Непрочитано 24.09.2014, 07:56 #1
Расстояние между сваями разного сечения
slave_b
 
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 10

Доброго времени суток! Подскажите какое минимальное расстояние между забивными сваями разного сечения (d принимать по большему сечению??). В нормативной литературе по этому поводу ничего не нашел. А также какое расстояние принимать между забивными и набивными(буровыми и тд) 3d или 1м в свету??
Просмотров: 7189
 
Непрочитано 24.09.2014, 09:18
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем разного сечения?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 11:40
#3
slave_b


 
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 10


Хотел под небольшие входные группы заложть буронабивные сваи, или задавить трубы.
slave_b вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 12:23
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


От входных групп нагрузки маленькие, свайки короткие расстояние между сваями конструктивно, как выйдет по геометрии
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 12:39
#5
slave_b


 
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 10


я сделал такие коротенькие свайки)) а мне говорят, что расстояние между забивными 3d, а между набивными 1м в свету. т.е. хотят чтобы я запроектировал фундамент под эти маленькие входные группы по всем нормам, как будто я пристраиваю еще одно здание. Вот я и пытаюсь найти какие-то доводы или аргументы(всевозможные нормативные документы я просмотрел ничего не нашел), что можно оставить мой вариант фундамента.
slave_b вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 13:19
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Без чертежа трудно посоветовать, но приходилось делать под входную группу 4 свайки по углам и обвязку по ним. Спокойно выдерживались все расстояния.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 13:33
#7
slave_b


 
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 10


Вот такой вариант был предлжен мной
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Крыльцо1.dwg (283.3 Кб, 1543 просмотров)
slave_b вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 14:47
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Что там за геология такая, что под простое крыльцо нужно 12 пятиметровых свай? Я бы сделал замкнутый ростверк, потом диаметр сваи принял бы больше ( к примеру 200-250 мм и длиной 3 м) т.к такие сваи на 5 метров не пробетонишь. И наконец уменьшил их количество до 4-6 шт. Желательно на лист поместить геологию (разрез) и нагрузку на сваю. Да еще сваи примыкающие к наружным стенам должны отстоять от них как минимум 300 - 400 мм - по технологии бурения

Последний раз редактировалось igr, 24.09.2014 в 14:54.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 15:07
#9
slave_b


 
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 10


Я же говорю мне не дают так сделать, это же буронабивная свая так отступай 1м от существующих)) Как доказать, что так можно сделать не знаю, поэтому пытаюсь узнать здесь какие можно привести доводы. Я сделал как просят, но как по мне это порнография какая-то.... консольно висящие ростверки, дополнительные балки и тд
slave_b вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:28
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как в сделано на чертеже не выполнить в натуре сваи, поэтому этот вариант отпадает! То что там консольно висит это ничего. В одном торговом центре все входные группы делались одинаково - по оси лестницы задавливались сваи 3-5 шт по верху отливалась плита 200 мм, в которую запускалась арматура свай. Сверху плиты устраивались крыльца.
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:43
#11
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


3D для забивных и 1 м для буровых - это минимальные расстояния между сваями.
Меньше нельзя. Больше можно.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:54
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
3D для забивных и 1 м для буровых - это минимальные расстояния между сваями.
А что будет если меньше???
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:09
#13
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


Будет взаимное влияние свай друг на друга
Uzel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 08:21
#14
slave_b


 
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
по оси лестницы задавливались сваи 3-5 шт по верху отливалась плита 200 мм, в которую запускалась арматура свай.
Тогда нужно считать как КСПФ и опять вопрос какое тогда принимать расстояние между сваями основного фундамента и КСПФ?

Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
3D для забивных и 1 м для буровых
Отлично, подскажите тогда какое расстояние минимальное между забивной железобетонной сваей сечением 30 см и второй сечением 20 см?? и какое расстояние между забивной и буровой?
slave_b вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 08:52
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По СП Свайные фундаменты. 3D между осями-900 мм. В данном случае нагрузки от крыльца небольшие и вопрос размещения свай не актуален. Пару свай достаточно по оси.

Последний раз редактировалось igr, 25.09.2014 в 08:59.
igr вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 09:41
#16
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Будет взаимное влияние свай друг на друга
Вот допустим, есть свая с несущей способностью 30 т с нагрузкой 20 т. Мы бьем вторую сваю ближе чем 3d и распределяем нагрузки на них 5-15 т, сваи понесут? И надо понять сам факт наличия второй сваи без нагрузки как влияет на несущею способность нагруженной.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 10:19
#17
slave_b


 
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
И надо понять сам факт наличия второй сваи без нагрузки как влияет на несущею способность нагруженной.
Не будет работать грунт по боковой поверхности зажатый между свай, Вы это имеете ввиду??
slave_b вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 11:27
#18
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от slave_b Посмотреть сообщение
Не будет работать грунт по боковой поверхности зажатый между свай, Вы это имеете ввиду??
На практике для забивных свай при нарушении 3d вторую сваю трудно забить из-за того что бьешь в переуплотненный грунт. Рассмотрим грунт который находится между сваями, получается прямоугольник с двух сторон ограниченный 2мя сваями и длиной равной расстоянию свай в свету, при одинаковой осадки свай, оседает вместе со сваями, но он начинает давить на ниже лежащий грунт под пятой сваи, как грунтовая пробка в полой сваи. По боковой поверхности грунт работает только на контакте грунт-грунт. При наложении полей надо изменять условные границы давления на грунт, они становятся не круглыми а например между сваями прямоугольной. В этом плане очень интересная задача расчета буроопускной сваи из двутавра, там несколько плоскостей сдвига на различных зонах контакта разных материалов.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 11:53
#19
slave_b


 
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
они становятся не круглыми а например между сваями прямоугольной
Но в моем случае концы свай находятся на разных отметках. Получается, что сваи входной группы заходят в уплотненный грунт на 1м(если принять длину сваи 2.5м), т.е. по одной грани на глубину 1м грунт выключается из работы

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В данном случае нагрузки от крыльца небольшие и вопрос размещения свай не актуален.
Я с Вами полностью согласен. Проектировать под неблольшие входные группы фундаменты по СНиПовским нормам, мне кажется, перебор!
slave_b вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 10:12
#20
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Может тут подскажут минимальное расстояние между буронабивной и забивной сваями? Одна секция на склоне оврага на вдавливаемых. В овраге на бурках. Делать 3d диаметра бурки в осях между бурками забивными оочень не хотелось бы. Дикое расстояние получается и консоль здания.
сначала делаются забивные, потом в обсадной трубе бурки.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние между сваями разного сечения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56