На каком едином фундаменте посадить блочно-модульную котельную и дымовые трубы?
modeghost
 
Регистрация: 03.12.2021
Сообщений: 5

Добрый вечер/утро/день всем читающим эту тему. Прошу помочь с решением по выбору фундаментов для совмещённой БМК с дымовыми трубами. От котельной выходят три дымовых ствола (Dy=200) высотой по 15 метров каждая. Ствол крепится к двум трубам 100х100, трубы связанные между собой -- к фундаментной плите БМК болтами. Дымовые трубы стоят вдоль стен котельной.
Фундаментная плита размерами 9,4х4,2 и толщиной 0,3 м. БМК - 8,8х3 и высотой 3,2 м. Плита с вылетом под конструкции дымовых труб.
Вопрос: целесообразно ли закладывать сваи под фундаментную плиту с учётом трёх дымовых труб по 15 м на "хороших" грунтах? (не хватает опыта под такую конструкцию)
БМК несколько, в разных местах и с разной геологией. Под "плохие" грунты (насыпной слой около метра + пластичная супесь) запроектировал плитно-свайный фундамент.
Просмотров: 2346
 
Непрочитано 03.12.2021, 23:56
#2
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Не надо делать единый фундамент. Типовое решение плита под котельную и массивный столбчатый под трубы. В DL есть серии скачайте для общего развития.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2021, 06:22
#3
modeghost


 
Регистрация: 03.12.2021
Сообщений: 5


yarrus77, под трубы 25 м так и делаю. Но для таких маленьких по мощности БМК поставили задачу скомпоновать их вместе на одном фундаменте...
modeghost вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2021, 22:55
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от modeghost Посмотреть сообщение
Но для таких маленьких по мощности БМК поставили задачу скомпоновать их вместе на одном фундаменте...
не знаю в чем смысл данной задачи. Трубы наверняка в метре от стен котельной, 1*4,2*0,3 = 1,2 м3, т.е. вместо того чтобы намазать на землю ненужный блинчик из бетона, можно его концентрированно применить так как надо. Тем более, что ветер на трубы, как не крути, даст изгибающий момент в плите в этом промежутке между трубами и БМК и доп арматуру. Видно у товарищей деньги карман жмут. Типа типовой проект с типовым фундаментом. И будут принуждать делать на таком фундаменте или потом пересогласовывать.
PS на счет денег жмут я погорячился, это ж не их деньги.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2021, 23:11
#5
modeghost


 
Регистрация: 03.12.2021
Сообщений: 5


yarrus77, трубы примерно 0,6 м от стен. Я взял вылет плиты побольше с этой стороны, программа ("плита") по расчету фунд. не даёт поперечную арматуру с учётом взятых нагрузок от труб по 15 м.,
с учётом геологии крен выдает нулевой, рассчитывал без свай.
modeghost вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2021, 23:58
#6
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop: с программой "плита" далеко не уедите
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2021, 00:01
#7
modeghost


 
Регистрация: 03.12.2021
Сообщений: 5


h5r32, да, я в курсе. Пока в начальном этапе использую его, не освоил пока что другое по...
modeghost вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2021, 00:03
#8
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от modeghost Посмотреть сообщение
Вопрос: целесообразно ли закладывать сваи под фундаментную плиту с учётом трёх дымовых труб по 15 м на "хороших" грунтах? (не хватает опыта под такую конструкцию)
Не целесообразно
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2021, 00:05
#9
modeghost


 
Регистрация: 03.12.2021
Сообщений: 5


h5r32, понял, спасибо
modeghost вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2021, 00:35
#10
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


я если честно так и не понял зачем делать совместный фундамент по эти конструкции, если "руководство" так сказало то и думать не надо а надо делать, если из каких то других соображений то тоже не ясно
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2021, 15:35
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от modeghost Посмотреть сообщение
Ствол крепится к двум трубам 100х100, трубы связанные между собой -- к фундаментной плите
А можно показать (ради интереса) чертёж сооружения? В сумме будет пространственная ферма с тремя поясами?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2021, 19:52
#12
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Ка писал yarrus77 не надо делать единый фундамент. Тем более одной плитой.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2021, 19:54
#13
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Примерные нагрузки. Фундамент работает в качестве пригруза

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:40.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2021, 23:15
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Примерные нагрузки. Фундамент работает в качестве пригруза
по ощущениям фундаментные болты у башни 24 мм, плиты 300 мм для заделки не хватает
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На каком едином фундаменте посадить блочно-модульную котельную и дымовые трубы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы Минька Конструкции зданий и сооружений 23 07.04.2021 09:57
Какие нормы устанавливают требования к проектированию маркировочной окраски на дымовые трубы? Артур1985 Технология и организация строительства 5 29.01.2021 20:51
На каком расстоянии здания Детского сада нужно располагать котельную? niusya Прочее. Архитектура и строительство 8 16.12.2014 11:42
Объединение фундамента здания котельной и дымовой трубы Alexmf Конструкции зданий и сооружений 7 21.02.2014 15:26
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08