Не обеспечена устойчивость в полскости, в которой не действуют наргузки
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 1218
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
1) Для групп конструктивных элементов следует задавать коэффициенты расчетной длины несколько иначе. В кратце - если стержень разбит на N равных частей, то и коэффициент надо умножать на N. Иначе постпроцессор думает, что это N маленьких независимых стерженьков. Точней не то, чтоб думает, но подставляет в формулы длины каждого мелкого.
2) Опирание странное. Почему, когда у Вас заделка в обоих плоскостях под колоннами, Вы задаете расчетные длины разные? 3) Чего ж вы хотели, с такими высотами и пролетами. Нормальные длины зададите - вообще большие сечения пойдут. 4) Нагрузки тоже не совсем правильно приложены и собраны грузовые площади 5) Предельные гибкости тоже уточняйте. 180-60альфа - не всегда 150. У вас будет около 123. Устойчивость у вас по XOY в колоннах. Это очевидно - сжатый элемент, даже с простым центральным сжатием может изогнуться в любую сторону, если его хорошо нагрузить (а у вас в колоннах по 160 тонн) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обеспечена ли пространственная устойчивость здания? | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.11.2008 13:30 |