| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты

Расчет фундаментной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2006, 21:29 #1
Расчет фундаментной плиты
Artiznov
 
конструктор
 
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530

Уважаемые знатоки ! Под каркасное 2-х этаж(1 этаж автомойка, 2 офисы). здание проектируется плита. Грунты просадочные. Конструктор я молодой и еще малоопытный, первый раз проектирую фундаментную плиту. Как посчитать армирование узнал - посоветовался со специалистом по SCAD’у, но не знаю как посчитать крен и осадку. Подскажите пожалуйста где поглядеть такие расчеты. Здание 24х18 м. Геология такая:
1 слой: насыпной грунт:строительный мусор 2м
2 слой: почва 0,2 м
3 слой: сугл лессовидный просад-ый высокопористый твердый-полутвердый Е=5/1,4(в замоч) МПа, нач просад давл Р=130 кПа
4 слой: сугл лессовидный просад-ый низкокопористый твердый-полутвердый замоченный до тугомягкопластичной консистенции Е=1,4(в замоч) МПа, нач просад давл Р=100 кПа
Генподрядчик не хочет бить сваи потому, что надо деньги отдавать на сторону, а часть свай буронабивные(близко стоит другое здание)
Просмотров: 14664
 
Непрочитано 16.10.2006, 08:53 Re: Расчет фундаментной плиты
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Artiznov
как посчитать крен и осадку. Подскажите пожалуйста где поглядеть такие расчеты.
СНИП Основания и фундаменты. раздел (нункт) расчет осадок и кренов. :?: :?: :?: :?:
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2006, 16:55
#3
Максим Алексеевич


 
Регистрация: 10.08.2004
Москва
Сообщений: 59


ПОМОГИТЕ

Где и четко указано, что фундаментные плиты выполнять толщиной не менее 300 мм.

Выручайте, заказчики прессуют
ААААА!!!!!!!!!! :shock:
Максим Алексеевич вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2006, 21:37
#4
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


бред. даже не хочется помочь при таких вопросах
MLG вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2006, 21:37
#5
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Artiznov
Вдавливаемые сваи не подойдут? Если близко существующее здание,
ваше здание не повлияет на осадку существующего?
FRANC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2006, 08:37
#6
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Вдавливаемые сваи не подойдут потому, что у нас в ороде такие делать никто не умеет, нет оборудование, да и заказчик подавиться. Заказчик жмот страшный. Я в СНиПе так и не нашел как считается осадка ПЛИТ. Может все-таки кто подскажетгде посмотреть?
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2006, 17:48
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15 [/quote]
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2006, 20:13
#8
Никита В.

CAD Operator
 
Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Сообщений: 389


ИМХО при такихто грунтах сваи однозначно!!! И в хороший слой завести!!!
__________________
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2006, 11:19
#9
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Здравствуйте! У меня вопрос по проектированию фундаментой плиты:
Как устанавливаются каркасы для фиксации верхней и нижней сеток фундаментной плиты. Ясно что их принимают конструктивно, но как именно: размеры, диаметры, шаг установки?
Где можно посмотреть чертежи?
У меня плита 600 мм, верхняя и нижняя сетка d12 s=200.
П.С.: Смотрел п.5.118 пособия по бетону - не помогло.
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2006, 12:14
#10
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


OlegVR
В Рук-ве по конструированию толстых плит есть пример.
На базе него выставляю чертеж:
[ATTACH]1161591266.dwg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2006, 12:37
#11
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Ухты! EUDGEN, спасибо. А не подскажите, где можно енто руководство да посмотреть. Что-то в Яндексе с первого раза ничего не получилось.
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2006, 22:27
#12
biggum


 
Регистрация: 28.10.2006
Минск
Сообщений: 10


Все вопросы заданные здесь освящены в руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа (М., СТРОЙИЗДАТ, 1984). Есть также пособие по проектированию плитных фундаментов (с примерами расчета) еще более раннее, где-то 1977 г. Не знаю действуют ли данные документы на территории РФ.
Ну а если вкратце, то толщина фундаментной плиты определяется расчетом на продавливание и(или) восприятие поперечной силы в зависимости от параметров плиты. Поддерживающие каркасы устанавливаются при толщине плиты менее 1000 мм, в противном случае специальные поддерживающие конструкции. В случае с поддерживающими каркасами при диаметре рабочего армирования до 16 мм их шаг 1000 мм, при обычных монтажных нагрузках.
Ну и из собственного опыта при ширине фундаментной плиты более 20 м, плиту рекомендую считать с различным коэффициентом пастели, что позволить выловить такие эффекты как догружение крайних колонн и правильно заармировать саму плиту...
biggum вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2006, 13:04
#13
Умка

