Непрочитано 19.12.2020, 01:12 #1
Анализ грунтов на польском
sagitron
 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 80

Собственно есть анализ грунта под частный дом, грунт судя по тексту насыпной, короче надо выкапывать 4 метра, бред как по мне, может кто-то разобраться в показаниях таблиц.
[IMG]http://i.*******info/i9/181cf15c243919e1604a6feb875ce54e/1608381847/70785/1410261/1234_800.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2020-12-19-12-48/i9-14123634/686x622-r/i.gif[/IMG]
[IMG]http://i.*******info/i9/80c15723c21781c7c5b5352f54a61cf0/1608381856/47627/1410261/1235_800.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2020-12-19-12-47/i9-14123635/771x553-r/i.gif[/IMG]

Вложения
Тип файла: pdf 1608329414841_Opinia_dz_nr_252_19_poprawiona.pdf (2.15 Мб, 52 просмотров)


Последний раз редактировалось sagitron, 19.12.2020 в 16:53.
Просмотров: 1949
 
Непрочитано 19.12.2020, 07:02
#2
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Слой номер 1 это видимо ил, совсем не годный, угол внутреннего трения 2 градуса, остальные грунты пески и глины весьма неплохи, наверное нужно сваями протыкать ил и опираться на нижележащий слой
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2020, 11:29
#3
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,047


там склон
trir вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2020, 12:16
#4
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Ил на отм. 109м. Под ним мелкий песок делювиальный. Над ним 2, 3 глины
Yoriuss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2020, 15:52
#5
sagitron


 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 80


Как по мне так три варианта, первый и самый банальный и дорогой - замена грунта, второй и возможно для перестраховки это сваи, и третий это плита фундаментная и ее варианты (УШП)

Последний раз редактировалось sagitron, 19.12.2020 в 16:53.
sagitron вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2020, 23:38
#6
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Не пойму, почему IV слой (Pd песок мелкий) показан как водоупор?
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2020, 00:42
#7
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


не понятно из поста, чего собстно хочет автор темы. поэтому банально пройдемся по отчету:

1. вам под частный дом (если это именно жилой частный дом) геологи влупили 2 ГК - поздравляю) будите считать по польскому нац приложению (вернее - PN) по 1 и по 2 группам предельных состояний). или, как скзано в выводах в геологии - взять на себя ответственность и поменять гк на 1.

2.
Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
короче надо выкапывать 4 метра
у вас там в геологии черным по белому написана вполне приелимая рекомендация.... ну или сваи

3.
Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
и третий это плита фундаментная и ее варианты (УШП)
плиту вы будите делать в любом случае. думаю, в архитектуре у вас она указана, толщиной 150 (макс. 200) мм. про слово из 3х букв забудте - тут такое не очень любят.

4.
Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Не пойму, почему IV слой (Pd песок мелкий) показан как водоупор?
в данном отчете нет ни слова об водоупоре)
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2020, 01:21
#8
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
в данном отчете нет ни слова об водоупоре)
Я имел в виду, что показан нижний уровень грунтовых вод.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
ну или сваи
Не мелкая ли, геологическая скважина для свай?

----- добавлено через ~1 ч. -----
А, понял, что это за уровень.
Наши геологи не так показывают.

Последний раз редактировалось sasha_, 20.12.2020 в 02:25.
sasha_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анализ грунтов на польском

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31