22.02.2022, 22:37 | #1 | |
Как определить размер температурного блока смешанных каркасов?
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
||
Просмотров: 3208
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Не должен один конец балок смещаться по консоли. Это приведёт к аварийной эксплуатации через 30 лет из-за неравномерных осадок. Балки сместятся по консолям сверх РД и что с этим зданием тогда делать ?
Деформационные швы каркаса выполняются сдвоенными колоннами. Это классическое решение приведёт к успешной эксплуатации. Offtop: Ж.б. балки вообще невыгодно делать. СССР закончился, экономить сталь не особо надо даже сегодня. Почему не стальные балки ? В стальных можно сделать овальные отверстия..., прокладки и т.п. В общем я бы голосовал за стальные балки и 60 м между температурными швами. Если будут многопустотные плиты, то в плитах будут дырки. А раз делать дырки, то будут делать большие дырки. А где большие дырки, там и монолитные участки. Длиной 200 м ? Может не стоит связываться со сборными плитами перекрытий для явно промышленного или торгового здания ? Это сильно ограничит и АР и КЖ... На пустом месте. Если надо дешево, может быть стальные фермы шагом 12 м + с балками шагом 3-6 м + ж.б. по профнастилу с пролётом 3-6 м ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Сейчас не насыщен. Стальные конструкции в 3-5 раз легче ж.б. Меньше нагрузка на фундаменты. Меньше осадки и разница осадок. Дешевле фундаменты. Конструкция стальных узлов позволит учесть или исключить отклонения-подвижки балок при опирании. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Сделать и по вашему можно. Нетрудно. Делайте. Кстати, а как монтировать фермы с учётом отклонений колонн, закладных деталей и подколонников ? Бульдозером сближать колонны при монтаже ? А колонны не сдохнут ? А их заделка выдержит ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.02.2022 в 12:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Может кто-то сможет дать комментарии. Пробую осмыслить принципиальные, базовые вводные для расчета на температурные воздействия в моем конкретном случае.
Представим, что в здании нет перекрытия. Прикладываю температурную нагрузку (равномерный нагрев) ко всем горизонтальным элементам. Чтобы от удлинений элементов получить доп. усилия в колоннах - пользуюсь геометрической нелинейностью. Рассматриваем крайнюю колонну. Из моей схемы дополнительные усилия в колоннах (более-менее значимые) возникают только в виде изгибающих моментов. Т.к. покрытие шарнирно крепится к колоннам, в них от температуры не возникают продольные усилия, или они достаточно малы. Остается только момент, возникающий от удлинений покрытия: Что подразумевает под собой проведение расчета на температурные воздействия? Пока у меня набралось 2 "проверки": 1. При назначении сечений колонн и их армирования нужно учесть этот изгибающий момент. 2. Убедиться, что перемещения верха колонн не больше предельных. Понимаю, что этот расчет сложен и многофакторный и вообще сюда не соваться, но если абстрагироваться, что я еще не учёл? В идеале так. Отклонения по вертикали и углу поворота решаются регулировкой базы надколонника (выверочными гайками), опорная плита надколонника на анкерных болтах с подливкой. По горизонтали - отверстия с увеличенным допуском, перекрываются квадратными шайбами. Ну и для ферм монтажные прокладки. Насчет углов поворота конечно мои фантазии, вряд ли этим на стройке будут заниматься. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ерунда, т. к. ничего не даст из-за малости деформаций.
- нормально всё. Осталось найти в нормах значение температурной нагрузки и не налететь на «эксперта». |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
eilukha, ерунда не ерунда, перемещения крайних колонн около 50 мм вверху (для тестовой схемы, где длина блока 240 метров). Если принять P=100 тс, выйдет около 5 тс*м доп. момента. Не проверял на реальной схеме, может и сыграет роль.
Чего нормально? Солидарны с достаточностью этих проверок и больше тут ничего не нужно изобретать? Однако в тех же таблицах, даже если покрытие "из стали", даются сильно маленькие размеры блоков. Тут какая-то заковырка должна сидеть, одни только удлинения не дают такой страшной картины, чтобы блок стал строго не больше 60 метров. Ну deltaT вычислял по п. 13.2 СП 20, а эксперта не будет, сам бздю как могу. Последний раз редактировалось bartus, 03.03.2022 в 00:03. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Если не поможет литература из старой темы, то, видимо, никто уже не поможет:
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Есть такое, у меня цель - хоть каким-то образом учесть влияние температуры, чтобы это было похоже на пресловутый расчет на температуру, т.к. у меня нарушены требования по размерам блоков.
Раскопал такую запись (пользуюсь этим СП 355 иногда, сборняк часто бывал): Непонятен мне выделенный зеленым текст. Может кто популярно объяснит? В формуле определения e0 участвуют M, Mt и Ml, внутрь уже зашит коэф. продольного изгиба "η". M - возникает, например, от эксцентричного опирания стропильной конструкции (момент из "статического расчета"); Mt - от температурного удлинения стропильной конструкции; Ml - от физического удлинения стропильной конструкции (в результате изгиба). Последние 2 момента ИМХО только в нелине можно учесть. Если не учесть - то в качестве e0 в линейном упругом МКЭ расчете вы примете только фактор голого M (из "статического расчета"), а ведь вынужденные перемещения должны быть...(об этом ниже) Итого по формуле 7.12 СП 355 влияние продольного изгиба не учитывать для усилий от вынужденных перемещений (Mt и Мl), а учитывать только для "статического" момента M домножением его на коэф. продольного изгиба "η". Однако если потом приплести формулу 8.11 из СП 63, то коэф. "η" учтется 2 раза. И дальше приведу пока без комментариев выкопировки из того же СП 355, может в ком-то проснется интерес: Нубий-IV, да, тему давно заметил, хотел обойти стороной, потихоньку придется изучать. Последний раз редактировалось bartus, 04.03.2022 в 00:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Итак, указание в пункте А.12 СП 355 отнюдь не мифическое, при превышении размеров температурного блока - нужно учитывать перемещения от температуры и удлинения покрытия:
Для тех, кто столкнется с расчетом - можно посмотреть хотя бы примеры №8...10 из "Руководства по расчету статически неопределимых ЖБК, 1975" (приложил). Выдержка из исходных данных примера 8: Ну и отрывки из другого источника: Ну и во всевозможных статьях ратуют за нелинейный расчет, как замену всем этим формулам из прошлого. Причем, видимо, только геометрическим нелинейным не обойтись, если колонны ж.б. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему размер параметра блока не равен размеру в пространстве модели? | zenija2007 | AutoCAD | 1 | 27.03.2017 05:31 |
VBA программно получить размер блока (высота, ширина) | zenija2007 | Программирование | 3 | 26.12.2016 11:27 |
Как определить размер между двумя кривыми линиями? | myshka | AutoCAD | 1 | 17.04.2013 00:05 |
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
Длина температурного блока | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 11.02.2006 14:28 |