28.03.2022, 11:13 | #1 | |
Насколько корректно армировать подпорную стену с контфорсами четко по изополям армирования
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
||
Просмотров: 2999
|
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
У вас по минимальному проценту армирования перекрываются почти все потребности в арматуре. Остается тольк одополнительную арматуру в примыкании стены к подошве установить. Подозреваю что можно было и без контрофорсов обойтись, с ними практически конструктивное армирование получается...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Спасибо за ответ
Цитата:
А Вы не могли бы подсказать насколько корректна моя сетка разбиения, я просто не очень много плит конструировал, а подпорную стену вообще в первый раз. Я локально добавил по несколько стержней, где армирование получается больше минимального процента и этого достаточно, правильно я понимаю. И еще вопрос, если размер конечного элемента сетки разбиения меньше одного метра и в этом конечном элементе площадь армирования Sсм2 ,то армирование принимаю >= Sсм2 в пределах 1м, который перекрывает этот квадрат, а дальше могу принимать армирование по минимальному проценту (я так всегда делал) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Горизонтальное давление может развиться полностью, а может не развиться вообще. Поэтому в модели я бы учёл возможность неравномерного нагружения смежных отсеков вертикальной стенки.
Как вертикальное давление грунта в за стенкой определяли? Последний раз редактировалось eilukha, 29.03.2022 в 10:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Цитата:
Так на какое расстояние эти стержни устанавливать с шагом (который я посчитал)если радом стоят конечные элементы размером по 0,5м , например 2 штуки. То есть достаточно 1 м усилить и все? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Там грунтов других нет)))). Вся территория отсыпается мелким песком.
Я тоже много запариваюсь, когда проектирую, но дело в том, что я ни разу не придумал правильно, что на этот раз придумают строители, а таких случаев было уже много (они иногда такое придумывают, что просто на голову надеть нельзя и я бы проектируя до такого не додумался) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Да, можно так. Только учитывайте принцип симметрии. Ну и чуть с запасом ширше взять зону распределения. Размер запаса интуитивно принимайте в зависимости от вашего индивидуального коэффициента спокойного сна
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Морские порты Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 7
|
На всякий случай уточню - раскладка арматуры выполняется с учётом анкеровки и нахлёста - то есть за озвученный "квадрат" арматура выводится на длину анкеровки/нахлёста?
__________________
Здания и сооружения морских портов |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
вибрировать бетон как? у нас головы меньше 70 мм на стройке не видел, поэтому толщину контрфорсов принял бы 250 мм минимум.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Не. Надо булавой или вертолётом вибрировать. Там и так всё через попу делают. Штыкование и удары = смерть для КЖшника.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно армировать стену в подвале | XOPEK11 | Железобетонные конструкции | 65 | 19.07.2016 10:24 |
Определение бокового давления грунта на подпорную стену в сложных ИГЭ | ДИМАсфен | Основания и фундаменты | 9 | 20.07.2015 12:45 |
Как правильно задать пластинами подпорную стену? | jeka123 | SCAD | 3 | 11.09.2014 13:08 |
Помогите разбить подпорную стену на блоки | Alex_mgsu2012 | Железобетонные конструкции | 9 | 11.09.2013 18:16 |
Проход электрокабеля в земляной траншее через подпорную стену | Инзиля | Электроснабжение | 12 | 21.08.2013 14:41 |