05.11.2009, 14:16 | #1 | |
Обязательность наличия ППР при ремонте крыши
строительство
Кемерово
Регистрация: 10.02.2008
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 9329
|
|
||||
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 13
|
Инспектор мог указать ещё СНиП 12-04-2002 п.13.1 13.1. Организация работы
13.1.1 При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулонных материалов и металлической или асбестоцементной кровли необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1.3 м и более; повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов; повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека. 13.1.2 При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных в 13.1.1, безопасность кровельных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда: организация рабочих мест на высоте, пути прохода работников на рабочие места, особые меры безопасности при работе на крыше с уклоном; меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов; методы и средства для подъема на кровлю материалов и инструмента, порядок их складирования, последовательность выполнения работ. |
|||
|
||||
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
|
Согласен с вышеуказанными ответами.
ППР обязателен (были прецеденты с тяжелым и нулевым случаями хорошо что были ППР), так что нидай бог ктонить покалечится свалившись со здания, потом доказывай что не верблюд и что все было по правилам. ППР выдай на объект под роспись производителю работ нач. участка ,прораб, мастер, которые в свою очередь должны ознакомить под РОСПИСЬ всех рабочих (приложи лист ознакомления к ППР)
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 10.02.2008
Кемерово
Сообщений: 21
|
...Бюрократия какая то...Я же проинструктировал их на рабочем месте под роспись и вдабавок еще выпускаю на кровлю через наряд-допуск каждый раз перед выходом на кровлю...
|
|||
|
||||
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
|
ИМЕННО
при любом случае травмы от легкого до тяжелого и не дай бог смертельного, подпись рабочего фиксирует, что он ознакомился с технологией безопасного выполнения работ, а не просто простлушал лекцию из 3-х предложений как это водится у нас на стройке. И от этого зависит решение комиссии по вопросу компенсации.
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |