01.12.2011, 07:40 | #1 | |
Помогите расчитать расход природного газа
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 9520
|
|
||||
Регистрация: 03.07.2011
Республика Казахстан
Сообщений: 35
|
Да да, меня тоже это интересует, по каким перепадам? Да и, вообще какое давление интересует потребителя? Я сам так немного прикинул если будет 1 кг, то расход газа ориентировочно 450 м3/ч, а если 250 м3 то давление в газопроводе равен 4-м киллограммам. Все диаметры DN50, то бишь ДН=57 по ГОСТ 10704-91
__________________
Все подвергай сомнению |
|||
|
||||
Схемы Регистрация: 03.02.2011
Russia (наша Раша)
Сообщений: 8
|
при расходе в конце 320 м куб/час (838 сумарный) - максимальная скорость в 57 трубе 22 м/с (менее 25- нормально) и давление в г/п падает до 0,2 МПа. это маловато - уже среднее давление. гидравлический расчет выполнен по действующему СП 42-101-2003
Последний раз редактировалось asphalt, 15.12.2011 в 10:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2011
Республика Казахстан
Сообщений: 35
|
А при расходе в конце 112 м3/ч (в сумме 630) - максимальная скорость в DN57 стальной трубе 18 м/с и давление в газ-де падает до 3,2 ата2/км, то есть, получается газ-д высокого давления 2-й категории. Это будет ~0,327 МПа
__________________
Все подвергай сомнению |
|||
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Украина
Сообщений: 16
|
в Украине падение давления в газопроводе должно быть в пределах категории газопровода. Т.е. если газопровод среднего давления, при максимальном расходе газа в конце газопровода давление все равно должно быть в пределах среднего. Понижение категории газопровода только через газорегуляторный пункт. В других постсоветских странах разве не так?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Другое дело, что проектировщики должны не допускать таких ситуаций и действительно не должны переходить границы категорий. Просто потому, что при отсутствии разбора давление по всей длине будет одинаковым. И это тоже во всем мире одинаково. Это должно быть где-то записано, иначе непременно найдется умник, который будет "редуцировать" давление диаметром. Если в Украине это записано, то это правильно. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Такие вспомогательные таблицы делаются для определенных условий и ориентировочных прикидок. В этой таблице указано - для скорости 25 м/с. Этой скорости соответствуют какие-то удельные потери давления на 1 м трассы. Газ движется за счет разности давлений в начале и конце участка трассы. Если предположить, что в начале давление создается компрессором и условно постоянное, то в конце участков разной длины оно будет разное. Соответственно будет и разный расход в короткой и длинной трассе. Чтобы обеспечить расчетные расходы по очень длинным трассам и ставят компрессорные станции. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Пропускная же способность трубы именно такая, которую описал выше. Газоснабжающая организация может компрессор поставит, кто ее знает? Для этого я и спросил о ТУ. Но видимо топикстартер уже успокоился... а мы все баламутим. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Помогите пожалуйста расчитать узел в SCAD | Анита | SCAD | 2 | 19.06.2011 16:57 |
Помогите расчитать давление на причал от крана! | Quatermain | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.04.2010 14:56 |
Помогите расчитать емкость | sotnik | Машиностроение | 7 | 13.10.2009 19:50 |
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой | Musk | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 29.03.2007 12:20 |