26.03.2011, 14:34 | #1 | |
Трубная разводка в жилом многоэтажном доме под электрику
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 30053
|
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
У нас это делается повсеместно, и на форуме об этом писал, призывая последовать примеру. Выставлял и чертежи. Проблема заключается в том что клась трубы должны электрики для себя по чертежам электрического отдела, а не дядя-арматуршик от строителей по чертежам строительного отдела. А еще лучше если чертежи изготовит монтажная контора, имеющая в своем составе проектный отдел. А следовательно электрики работают на стройке от ее начала и до конца, а не приходят к отделочным работам.
Хотел-бы послушать тех ваших электриков, которые пытаются закладывать трубы в slab |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12
|
Собственно проблема в проекте электрики,мне его надо доделать,имеются планы расположения освещения,силы и т.д. и мне поручили сделать трубную разводку под это все,а т.к. с этим делом я, мягко сказать, не знаком,у меня возникает много вопросов.Поэтому и прошу какие-нибудь чертежи или ссылки на литературу...
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
Норм на закладку труб скорее всего нет. Но должно быть разрешение от конструкторов на максимальный диаметр труб, на минимальное сближение и на пересечения всех-ли или только определенных диаметров. А также на исключения из правила в месте подхода труб к питающим панелям, от которых и расходятся веером трубы к потребителям. Обычно трубы располагаются в потолочном перекрытии и их концы смотрят вниз-в этом случае обеспечивается целостность концов. Но делаем и так, что концы смотрят вверх, стараясь вывести их около колонн чтобы избежать повреждения. Далее к оборудованию проводка пойдет открыто. Эти концы надо сберечь до начала монтажа проводки. Электрики сделают это с любовью, а если поручить чужим дядям то никакой гарантии не будет. Ибо труба должна быть абсолютно чистая безо всяких заусениц и подобное. Существуют и гибкие пустые трубы, а также гибкие трубы с проводами, затянутыми на заводе с определеннум количеством и сечением жил. И даже можно заказать для себя. Такие трубы предназначены для закладки в бетон. Далее, поскольку стены часто пустотелые, конец трубы должен точно попасть в середину будущей стены, чтобы дальнейшая разводка цепочки к потребителям продолжалась в стене. Таким образом точность возведения стен должна быть гарантированно высокой. Иначе данная труба, конец которой случайно попадет в середину помещения, пропадет. Конец просто отрежут. Если труба предназчачена для освещения, то вместо загиба на конце трубы монтируется соединительная коробка, которая также заливается в бетон. (ИванИваныч, ее тоже можно поручить строителям?). Далее, известно что количество углов непрямой трассы не должно превышать 360 град. Значит вероятно на трассе придется закладывать разрыв трубы, оба конца двух отрезков смотрят вниз и под потолком они войдут в ящик, pull box. Еще надо учесть наличие температурных швов, а также ступеньки в толщине перекрытия если таковые имеются. Напоследок скажу что трубы мы не обязательно рисуем прямыми линиями, а часто сплайнами, ибо трасса не имеет существенного значения, а только привязки начала и конца трубы. На фоте видна круглая коробка для светильника и загнутая сплайном труба к ней. При проектировании трубной разводки следует также учитывать наличие подвесных потолков и блочных стен, в которые также можно воткнуть конец друбы. Трубы должны загибаться с определенным радиусом, зависяшим от диаметра трубы и задать всю нужную информацию в качестве задания не специалистам в этой области невозможно. Поэтому я и говорю, что монтировать трубы должна бригада электриков по чертежам инженеров-электриков, а не строители Уфф, целый трактат получился Вот еще на эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%EA%F3%F0%F1 от поста 59. Там реальная разводка труб, несколько решений и некоторые мнения. Но, как обычно на форуме, надо читать умело, отделяя мух от котлет Последний раз редактировалось Vova, 28.03.2011 в 06:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
А зачем вообще замоноличивать проводку? Если здание офисное, вся проводка отлично за подвесным потолком размещается. И обслуживать ее там куда как легче. Для особых эстетов фальшполы есть, можно там всю разводку уложить. А по стенам в коробах отлично разводка выполняется. Все эти стальные трубы в перекрытии - лишь для вытягивания лишних денег у заказчика. Больше плюсов я в них не вижу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
Offtop: То, что Vova написал, конечно, правильно, но у нас в проектах, действительно, по полторы трубы обычно. А в америках энерговооруженность большая, да всякого оборудования куча, вот и приходится им изобретать. Я так думаю, что проект, все-таки, не для Штатов делается |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Ну Вам вряд ли понравится, если в Вашей новой квартире (вполне обычной площади и высоты, не для олигархов), где никаких подвесных потолков нет, от стены к люстре в центре комнаты будет висеть под потолком провод. Лучше, все-таки, его спрятать в перекрытие (в слой шпаклевки не получится, он достаточно тонкий).
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12
|
Шишков В.С. под штукатуркой будет совсем малость,в целом проводка то будет сменяемой...
Еще интересует вопрос,могу ли я заложить,к примеру одну трубу дмтр 32 от ШК до отв коробки, в которой будут провода разных групп?или для каждой группы своя труба? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12
|
трубы будут идти от шита к ответв. коробкам, от которых будут распределяться на освещение и к розеткам,если перегородка,например,кирпич,то над,к примеру, розеткой будет коробка,от которой и будет опуск к розетке, под штукатуркой или в штробе.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Ну и заложите гофру обычную по кратчайшим линиям. Для бедного жилья пойдет. А монтажники все равно уложат как бог на душу положит.
*** 522.8.1.7. Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, можно располагать по кратчайшему пути. ("ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 08.04.1997 N 125)) Последний раз редактировалось Шишков В.С., 28.03.2011 в 11:22. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 06.06.2013 11:06 |
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.12.2010 10:40 |
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. | choco | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.10.2009 08:49 |
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 06.08.2009 08:18 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |