20.03.2017, 12:50 | 3 | | #1 |
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия
Москва
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 247
|
||
Просмотров: 2557
|
|
||||
Испытывать в любом случае. Усадочную по сути трещину проинъецировать ремонтным составом.
Вопрос в другом, а в реальной конструкции эта трещина тоже могла бы появиться. Надо изучать этот вопрос глубже. |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
Это первое серьёзное испытание. Ранее проводили на базе Пожстандарт в Серпухове. Но там были блоки из полистиролбетона, которые благополучно выгорели. И пролёт был неприлично малым - менее 3-х метров. В реальных условиях тушение водой - это жёстко. А может быть наоборот в помощь арматуре - охлаждается.
Ведь здесь термопары были вмонтированы на рабочей арматуре. Результат прогрева выводился тут же на дисплей. Арматура нагрелась до температуры 500 град. С. А температура верхней поверхности плиты поднялась всего на 2-3 градуса. Такой перепад был. |
|||
|
||||
Почти художник Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80
|
А можно посмотреть схему плиты в разрезе. В настоящее время вопрос по огнестойкости перекрытия довольно актуален, особенно если перекрытие участвует в расчетной схеме и влияет на устойчивость здания/сооружения.
Последний раз редактировалось Почти человек, 20.03.2017 в 15:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
Считаю своим долгом проинформировать сообщество, чтобы считать тему закрытой. Сегодня провели прочностные испытания плиты. Результаты более чем удовлетворительные. Суммарная разрушающая нагрузка на плиту составила 38,5 т. Прогиб при этом составил 280 мм. Плита не разрушилась, но произошло продавливание верхнего бетонного слоя над блоками в районе сосредоточенной нагрузки от двутавра на плиту. Вывод таков: остаточная прочность и возможные необратимые деформации в сборно-монолитном перекрытии после стандартного пожара не приводят к губительным разрушениям, а кроме того оставляют надежду на последующую эксплуатацию в случае (выражусь аккуратно) щадящего огневого воздействия.
Есть кое-какие вопросы для осмысления, и я займусь этим в предстоящие выходные. Всем спасибо. Особую благодарность выражаю Лоскутову Илье. Он первым откликнулся на мой призыв, поддержал меня в моих сомнениях. А его мнение я ценю. Да, трещина! Совсем забыл. Действительно, я о ней перестал думать уже через 10 мин. после начала испытаний. Она никак себя не проявила. Последний раз редактировалось Тиберий, 25.03.2017 в 00:56. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Как правильно заармировать торец монолитного перекрытия? | Инкуб | Железобетонные конструкции | 18 | 30.05.2016 17:36 |
Усиление опирания плиты перекрытия | Vlast95 | Железобетонные конструкции | 6 | 03.05.2016 07:42 |
Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража | MaximKammerer | Железобетонные конструкции | 28 | 16.03.2016 17:57 |
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия | Born84 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.10.2011 01:18 |