Разрешено ли прокладка кабеля "пучком"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2021, 15:49 #1
Разрешено ли прокладка кабеля "пучком"
i.yu.eom
 
Инженер
 
Казань
Регистрация: 25.10.2021
Сообщений: 16

Доброго времени суток, хотел узнать разрешается ли прокладка кабеля пучком в штробе и под неразборным потолком. Пример прокладки в фото
P.S. ели разрешено то какую марку кабеля использовать.
P.S.S. Подскажите нормативную документация на которую можно сослаться с пунктами.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1d16bd3d0eb58d1a663e50274cc9bb57.jpeg
Просмотров: 271
Размер:	86.6 Кб
ID:	242137  

__________________
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником

Последний раз редактировалось i.yu.eom, 27.10.2021 в 15:56.
Просмотров: 4026
 
Непрочитано 27.10.2021, 16:45
#2
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


В СССР в детских садиках учили читать.
Открываешь ПУЭ и штудируешь, а потом задаёшь "интеллектуальные" вопросы.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 17:43
#3
i.yu.eom

Инженер
 
Регистрация: 25.10.2021
Казань
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
В СССР в детских садиках учили читать.
Открываешь ПУЭ и штудируешь, а потом задаёшь "интеллектуальные" вопросы.
Такой умный, думаешь не читал. Насколько я понял нет запрещающего и нет разрешающего пункта в ПУЭ, вот и хотел узнать есть ли другие.
P.S. не пиши гугл в помощь уже гуглил, ни чего толкового и ясного не нашел
__________________
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником
i.yu.eom вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 18:09
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Совместная прокладка.. пучком - это обывательское )
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 09:21
1 | 1 #5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от i.yu.eom Посмотреть сообщение
Насколько я понял нет запрещающего и нет разрешающего пункта в ПУЭ
Есть.
П. 2.1.15
П. 2.1.19
П. 2.1.20
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 09:47
1 | 1 #6
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Привет земляк.
Исправь название специальности пожалуйста, инженеры мы, а не инжинеры.
По теме - перечитай СП 256.1325800.2016, главу 15, п.15.17.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 10:27
#7
i.yu.eom

Инженер
 
Регистрация: 25.10.2021
Казань
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Есть.
П. 2.1.15
П. 2.1.19
П. 2.1.20



Благодарю!

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Привет земляк.
Исправь название специальности пожалуйста, инженеры мы, а не инжинеры.
По теме - перечитай СП 256.1325800.2016, главу 15, п.15.17.
Спасибо большое! Изначально так задумывалась, только я написал буковку и капсом, а она почему-то не сохранилась, ну ладно исправил)
__________________
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником
i.yu.eom вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 11:36
#8
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Добрый день.
Начните с ПУЭ
...
ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
...
2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы
(например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).
...
2.1.62. Допустимые длительные токи на провода и кабели, проложенные пучками (группами) или многослойно, должны приниматься с учетом снижающих коэффициентов, учитывающих количество и расположение проводников (жил) в пучке, количество и взаимное расположение пучков (слоев), а также наличие ненагруженных проводников.

Плюс то что посоветовал Pavel.
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Разрешено ли прокладка кабеля "пучком"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка кабеля в опорах освещения Вячеслав С. Электроснабжение 22 03.02.2023 10:55
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 58 13.10.2017 13:13
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Наружная прокладка кабеля в гофре Kooga Электроснабжение 22 05.11.2009 17:40
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55