зачем пожарникам столько ответвительных коробок?
Jоhnny
 
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,693

Во вложении фрагмент проекта ПС АБК. Вопрос соответсвтует теме, зачем ставить столько ответвительных коробок, я просто не вижу смысла, может где-нибудь регламентируется что на такое количество извещателей должно быть столько-то коробок? Если нигде не регламентируется то какие у кого будут догадки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 289
Размер:	48.8 Кб
ID:	27124  

Просмотров: 4441
 
Непрочитано 11.10.2009, 15:01
#2
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Помнится, бытовало правило (не знаю, нормативное или нет - надо порыться в архиве НТД) оснащать коммутационной коробкой, какашками их называли, каждый проход шлейфа сигнализации через стену. В нынешних нормах этого не требуется
Nike на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2009, 15:24
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Спасибо, проект на самом деле 1999 г, может тогда и действительно требовалось. А сейчас это уже точно отменили и можно ставить коробки только по мере необходимости (ответвления на 2 коробки например)?
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2009, 16:10
#4
Леонид Ильич

проектировщик СС
 
Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230


как система то называется? (центральное оборудование)
Леонид Ильич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 17:13
#5
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


наверное не скажу, извещатели ставятся ИП-105-2/1
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2009, 20:59
#6
Sazanoff_e

А я тут это...погулять вышел...
 
Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Помнится, бытовало правило (не знаю, нормативное или нет - надо порыться в архиве НТД) оснащать коммутационной коробкой, какашками их называли, каждый проход шлейфа сигнализации через стену. В нынешних нормах этого не требуется
Нормативное, нормативное. Только где видел - тож не помню. И не каждый проход через стену, а на входе в каждое помещение. Как-то так...
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2009, 21:30
#7
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


ВСН 25-09.68-85/Минприбор СССР Правила производства и приёмки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации:

Цитата:
Для облегчения проверки лучей пожарной сигнализации с извещателями ДТЛ, включаемыми иа самостоятельные лучи в станцию ТОЛ-10/100 или концентратор «Комар-Сигнал-12АМ», необходимо руководствоваться следующим:
устанавливать в каждом отдельном помещении по одной от-ветвительной коробке при условии размещения в нем не более 10 пожарных извещателей;
при установке в помещении более 10 пожарных извещателей на каждые 10 извещателей ставят дополнительно по одной ответ-вительной коробке.
А вот что говорит украинский ДБН В.2.5-13-98* (с изменениями) "Пожарная автоматика зданий и сооружений":
Цитата:
Для визначення ушкодженої ділянки радіальної лінії мережі пожежної сигналізації з неад-ресованими пожежними тепловими точковими сповіщувачами, спрацювання яких здійснюється при розмиканні контактів, належить, як правило, встановлювати контрольні коробки перед входом до кожного приміщення, яке захищається, та не менше однієї на кожні десять сповіщувачів.
что в переводе:
Цитата:
Для определения поврежденного участка радиальной линии сети пожарной сигнализации с неадре-суемыми пожарными тепловыми точечными извещателями, срабатывание которых осуще¬ствляется при размыкании контактов, следует, как правило, устанавливать контрольные коробки перед входом в каж-дое защищаемое помещение и не менее одной на каждые 10 извещателей.

Последний раз редактировалось Nike, 12.10.2009 в 22:01.
Nike на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 23:37
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Спасибо Nike дружище!
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 23:48
#9
СИД


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 15


Коробки эти не ответвительные, а соединительные. Ставятся для удобства обслуживания и поиска неисправностей. В настоящее время регламентируется установка таких коробок СП5.13130.2009 п.13.15.20, ранее об этом было сказано в НПБ88, а ещё ранее до 2001 года в СНиПе. Такие коробки (УК-2П или КС-2) при монтаже ставятся и наше время на не адресных АУПС.