Помогите с проектированием плитного фундамента на плывуне
kr999
 
Регистрация: 17.05.2016
Сообщений: 26

По результатам изучения разных тем про плитные фундаменты хочется свести знания воедино и выбрать правильную плиту для условий высокого УГВ (а это основное показание для данного типа фундаментов)

Геология, сделана на основе колодца и шурфа:

ИГЭ№1 Плодородный слой 0-30см
ИГЭ№2 Суглинок коричневатый с включениями песка с глубины 0,3м до 0,7-0,8 м. Мощность отложений 0,4-0,5 м
ИГЭ №3 Суглинок с включениями серой глины с глубины 0,7-0,8 м до 1-1,2 м. Мощность отложений 0,3-0,4 м
ИГЭ№4 Серая глина пластичная с глубины 1 -1,2 м до 1,2-1,5 м. Мощность отложений 0,2-0,3 м
ИГЭ№5 Песок водоносный с глубины 1,2 – 1,5 м до ? м. Мощность отложений более 1 м (далее колодец не стали копать)
Фракция 0,2-1 мм

Уровень грунтовых вод:
В закрытом состоянии – 1,2-1,5 м, при вскрытии водоносного слоя 0,6 м, при выпадении обильных осадков УГВ при вскрытии водоносного слоя может повышаться до 0,1 м от поверхности земли.

Вид шурфа на глубине 1 метр, уже просачивается вода

Плита 9*9 метров, перепад высоты в пятне фундамента 10см. Дом 2 этажа + чердак, газобетон d500 250 мм + жб колонны в кладке и по центру дома 9 шт на этаж 25*40см + монолитное перекрытие 1 этажа 16см + армопояс поверх стен 2 этажа, на армопояс кладется мауэрлат и стропильная система. Отдельно ЖБ каркас схематично:


Жб каркас нужен для меньшей толщины кладки (будет наружнее утепление)

Теперь вопросы/рассуждения:

Дренаж
Очевидно нужен дренаж, поскольку дебет в колодце из водоносного слоя песка более 600 л в час, то понижать УГВ очень затратно (насос будет работать постоянно, т. к. дебет с площади плиты при заглублении до песка будет еще больше). Значит делаем дренаж по низу котлована, который делаем только для подушки из ПГС, т. е. стараемся в грунт сильно не заглубляться ?

Подушка
Кто то говорит вниз гравий, поверх песок, кто-то наоборот. Основные доводы рекомендующих класть вниз гравий - вдавить его в грунт и укрепить тем самым основание, вывод - актуально для слабых грунтов. является ли им глина и суглинок? Основной довод тех, кто советует гравий наверх - разрыв капиллярного подъема воды, но актуально для случая когда не делается снизу плиты гидроизоляция. Гравий сверху не позволит по нему использовать гидроизоляцию т. к. просто ее повредит. Если гравий сверху то на него утеплитель либо бетонную подготовку, потом уже изоляцию. Некоторые используют ПГС.

Изоляция
Нужна качественная. Рулит рулонная и мембраны, вопрос основания для укладки изоляции, не всегда хочется тратиться на бетонную подготовку. Значит трамбованный песок (ПГС) либо ЭППС?
Еще нашел совет по песку насыпать слой цемента и дать напитаться влагой.

Утепление
Про УШП мнение строителей - под каркасник можно, а под каменный дом 10 см плита с однослойным армированием опасно. Ладно, плита см 25-30 и 2 слойное армирование, клетка 20 см. арматура 12-16, вообщем классика. Тут мнения такие - если теплый пол либо просто утепление поверх плиты, то эппс под плиту не нужен, разве что как страховка на первую зиму, пока плита зимует под открытым небом. Если же сверху плиту не утеплять, то можно ЭППС под плиту. Вопрос сколько? 20 см и дорого и такой слой неплотного основания не очень хочется. Кто-то говорит и 5 см достаточно для защиты от пучения, но опять же для каких грунтов? при высоком УГВ пучение выше, но мы не хотим глубокий котлован, что бы не откупорить джина в виде плывуна (а вода сразу с 1,2 метра прыгает до 0,6 м). Достаточно ли 5 см ЭППС под плиту и неотапливаемая коробка над плитой (газобетон, крыша, окна, без продувания) ?

