| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение

Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2014, 18:05 #1
Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение
mishagess
 
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 2

После завершения строительства пристройки здания кафе к жилому дому, начали наблюдаться вертикальные трещины на стенах кафе, а в квартирах, примыкающих к кафе, трещины на потолке и углах, непосредственно примыкающих к пристройке, так же в осенне - зимний период наблюдается замачивание стены, как следствие появляется плесень, ситуация схожая, что на 2 ом ,что на 3 ем этаже. Общепит имеет собственный ленточный фундамент. Кафе уже несколько лет стоит без дела, в эксплуатацию не введено. За что можно зацепиться по СНиП, СП или по каким - либо другим нормам, чтобы предъявить застройщику кафе претензии. И как все это дело устранить.

Название: DSC08665.jpg
Просмотров: 693

Размер: 483.1 Кб Название: DSC08602.jpg
Просмотров: 663

Размер: 263.9 КбНазвание: DSC08619.jpg
Просмотров: 642

Размер: 619.8 Кб

Просмотров: 5767
 
Непрочитано 15.07.2014, 19:34
#2
Jinn

инженегр
 
Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
Сообщений: 54
<phrase 1=


Не произведен или неправильно произведен расчет на взаимное влияние фундаментов
СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция (СП 45.13330.2012) Земляные сооружения, основания и фундаменты
Кафе село и потянуло за собой дом, но за такой срок осадка уже должна была стабилизироваться - устранять ничего не надо, можете просто замазывать трещины (или для подстраховки сделайте гипсовые маячки по трещинам - если их не порвет, то все, спите спокойно, иначе еще годок подождать и повторить манипуляцию).
__________________
Per aspera ad astra
Jinn вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 11:39
#3
AJIEKCander

Деформационные швы
 
Регистрация: 21.07.2014
СПб
Сообщений: 2
Отправить сообщение для AJIEKCander с помощью Skype™


классический пример, когда застройщик "положил болт" на устройство деформационного шва...
AJIEKCander вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 12:21
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


По плесени - жалобу в СЭС.
По пристройке - сложнее. Надо узнать было ли разрешение на строительство, что за проект, была ли экспертиза.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 12:45
#5
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


А УК как нибудь комментирует данную ситуацию?
Кстати у вас теперь в окно солнышко светит хоть иногда?
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2019, 16:53
#6
mishagess


 
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 2


Спасибо всем за предоставленные ответы!
mishagess вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 19:30
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от AJIEKCander Посмотреть сообщение
классический пример, когда застройщик "положил болт" на устройство деформационного шва...
Вряд ли. Скорее всего - влияние фундаментов кафе на фундаменты дома, тут деф. швом не обойтись.
Цитата:
Сообщение от mishagess Посмотреть сообщение
Общепит имеет собственный ленточный фундамент.
В таких случаях ленточный фундамент - худшее, что может быть. Обычно применяют буронабивные сваи, проходящие сжатую толщу грунтов под соседним зданием.
Цитата:
Сообщение от Jinn Посмотреть сообщение
за такой срок осадка уже должна была стабилизироваться - устранять ничего не надо, можете просто замазывать трещины
Согласен.
Цитата:
Сообщение от mishagess Посмотреть сообщение
Кафе уже несколько лет стоит без дела, в эксплуатацию не введено. За что можно зацепиться по СНиП, СП или по каким - либо другим нормам, чтобы предъявить застройщику кафе претензии.
Для начала выяснить: был ли, вообще, проект, разрешение на строительство, или это самострой (потому и не введено). Выполнен ли в проекте расчет инсоляции и освещенности квартир (если проект был) - это для СЭС.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 20:49
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


иваниваныч, тс ответил 5лет спустя)) наверное уже заработало кафе.
По фото видно, что кладка пристройки зависла на уступе стены. От нее идёт трещина.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 21:06
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
тс ответил 5лет спустя))
Хе-хе... Над дату обсуждения не посмотрел.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки Слава Инженер Обследование зданий и сооружений 1 03.06.2014 17:25
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет shhapow Каменные и армокаменные конструкции 6 12.11.2010 23:16
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06