Есть ли у кого нибудь пример расчета такой шахты
Alex_you
 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 32

Интересует пример расчета шахты как на картинке(нужен пример расчета подобной конструкции, как в ручную так и в Скаде). Она стоит на фундаментной плите(ее не трогаем), нужно определить толщину стенки, бетон и арматуру. Посоветуйте что нибудь, литературу какую нибудь или подобный пример. Не знаю с чего начать

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ыа.jpg
Просмотров: 143
Размер:	62.7 Кб
ID:	97127  

Просмотров: 2994
 
Непрочитано 19.02.2013, 20:01
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


поиск "Фундаменты стаканного типа"
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 20:14
#3
Alex_you


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 32


что то я не нахожу там ничего подходящего
Alex_you вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 21:25
2 | #4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Alex_you
Ты бы хоть сказал что размеры в см...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 21:36
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Alex_you
Ты бы хоть сказал что размеры в см...
Откуда такая информация?) Я вот всматриваюсь в схему и кажется, что все-таки в мм и что это простой столбчатый фундамент.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 22:25
#6
Alex_you


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 32


высота шахты 9м, ширина 3м, стоит она на плите(сама шахта не в земле, а снаружи...сама она является тренировочным полигоном, внктри будет установлена лестница)....суть не в размерах, мне нужен хотя бы похожий пример и есть ли вообще такие примеры расчета
Alex_you вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 22:36
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Расчёта на что? В таком виде она из кирпича 120мм скорее всего стоять будет
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 22:43
#8
Alex_you


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 32


нужно определить толщину стенки и арматуру
Alex_you вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 22:55
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


180мм, d12 шаг200 если монолит
100мм d8 шаг100 если сборняк
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 22:57
#10
Alex_you


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 32


swell{d}, спасибо.....а откуда такие значения?
Alex_you вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 23:01
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Из опыта =)
В монолите залить тоньше 160-180мм проблемно. Арматура по конструктивному минимуму.
Для сборняка 100-120мм - стандартная стенка для лифтовых шахт. Армирование, опять таки, только от монтажных нагрузок
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 09:16
1 | #12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Откуда такая информация?) Я вот всматриваюсь в схему и кажется, что все-таки в мм и что это простой столбчатый фундамент.
Из опыта, т.к. у подземщиков и гидростроителей, все размеры даются в см....
Как показал пост #6, я был абсолютно прав.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 11:15
#13
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Из опыта, т.к. у подземщиков и гидростроителей, все размеры даются в см....
Как показал пост #6, я был абсолютно прав.....
враки-враки... бывают ещё и в дециметрах))))
к тому же шахта у автора "надземная"
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 20.02.2013, 11:16
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Offtop: Сергей Юрьевич
Это называют надшахтным строением....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Есть ли у кого нибудь пример расчета такой шахты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
У кого нибудь есть чертеж заднего моста легкового автомобиля? Nemesis Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2011 03:14
пример ручного расчета фундаментной плиты Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2011 09:05
Нужна конкретная книга в которой есть пример и методика расчета прямоугольного подземного резервуара для хранения вод. Merdoc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 05.03.2009 20:53