Количество кабелей в одном вводе
4at
 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 9

Добрый день.
Ситуация такая:

Взрывоопасная зона В-1г, В-1а. Цепи системы искробезопасные.
Для соединения применяются коробки полиэстеровые IP65, Exe.
В одну коробку должно заходить, например, 14 кабелей типа РК75, МКЭШ

Вопрос!
Можно ли в один кабельный ввод Exe ввести несколько кабелей в металлорукаве (2-4 шт.), либо нужно вводить один кабель один ввод.
Заказчик требует один ввод один кабель, ссылаясь на ПУЭ (конкретно не указывает пункт).
В ПУЭ не нашел ничего по этому поводу конкретного...

Как же правильно?И где это описано?

Спасибо

Последний раз редактировалось 4at, 31.01.2020 в 08:41.
Просмотров: 10747
 
Непрочитано 31.01.2020, 09:26
#2
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 4at Посмотреть сообщение
Можно ли в один кабельный ввод Exe ввести несколько кабелей в металлорукаве (2-4 шт.), либо нужно вводить один кабель один ввод.
Заказчик требует один ввод один кабель, ссылаясь на ПУЭ (конкретно не указывает пункт).
Заказчик прав.
Взрывозащита обеспечивается в том числе и конструкцией СЕРТИФИЦИРОВАННОГО кабельного ввода, которая предусматривает ввод только ОДНОГО кабеля, только в этом случае гарантируется взрывозащита. (то что цепи ia сути дела не меняет, промка такое решение не пропустит)
При вводе нескольких кабелей через один кабельный ввод Ex уплотнение выполнить невозможно.
Берите коробку большего типоразмера с большим количеством вводов.
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 10:24
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от 4at Посмотреть сообщение
Взрывоопасная зона В-1г, В-1а. в металлорукаве
Тут ещё надо посмотреть что за рукав такой и можно ли его самого применять там.

Цитата:
Сообщение от 4at Посмотреть сообщение
Можно ли в один кабельный ввод Exe ввести несколько кабелей в металлорукаве (2-4 шт.)
Поищите лучше что-нибудь такое: https://ikotek.prom.ua/p940347696-pl...lnyj-vvod.html
Правда, не знаю, есть ли ограничения на расстояние между кабелями для таких случаев.
Дмитррр на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2020, 12:38
#4
4at


 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 9


А можно какие-нибудь пункты из нормативных документов?

а то получается философский вопрос и можно по разному рассуждать
4at вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 12:52
#5
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Я считаю что самое главное чтобы ввод был герметичный, а сколько там кабелей это не имеет значение, тем более что они сигнальные, тем более если там нет 220. Только вот я бы не стал брать металлорукав, а прокладывал бы в стальных трубах с локализационной способностью, у ДКС есть такие вещи, там и коробки, и уплотнители, и контргайки. А по-хорошему конечно лучше каждый кабель на свой ввод.
Цитата:
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 31.01.2020 в 12:58.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 13:23
#6
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Я считаю что самое главное чтобы ввод был герметичный, а сколько там кабелей это не имеет значение
каким образом для нескольких кабелей в один ввод?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 13:37
#7
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
каким образом для нескольких кабелей в один ввод?
Так, например?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Multi-hole-Cable-Gland-5-Holes-e1527069394546.jpg
Просмотров: 201
Размер:	26.8 Кб
ID:	222632  
Nike вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 13:50
#8
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Так, например?
и Ех сертификат на "это" есть?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 14:29
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
каким образом для нескольких кабелей в один ввод?
Если в одну трубу лезут два кабеля, то они также и вылезут из неё в коробку. ПУЭ не запрещает в одной трубе прокладывать несколько кабелей, с ограничениями которые я привёл выше.

https://www.dkc.ru/ru/catalog/961/

Там вон даже коробки уже с готовыми клеммниками, и сертификат у них естественно имеется
Вложения
Тип файла: pdf -upload-iblock-5d7-5d7f2669ada0125f18da8c4ed6f35371.pdf (1.23 Мб, 221 просмотров)
Тип файла: pdf -upload-iblock-f44-f44e0d1905b950ff91941f8e009a78c3.pdf (4.32 Мб, 98 просмотров)

Последний раз редактировалось Jоhnny, 31.01.2020 в 14:39.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 14:46
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Есть вообще вот такие штуки: https://www.roxtec.com/ua/izdeliya/r...d-roxtec-s-ex/
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 31.01.2020, 14:49
#11
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Жутко дорогие, один раз такие закладывал, ценник в у.е. был, это году в 2010 было. Да, и это не для ввода в коробку, это для ввода силовых кабелей в помещение например.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 31.01.2020 в 15:25.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Количество кабелей в одном вводе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Есть ли поле считающее количество листов в группе подшивки? Zets AutoCAD 12 01.08.2016 13:37
Фигуры - сводим в таблицу (полилинии)(получаем размер и количество) GrubDog AutoCAD 2 28.11.2012 16:41
Количество viewports в одном layout? GAP AutoCAD 2 17.01.2005 17:33