| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли заполнять полую винтовую сваю в условиях ВМГ?

Нужно ли заполнять полую винтовую сваю в условиях ВМГ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2020, 13:31 #1
Нужно ли заполнять полую винтовую сваю в условиях ВМГ?
Rane
 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278

В терминах СП 25 "на вечномерзлых грунтах" винтовая свая является полой, а полые сваи согласно пункту 6.3.10 нужно заполнять бетоном. НО существует опыт эксплуатации, согласно которому 7-метровые сваи, заполненные бетоном, с лопастями, как на картинке слева, выпучивало вверх на 2 метра и гнуло. Сваи будут стоять ненагруженные большую часть времени(оттяжки матч), нагрузка на них не более 1т выдергивающей. Сейчас применены сваи с литым полым наконечником, как на картинке справа. Проходятся лидером диаметром меньше диаметра лопастей. Диаметр 100мм, длина 2 метра

Отсюда вопрос: что если полость не заполнять, а оставить пространство грунту "ходить" внутри сваи, так хотя бы на пятку сваи не будет нормального давления, но в свою очередь давление останется нормальное на небольшие лопасти и касательное по стволу сваи. Но как я понимаю при открытой полости, свая будет быстрее корродировать..

В общем пока склоняюсь к мысли, что заполнить все равно нужно, и что ее все равно выдавит =(

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: На форум 1.jpg
Просмотров: 121
Размер:	53.7 Кб
ID:	230753  

Просмотров: 1422
 
Непрочитано 07.10.2020, 15:57
#2
Lombardin


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 33


Я не представляю как может бетон внутри сваи повлиять на ее выпучивание. Может был применен слишком низкий класс бетона по морозостойкости.
Lombardin вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 16:26
#3
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Выпучивает сваи касательными силами морозного пучения.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 08:06
#4
Lombardin


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Выпучивает сваи касательными силами морозного пучения.
Я понимаю, когда это делает грунт снаружи, но не понимаю, как это может сделать бетон внутри замкнутой полости.
Lombardin вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 08:19
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
НО существует опыт эксплуатации, согласно которому 7-метровые сваи, заполненные бетоном, с лопастями, как на картинке слева, выпучивало вверх на 2 метра и гнуло.
на 2 метра только из-за бетона внутри? Это вы загнули..
Цитата:
Сообщение от Lombardin Посмотреть сообщение
Я понимаю, когда это делает грунт снаружи, но не понимаю, как это может сделать бетон внутри замкнутой полости.
Очень просто. Внутри трубы создается бетонная пробка. Бетоном трубу без щелей заполнить сложно, поэтому мало кто старается. Получаются замкнутые полости, постепенно заполняемые водой. Сцепление бетона с трубой практически никакое, так как трубу изнутри ни кто не удосужился почистить, да еще всей гладкое. Поэтому и получается схема в виде бетонного поршня внутри и металлического цилиндра снаружи. Вода в полостях замерзает и начинает толкать бетон-поршень и трубу между собой.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 08:42
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Обсуждается какой-то бред. Есть требование нтд, выполняйте.
В остальном определитесь что есть что и как оно соответствует нтд. Например где у вас винтовая свая, если вы её опускаете в скважину?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Вы понимате что необходимо сделать для нормальной работы на морозное пучение, выдергивание и горизонтальные нагрузки? Какой принцип использования грунтов?Глубина оттаивания?Вы уверены в нагрузке 1 т, не маловато?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 15:07
#7
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Например где у вас винтовая свая, если вы её опускаете в скважину?
https://conf.sfu-kras.ru/sites/mn201...48/s48_012.pdf
В частности, здесь описана технология.
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
для нормальной работы на морозное пучение, выдергивание
Малобюджетный проект, с пониженным уровнем ответственности. Тут даже смысла нет говорить о термосваях, поэтому грунт будет подвержен сезонным колебаниям, сваю будет понемногу выталкивать. Нагрузка даже расчетная выдергивающая 0,5т, оттяжек много на мачту. В общем, мне страшно за пучение.

Я понимаю когда есть реальная нагрузка от здания и сваю не может выпучиться, а тут что то хз =)

По итогу решили заполнять сваи ЦПС, там где погружаются с лидером, а там где сами заходят, в них внутри остается соответственно грунт.
Rane вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли заполнять полую винтовую сваю в условиях ВМГ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? Ingen Организация проектирования и оформление документации 74 15.04.2015 14:33
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36