Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, чем регламентируется противопожарное расстояние между башней связи и контейнером-аппаратной?
Просмотров: 4726
 
Непрочитано 20.11.2012, 06:51
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


п. 3.32 Таблица 1* СНиП II-89-80 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Либо внутренние требования, взависимости что у Вас за башня связи (БС, РРС) и Заказчик.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 06:57
#3
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Спасибо! У меня замечания от экспертизы на проект, что не соблюдены требования по противопожарным расстояния между башней и контейнером. Для цифрового телевидения башня.
fredda вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 07:21
#4
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Мы свою "цифру" в экспертизе защитили.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 08:14
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
Спасибо! У меня замечания от экспертизы на проект, что не соблюдены требования по противопожарным расстояния между башней и контейнером.
А сколько этих контейнеров прямо между поясами башни размещали....
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 10:38
#6
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Как защищали свою "цифру" в экспертизе? поделитесь секретом :-) у меня эксперт 9м. требует и не меньше((((
fredda вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 10:40
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


А ХЗ... Я железо рисовал....
Насколько я помню, проект был типовой. Да, и все башни ниже 70 метров проходили как времянки....
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 10:56
#8
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Блин(((
fredda вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 11:24
#9
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Да, и все башни ниже 70 метров проходили как времянки....
??? Это как?
Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
Как защищали свою "цифру" в экспертизе? поделитесь секретом :-) у меня эксперт 9м. требует и не меньше((((
Вы табл. 1. прим.2в. посмотрели? Контейнер проектируемый. Какая степень огнестойкости у Вашего контейнера? Должна быть не менее III
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 11:31
#10
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


III категория огнестойкости
fredda вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 12:10
#11
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


III степень огнестойкости, категория В. Не путайте.
А у антенной опоры есть предел огнестойстойкости?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 12:17
#12
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


башня тоже III
fredda вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 12:39
#13
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Вы только эксперту не говорите, что у Вас башня III степени огнестойкости)))
Пришлось самому нормы в голове освежить...
См п. 3.25 прим. 2 гласит: ...Если в зоне возможного затенения от высотного сооружения в стене здания световые проемы отсутствуют, то расстояния между ними настоящими нормами не нормируются.
Конечно хорошо бы знать на какой пункт эксперт ссылается.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 12:44
#14
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Эксперт ссылается на СП 4.13130.2009 таблица 2
fredda вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 13:12
#15
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Учитывая то , что СП является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения (п.1.1), а СНиП II-89-90 обязательным. Ссылайтесь на п. 3.25 прим. 2 СНиП II-89-90.
А для верного попытайтесь в данном СП найти подобный пункт!
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 13:23
#16
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Спасибо за консультацию буду пробовать)
fredda вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 18:28
#17
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
Спасибо за консультацию буду пробовать)
Переговорил тут со "старым" ГИПом, который сидел на БС.
Так вот.... Операторные- вопрос никак не урегулирован. По пожарной части домогались очень редко. И всегда, по его словам, был конкретный развод на деньги....Деньги были небольшие.
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Противопожарные расстояния между башней связи и контейнером

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Расстояния между компенсаторами тепловых сетей proekt_mep Отопление 10 29.05.2012 14:17
Связи между стойками в деревянном здании ALEXIY245 Деревянные конструкции 1 19.09.2009 23:06
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? Botan AutoCAD 1 23.07.2009 17:35
Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам novichOK Конструкции зданий и сооружений 4 22.05.2009 17:39