Непрочитано 03.07.2020, 09:06 #1
Разница в прочности кубов бетона при испытании на сжатие
Aleks96
 
Регистрация: 03.07.2020
Сообщений: 5

При испытании кубов бетона на пресс-машине, какая допускается разница в их прочности (то есть насколько большое может быть расхождение в показателях прочности) и в каком документе об этом идет речь? Помогите пожалуйста!
Просмотров: 3929
 
Непрочитано 03.07.2020, 09:16
| 1 #2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Что тема делала в AutoCAD? Перемещено.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2020, 23:50
#3
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396


Немного непонятен вопрос. Вас интересует какое расхождение может быть между образцами партии или сколько может не дотягивать до заявленного класса?
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2020, 21:49
#4
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


5 кубиков из партии в пределах 95% должны обеспечить класс по марке.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Любой справочник для строителя.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2020, 06:07
1 | 1 #5
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
andsan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2020, 06:23
#6
Aleks96


 
Регистрация: 03.07.2020
Сообщений: 5


Меня интересует разница в расхождениях между прочностью кубиков в партии, то есть 6 кубиков. И где такая информация прописана? в ГОСте 18105 такой информации нет.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Например, при испытании на сжатие пару кубиков показали прочность 28 МПа, а некоторые 16-17 МПа, допускаются ли такие расхождения при построении той же самой градуировочной зависимости? Либо же между разницей в прочности должен быть какой то диапазон?
Aleks96 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2020, 11:20
#7
Pto-fl


 
Регистрация: 19.02.2020
Сообщений: 26


Откуда кубы поступают? Вы берете их из замесов БРУ? Из автобетоносмесителя? Или они к Вам со стройки поступают?
Если со стройки, то могут "левые" кубы подкинуть, лишь бы заключение получить, чтобы сдать исполнительную. Или хранить как попало.
Offtop: У нас на одном объекте прорабы/мастера хоть и заливали кубы, но с маркировкой, учетом и хранением проблемы были, потом вообще
образовался "банк" с кубиками, и из него брали любые три для лаборатории. А потом В7.5 выдавал В20 на испытаниях
Pto-fl вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2020, 12:07
| 1 #8
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


По примеру
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200706_135632~4.jpg
Просмотров: 184
Размер:	180.6 Кб
ID:	228103  
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2020, 12:57
#9
Aleks96


 
Регистрация: 03.07.2020
Сообщений: 5


Заливаю кубики я самостоятельно. Раствор беру из смесителей, которые приезжают на стройку для заливки конструкций. При проведении испытаний на сжатие у кубиков большой разброс в показателях получается, например, 4 кубика 27-28 МПа и 2 кубика по 16-17 МПа ( это просто примерные цифры). Мне нужно знать в каком может быть ГОСТе, СниПе или в любом другом документе, прописан максимальный допустимый диапазон в разбросе показателей прочности при проведении испытаний на сжатие.
Aleks96 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2020, 14:05
#10
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396


Aleks96, А вы прочность монолитных конструкций по кубикам определяете?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Pto-fl, Если чё, то определять прочность монолитных конструкций по кубикам запрещается, вернее разрешается в исключительных случаях.
kosiacc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2020, 14:13
#11
Aleks96


 
Регистрация: 03.07.2020
Сообщений: 5


Прочность конструкций определяем неразрушающим методом, а кубики используем для построения градуировочной зависимости.
Aleks96 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2020, 18:49
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Baumann, ТС нужен пример отбраковки результатов. Кроме того, почему то 23.5МПа = В25?
Помню в студенческие годы была удобная методичка, с оценкой разлета результатов, может найду.
Иногда, допустим при среднем кучном попадании в 30МПа, один результат в 45-50МПа выгоднее отбраковать, чтобы получить класс бетона выше.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 06.07.2020, 20:17
#13
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Aleks96 Посмотреть сообщение
в ГОСте 18105 такой информации нет.
Как так нет? Смотри таблицу А1. Там есть область недопустимых значений. Это и есть отбраковка бетонов, которые дают, то густо, то пусто.
Если кратко, то слишком большие коэффициенты вариации недопустимы.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2020, 07:09
#14
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Baumann, ТС нужен пример отбраковки результатов. Кроме того, почему то 23.5МПа = В25?
Оба соответствуют М300, а в градации В20 и В25, хотя я и В22.5 где-то встречал.

----- добавлено через ~34 мин. -----
http://docs.cntd.ru/document/1200100908

----- добавлено через ~45 мин. -----
Из опыта. Я договорился с одной лабораторией насчёт кубиков-теперь кубики забивает сама лаб-я. Необходимое условие: не более получаса с момента прихода бетона на площадку бетон должен быть доставлен в лаб-ю. На практике 3 совковые лопаты в ведро, ведро-в машину и вперёд. Лаб-я забивает кубики (за небольшую плату сверх договора) своим каким-то внегостовским ноу-хау обрабатывает кубики и через 5 дней выдает результат. При расспросах выяснилось, что у них есть пропарочная камера, они забивают кубики и дают им затвердеть какое-то время, потом в камеру и на выходе результат, где 85% от марки, что соответствует 85% на конце 3-ей недели при естеств-х условиях. Конечный результат соовет-т 28 дням. Как-то забежал очередной раз с ведром, так там сидел проверяющий из Стандарта, все удивлялся и возмущался, но потом согласился, что сумма в итоге не меняется. Очень удобно и быстро.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2020, 11:02
#15
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Aleks96 Посмотреть сообщение
Заливаю кубики я самостоятельно. Раствор беру из смесителей, которые приезжают на стройку для заливки конструкций. При проведении испытаний на сжатие у кубиков большой разброс в показателях получается, например, 4 кубика 27-28 МПа и 2 кубика по 16-17 МПа ( это просто примерные цифры). Мне нужно знать в каком может быть ГОСТе, СниПе или в любом другом документе, прописан максимальный допустимый диапазон в разбросе показателей прочности при проведении испытаний на сжатие.
п. 8.1.7 ГОСТ 18105-2018
при построении градуировочной зависимости производится отбраковка отдельных значений, не удовлетворяющих определенным требованиям (п. Б.2 приложения Б ГОСТ 17624-2012)
и вообще рекомендую ознакомиться с "Методика статистической оценки прочности бетона в железобетонных конструкциях" и МДС 62-2.01 "Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом способом поверхностного прозвучивания" совместно с перечисленными ГОСТами
Kostya_PC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2020, 07:09
#16
Aleks96


 
Регистрация: 03.07.2020
Сообщений: 5


Прошу прощения. Но теперь вопрос заключается в другом. Какая разница в прочности бетона допускается в серии (именно в серии) из 2-6 образцов испытанных на сжатие? Есть ли какая та формула или ссылка на процент размаха в прочности образцов?
Aleks96 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2020, 09:07
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А ГОСТ почитать - религия не позволяет?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разница в прочности кубов бетона при испытании на сжатие

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По какому стандарту определять марку по прочности на сжатие блоков из горной породы? Интеллигентный прораб Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2018 12:34
Испытания бетона на сжатие и растяжение (ломалка бетона от Mr.White) MrWhite ANSYS 144 21.08.2017 12:41
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07