Здравствуйте. На участке демонтировали старый гараж. Фундаменты были из кирпичной кладки, углублены на 0.6-0.8 м. Возле дальней стены был подвал глубиной около 2-ух метров. На месте старого гаража проектируется новый. Стены из кирпича 250 мм. Сложность в том, как по старому фундаменту, который не углублен на глубину промерзания, устроить новый и какого типа? Геология есть. Грунт среднепучинистый, несущие слои лежат с глубины 1,2-1,5 м. ИГЭ-1,2 - насыпные, но лежат лет 10. Предварительно рассматривается фундаментная плита 200 мм с ребрами под стены 400 мм. Под плитой песчаная подушка. Подушка не сядет на несущий слой, а будет на насыпном слежавшемся грунте. Существующие фундаменты будут сбиты до глубины низа подушки. Как вам такое решение и можно ли уменьшить толщину подушки? План, разрез и геологию прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: геология.jpg
Просмотров: 260
Размер:	216.1 Кб
ID:	230337  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План_разрез.jpg
Просмотров: 268
Размер:	117.5 Кб
ID:	230338  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.jpg
Просмотров: 219
Размер:	72.7 Кб
ID:	230339  


Последний раз редактировалось SanjkaK, 21.09.2020 в 09:58.
Просмотров: 4139
 
Непрочитано 22.09.2020, 19:14
1 | #21
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Всё, ушол... Да, "Лиры" маловато, в "ревите" нужно...
*
"а если бы он вез патроны?!"
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2020, 20:15
1 | #22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
"а если бы он вез патроны?!"
...то бы не довез и все бы погибли.
Дело ф том, что автор вышел на всероссийский уровень консультаций - значед объект серьезный, соответственно советы должны быть не шухры -мухры.
Offtop: Предлагать ленту 300х300 ф такой ситуации - приравнивается к измене Родине.
Если серьезно - то там имеется яма в виде погреба. Вот туда и провалится все несерьезное...
И это - в Лире или Ревите есть модули распознавания в геомассиве неуплотненных ~10 кубов включений при ширине плиты 5 м?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2020, 23:22
1 | #23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Offtop: Развели тут снипы-хрипы....
Если не выполнять расчет - то как повезет.
С одной стороны можно рассчитать фундамент довольно точно- задать разные коэффициенты постели над существующими фундаментами и в окрестности, учесть жесткость стен итд.
Думаю, если плитную часть сделать толщиной 200, с фоновым армированием д10 яч 200, добор низ под стеной д 14, в пролете верх - д10, с консолью 400-600мм., и ребром 300х500(Н),по верху кирпичной кладки выполнить армопояс, итд итп, простоит наверное долго.
Но советую выполнить расчет, это в общем-то несложно.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 23.09.2020, 06:44
1 | #24
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Но советую выполнить расчет, это в общем-то несложно.
да, конечно, все - так
разбить плиту на участки, участок над погребом вообще оставить "свободным" от коэфф-тов постели
и как вы говорили, включить в работу надземную часть
посмотреть осадки под плитой, дойдет/не дойдет до старого ф-та?)
хотя, конечно, плита толщ. 200, сказать по правде, смущает(, учитывая защитные слои и величину hо (попрет ар-ра)
все это таки дешевле, чем бить 12-ти метровые сваи))) - ответ на шутку в посте #20

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.09.2020 в 07:11.
nick.klochkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита над старым кирпичным фундаментом.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? uri555459 Основания и фундаменты 23 10.04.2013 17:07
Фундаментная плита под барбекю в плотную с сущ.колодцем водомера white21579 Основания и фундаменты 7 04.04.2013 15:19
Монолитная безбалочная плита по кирпичным стенам Алька Железобетонные конструкции 20 03.01.2013 21:09
Фундаментная плита мелкого заложения картинка Основания и фундаменты 28 02.11.2010 18:09
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30