более 300м2.
А вообще советую опираться вот на это:
8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
И не баловаться с тупиками. У таких схем есть другие подводные камни.

----- добавлено через ~14 мин. -----
И всё проектирование сводить к эвакуации - тоже не наш метод. В здании есть ещё общие лифты, санузлы, вентиляция, вестибюль, ... Взять всё это и поделить?

Последний раз редактировалось Perezz!!, 31.01.2015 в 00:08.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 19:51
#16
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


.."пропускная способность", а не удаленность и т.д. По-моему, все предельно просто и ясно...
Vitruvio вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Количество эвакуационных выходов по СП 1.13130

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
количество эвакуационных выходов Polina123456789 Архитектура 42 10.07.2012 09:45
Количество эвакуационных выходов Владимир Сергеевич Архитектура 1 09.09.2009 16:23
отделка эвакуационных выходов kotmot Архитектура 5 13.12.2008 11:53
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26