Расчет мю для "выемки" в кровле
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558
|
||
Просмотров: 4156
|
|
||||
Я бы считал, что снег плотностью 200-250 кг/м3 полностью засыпал выемку и дал в этой зоне дополнительную нагрузку. А дальше всё по нормам.
|
||||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Зачем Б8? Б9. Вас же интересует участок между двумя перепадами (по 1,5 м).
Насчет "полная жопа яма снега" - невидная яма бывает, если она маленькая, а большая яма "отмечается" понижением. Это я как охотник говорю. Насчет "нет в СП" - эти пишут люди из общества "55 вариантов мимо СП".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не я придумал про "в СП нет", "надо учесть то, учесть се", а потом еще 555 различных положений звезд.
В СП этот простейший случай рассмотрен отдельно (Б9), на 100%.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Зачем на коленке? Посчитаем точно, чинно и официозно, как для патриаршей экспертизы. Нужны все исходные.
Только m-ы берутся как в Б8 - это ничего не усложняет. Нужно просто читать внимательно, со вниканием, включив логику. "Включив" в данном и в последующих случаях не означает что-то другое, например "отключив".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Размер а тоже МОЖЕТ понадобиться (при а<21м), но это неточно. Процедура покажет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Согласно прим.2 п.10.4 СП20 для прил. Б Sо=Sg. А если перепады h<Sо/2, то они не учитываются (прим.3 к Б.8). Sg еще нужно для назначения расчетных Мю по условию Мю<2h/So. Последний запрос: нормативный снег Sg сколько?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Наоборот хорошо - есть что посчитать.
Щас насчитаем чего-нить... Вот, нащитал (не перепроверено толком, могут быть очепятки):
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2022 в 10:15. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Во-вторых - анализ: яма заполнится снегом не полностью/частично/с горбушкой , а Х-килограммами снежной массы (плотность будет зависеть от ситуации). А именно будет как на эпюре - по краям ямы больше чем равномерный, в середине - меньше. т.е. яма будет "видна" - например подъезжая на снегоходе, можно будет заметить и сбавить скорость, чтобы не убиться об противоположный яр ямы. К слову плотность по ситуации - в мешке снег более плотный, чем в свободновыпавшем слое - это я читал в одной умной книге недавно В-третьих, никаких "заполнится и еще сверху равномерный не будет. При любом раскладе будет "фантом" ямы, и очень выраженный.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. | rodin | Машиностроение | 11 | 14.12.2017 18:29 |
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику | Саразан | Лира / Лира-САПР | 13 | 24.08.2014 14:33 |
Расчет стекла на кровле | Алексей-pgs | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2010 16:01 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |