Расчет расходов ВК в спортзале. Малый часовой расход.
Строительство
Калужская область
Регистрация: 24.07.2007
Сообщений: 106
|
||
Просмотров: 8952
|
|
||||
сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 539
|
Да нормально все это.са постоянно раньше голову ломал,потом поутих.Там все дело в том что ты считаешь максимальный часовой..который(почему бы и нет)больше СРЕДНЕсуточного. Высчитывай по максимальному часовому,чтобы он не превышал отведенный в ТУ
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106
|
Проблема в другом : среднесуточный больше часового, умноженного на время работы.
Попробую задать вопрос по другому. Допустим, есть 2 задачи : 1) расчет расходов спорткомплекса на 100 чел в день; 2) расчет расходов спорткомплекса на 100 чел/час, время работы 10 часов. Считаем суточный: 1) 100*Qсут 2) 100*10 часов*Qсут При расчете секундного расхода, по идее, я должен взять для обеих задач одинаковое число человек. Таким образом, я получу одинаковые результаты. Это не похоже на правду. Тогда примем к расчету число человек в рабочий день. При расчете может получится, что вероятность срабатывания прибора в час будет >1, что тоже некорректно. Как поступать в таком случае ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
Цитата:
У меня спорткомплекс на 20ч/час. Надо ли учитывать душ отдельным расходом? Или брать норму для филзкультурников с учетом приема душа? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||