медведятинко
 
Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от biggum
Все вопросы заданные здесь освящены в руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа (М., СТРОЙИЗДАТ, 1984). Есть также пособие по проектированию плитных фундаментов (с примерами расчета) еще более раннее, где-то 1977 г. Не знаю действуют ли данные документы на территории РФ.
Ну а если вкратце, то толщина фундаментной плиты определяется расчетом на продавливание и(или) восприятие поперечной силы в зависимости от параметров плиты. Поддерживающие каркасы устанавливаются при толщине плиты менее 1000 мм, в противном случае специальные поддерживающие конструкции. В случае с поддерживающими каркасами при диаметре рабочего армирования до 16 мм их шаг 1000 мм, при обычных монтажных нагрузках.
Ну и из собственного опыта при ширине фундаментной плиты более 20 м, плиту рекомендую считать с различным коэффициентом пастели, что позволить выловить такие эффекты как догружение крайних колонн и правильно заармировать саму плиту...

угу.... а я под 22 этажа ставил дистанционные каркасы (поддерживающие) с шагом 1,5м из 14 диаметра (верт. стержни) и нормально.
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2006, 23:13
#14
biggum


 
Регистрация: 28.10.2006
Минск
Сообщений: 10


Умка: речь шла не об этажности здания (нагрузках на плиту), а о том, что если основная сетка верхнего армирования выполнена из арматуры, диаметр которой не превышает 16 мм, то шаг поддерживающих каркасов 1000 мм
biggum вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2006, 23:48
#15
Умка

медведятинко
 
Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от biggum
Умка: речь шла не об этажности здания (нагрузках на плиту), а о том, что если основная сетка верхнего армирования выполнена из арматуры, диаметр которой не превышает 16 мм, то шаг поддерживающих каркасов 1000 мм
а да забыл сказать верхняя сетка из 22 была а толщина плиты 1м вот. ну а вообще по опыту - надо смотреть не только на диаметр, но и на высоту ФП. В пользу 1м могу сказать что если верхняя сетка велика, то и шаг 700мм придется ставить. а то гнется сильно зараза.
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2006, 00:16
#16
biggum


 
Регистрация: 28.10.2006
Минск
Сообщений: 10


Ну вообще про высоту ФП я тоже говорил (может я как-то не так пишу?): если до 1 м то поддерживающие каркасы, а если более, то кое что посерьезней. А для диаметра от 18 мм до 25 мм шаг поддерживающих каркасов 2 м.
biggum вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2006, 10:44
#17
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от biggum
если до 1 м то поддерживающие каркасы, а если более, то кое что посерьезней.
честно говоря не вижу основания для принятия решения в словах поддерживающие каркасы или кое что посерьезней
наиболее убедительно, пока, выглядит следующая зависимость
Ry/gc>N/jA (7) СНиП II-23-81
т.к. рассказывает и о шаге поперечных стрежней в поддерживающих каркасах и шаге самих каркасов, и о конструкции более серьёзных конструкций
[ATTACH]1162194263.GIF[/ATTACH]
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2006, 20:08
#18
biggum


 
Регистрация: 28.10.2006
Минск
Сообщений: 10


Для p_sh:
Ценю Ваше чувство юмора, но при этом хотел бы сказать следующее:
1) В вопросе о поддерживающих каркасах ответ просили подкрепить нормативами, что и было сделано (все числовые значения параметров приводились из нормативов).
2) На счет величины шага поддерживающих каркасах позволю, не согласится с ВАМИ, т.к. основные критерии для его определения это прогибы верхней сетки от собственного веса и монтажных нагрузок. А потом, уже опираясь на ту прекрасную формулу, которую ВЫ привели, каркасы конструируют. И вообще при внимательном прочтении вопрос был о шаге…
biggum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2006, 19:24 Re: Расчет фундаментной плиты
#19
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от p_sh
Цитата:
Сообщение от Artiznov
как посчитать крен и осадку. Подскажите пожалуйста где поглядеть такие расчеты.
СНИП Основания и фундаменты. раздел (нункт) расчет осадок и кренов. :?: :?: :?: :?:
Я посмотрю столько умных людей ,а никто не может сказать, ГДЕ РАССКАЗЫВАЕТСЯ ПРО ОСАДКУ ФУНДАМ ПЛИТ, в СНиПе я не нашел. ДА чтобы понять можено было. Я не волшебник, я только учусь
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2006, 19:35
#20
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


OlegVR
На этом сайте руководства по конструированию нет, но есть руководство по проектированию и конструированию под редакцией Голышева, скачайте это почти тоже самое!