Толщина плиты
Взята 30 см просто из иных проектов, правильно ли? Нужны ли ребра (и как с ними делать утепление - выкладывать стенки ребер, либо утепление класть по низу ребер под всем фундаментом, т. е. на ЭППС уже сыпать песок для формирования профиля ребер)

Защита гидроизоляции от повреждений арматурой
Советы были поверх изоляции слой ЭППС 20мм. Были мнения, что точечные проколы дадут малую площадь капиллярного подсоса воды (но это если гидроизоляция плотно к бетону прилегла и вода не затекает через дырку). Так же советы использовать пластиковые стойки для арматуры, которые должны не допустить проколов.

Добавки в бетон

Нашел советы как добавить гидроизолирующие добавки, так и фибру, якобы засыпать в миксер и дать поработать 15 минут. Так ли просто, дадут ли сыпать добавки и фибру в миксер? За 15 минут разойдется ли плавно высыпанное в миксер по всему объему?

Помогите с финальным решением, пока понимаю основные принципы - котлован делать не глубоким, решать проблему с морозным пучением, надежная гидроизоляция плиты.

Как вариант вижу - котлован 35 см глубиной 11*11 метров, по краям дренажные трубы.
Геотекстиль, песок 20 см с трамбовкой, гравий фракции 5-20 толщиной 10 см с трамбовкой, ЭППС 5 см, геомембрана, плита из заводского бетона М350 с добавками фибры и что-то из гидроизолирующих добавок. ?

Может ли кто-то из участников форума помочь с проектированием фундамента, т.е. подробно все расписать, включая армирование (официальных документов не нужно, строю для себя). И еще мне будет нужен расчет прочности жб каркаса. Предложения направляйте в личку.

----- добавлено через ~19 ч. -----
Уважаемые форумчане! среди вас наверняка есть проектировщики, способные рассчитать и плиту и каркас, я прошу о платной услуге, неужели никому не интересно?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1meter.jpg
Просмотров: 178
Размер:	302.8 Кб
ID:	170515  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled.png
Просмотров: 176
Размер:	63.9 Кб
ID:	170516  


Последний раз редактировалось kr999, 17.05.2016 в 21:36. Причина: bot
Просмотров: 4262
 
Непрочитано 26.05.2016, 13:22
#2
Dargan

Конструктор КЖ КМ КД
 
Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90


Вам надо проект делать архитектурно строительный. Уж больно много у вас вопросов и много не понятных моментов.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Или наймите грамотного прораба он вам сам все сделает, без проекта. В любом случае грамотный специалист нужен, либо на стадии проектирования тогда сами сможете строить, либо на стадии строительства тогда проект не нужен.
А еще лучше все вместе, тогда у людей работа будет, а у вас спокойный сон)

Последний раз редактировалось Dargan, 26.05.2016 в 13:27.
Dargan вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 13:47
#3
Александр861


 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 4


Если для себя строишь, то продай участок и купи в другом месте с грунтами по лучше. А так тебе в копеечку фундамент обойдется
Александр861 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 13:41
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


А где написано про плывун в геологии ? В геологии должно было быть заключение-вывод о плывуне.
Для плывуна требуется ещё и большое количество органических примесей, определённые фракции песка...
Но и на плывунах строят. Хотя это не очень хорошо.

1) По этим данным геологии плывуна нет.
2) Геология плохая тем, что водоупор сверху, а водоносный горизонт снизу ?с напором?. Вот тут могут быть динамические явления вплоть до подмыва фундамента при прорыве водоупора. Правда сложно это представить, но теоретически.
3) Рекомендую столбчатые-ленточные фундаменты на глубине промерзания в данном районе (1,5-2 м), может быть чуть пошире чем обычно.
4) Предельное давление под подошвой фундамента R в слое ИГЭ4 предлагаю ограничить 100 кПа. То есть фундамент 1х1 м будет нести 10 т, а потом грунт потеряет структуру и R изменится. Это уже с небольшим запасом, по расчётам и реальной геологии получилось бы порядка 120-200 кПа.
Исходя из этой цифры нормальный парень может и сам себе фундаментик сделать, без соучастия...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с проектированием плитного фундамента на плывуне

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЖБ Плита в трещинах кто виноват в чем причина sya201 Обследование зданий и сооружений 16 26.03.2012 11:26
Если перегрузить плиту перекрытий стяжкой, то как будет разрушаться плита? rydneva Конструкции зданий и сооружений 31 10.01.2011 18:55
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59