15.07.2012, 17:31 | #1 | |
Scad 11.5. В РСУ входят не все возможные сочетания нагрузок. Почему?
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
||
Просмотров: 4413
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
Цитата:
Ещё учитывается если комбинации С2 задать <взаимоисключение> со всеми нагрузками. (это уже лучше, но не корректно как то) Если задать <взаимоисключение> с нагрузками, которые входят в комбинацию ( "(L1)*1+(L3)*1+(L4)*1" взаимоисключить L1, L3, L4) , то опять не учтётся комбинация C2 |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 80
|
Прошу по новой версии (последней) проверить результаты РСУ для элемента 267 ( у меня версия SCAD 11.5). В РСУ учитываются ветровые нагрузки (фиктивные) кратковременные без учета постоянной. Мне говорили разработчики, что в новой версии все ОК. Хотелось бы проверить...
Последний раз редактировалось e2b, 29.01.2022 в 20:28. Причина: не приложил файл |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
Нет времени вникать в эту писанину, вот скриншот, смотрите сами. Версия 21.1.9.9 от апреля 2021 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
- возможно, прога просто сложила все постоянные нагрузки(так же проще для решения), а отображение компонентов РСУ не подправили. В одной распространенной проге, была ситуация когда она самостоятельно объединяла постоянные нагрузки в одно загружение.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 80
|
Выражаю благодарность всем тем, кто потратил много усилий (особенно DENver_M7) для того, чтобы просчитать такой большой объект (правда фрагмент, поэтому в нём загружения 2, 4, 10 имеют нулевые значения). Прикрепляю скрин, из которого видно, что в 11.5 учитываются L11 или L12 (ветровые загружения) без постоянных нагрузок. В новой версии 21.1.9.9 этого нет. С разработчиками можно только подискутировать о том, надо ли указывать те загружения, усилия от которых нулевые.
|
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD РСУ | Piton | SCAD | 26 | 27.05.2012 14:41 |
Ферма. Почему в РСУ входят не все однотипные загружения? | No M.P. | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 19.12.2011 14:34 |
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор | МишаИнженер | SCAD | 1 | 27.02.2010 17:22 |
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? | МишаИнженер | SCAD | 3 | 24.02.2010 11:23 |
Графический результат РСУ в scad | DM006 | SCAD | 10 | 18.07.2009 21:59 |