| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.09.2014, 07:56 | #1 | |
Расстояние между сваями разного сечения
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 7189
|
|
||||
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 10
|
я сделал такие коротенькие свайки)) а мне говорят, что расстояние между забивными 3d, а между набивными 1м в свету. т.е. хотят чтобы я запроектировал фундамент под эти маленькие входные группы по всем нормам, как будто я пристраиваю еще одно здание. Вот я и пытаюсь найти какие-то доводы или аргументы(всевозможные нормативные документы я просмотрел ничего не нашел), что можно оставить мой вариант фундамента.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Что там за геология такая, что под простое крыльцо нужно 12 пятиметровых свай? Я бы сделал замкнутый ростверк, потом диаметр сваи принял бы больше ( к примеру 200-250 мм и длиной 3 м) т.к такие сваи на 5 метров не пробетонишь. И наконец уменьшил их количество до 4-6 шт. Желательно на лист поместить геологию (разрез) и нагрузку на сваю. Да еще сваи примыкающие к наружным стенам должны отстоять от них как минимум 300 - 400 мм - по технологии бурения
Последний раз редактировалось igr, 24.09.2014 в 14:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 10
|
Я же говорю мне не дают так сделать, это же буронабивная свая так отступай 1м от существующих)) Как доказать, что так можно сделать не знаю, поэтому пытаюсь узнать здесь какие можно привести доводы. Я сделал как просят, но как по мне это порнография какая-то.... консольно висящие ростверки, дополнительные балки и тд
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Как в сделано на чертеже не выполнить в натуре сваи, поэтому этот вариант отпадает! То что там консольно висит это ничего. В одном торговом центре все входные группы делались одинаково - по оси лестницы задавливались сваи 3-5 шт по верху отливалась плита 200 мм, в которую запускалась арматура свай. Сверху плиты устраивались крыльца.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 10
|
Цитата:
Отлично, подскажите тогда какое расстояние минимальное между забивной железобетонной сваей сечением 30 см и второй сечением 20 см?? и какое расстояние между забивной и буровой? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Вот допустим, есть свая с несущей способностью 30 т с нагрузкой 20 т. Мы бьем вторую сваю ближе чем 3d и распределяем нагрузки на них 5-15 т, сваи понесут? И надо понять сам факт наличия второй сваи без нагрузки как влияет на несущею способность нагруженной.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
На практике для забивных свай при нарушении 3d вторую сваю трудно забить из-за того что бьешь в переуплотненный грунт. Рассмотрим грунт который находится между сваями, получается прямоугольник с двух сторон ограниченный 2мя сваями и длиной равной расстоянию свай в свету, при одинаковой осадки свай, оседает вместе со сваями, но он начинает давить на ниже лежащий грунт под пятой сваи, как грунтовая пробка в полой сваи. По боковой поверхности грунт работает только на контакте грунт-грунт. При наложении полей надо изменять условные границы давления на грунт, они становятся не круглыми а например между сваями прямоугольной. В этом плане очень интересная задача расчета буроопускной сваи из двутавра, там несколько плоскостей сдвига на различных зонах контакта разных материалов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 10
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Я с Вами полностью согласен. Проектировать под неблольшие входные группы фундаменты по СНиПовским нормам, мне кажется, перебор! |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Может тут подскажут минимальное расстояние между буронабивной и забивной сваями? Одна секция на склоне оврага на вдавливаемых. В овраге на бурках. Делать 3d диаметра бурки в осях между бурками забивными оочень не хотелось бы. Дикое расстояние получается и консоль здания.
сначала делаются забивные, потом в обсадной трубе бурки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |