Как определить размер температурного блока смешанных каркасов?
bartus
 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233

Давно эта тема в голове сидит, никак не разберусь.
Есть каркасное здание с ж.б. колоннами и стальным покрытием. По какому нормативу определять максимально возможную длину температурного блока, не требующую расчетного обоснования?

Ниже эскиз продольного разреза.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Температурный шов.png
Просмотров: 194
Размер:	48.8 Кб
ID:	245639
Первым делом непрерывная вдоль здания колбаса из ж.б. балок (ригелей) просит швов. Классический вариант с температурным швом на спаренных колоннах нет возможности выполнить. Отвязываю совместные горизонтальные деформации горизонтальных ж.б. балок с колоннами (от температурных воздействий). Для унификации и надежности - в каждом пролете. Метод "отвязывания" - дать одному концу балки свободу перемещений, уложив балку насухую поверх консоли (может быть через закладные). Прижатие конца балки даже от собственного веса перекрытия уже само по себе значительное и ему препятствуют силы трения. Пока не использую никаких антифрикционных прокладок и др. для усиления эффекта скольжения. Такое решение выполнит свою функцию?

Дальше смотрю на то, что остается. Остается здание длиной около 200 м со стальным покрытием и ж.б. колоннами с заделкой понизу (условимся, что ж.б. перекрытие передает только вертикальную нагрузку на колонны).
Что заложено в основе при определении размеров температурных блоков в контексте ж.б. конструкций? Ниже варианты:
1. Недопустимость сверхнормативных деформаций (удлинений) горизонтальных ж.б. элементов от температурных воздействий?
2. Влияние на работу каркаса вынужденных перемещений (от температурных воздействий) в точках колонн, куда примыкают горизонтальные элементы?

Допустим, что только 1-ый вариант. Тогда можно было бы принять размер блока по СП 16.
В пользу 2-го варианта говорят выдержки из книг, которые приравнивают ж.б. каркас к каркасу из ж.б. колонн со стальным покрытием:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Размер блоков.png
Просмотров: 197
Размер:	221.9 Кб
ID:	245640
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Размер блоков1.png
Просмотров: 157
Размер:	72.7 Кб
ID:	245641

СП 27 уже акцентирует внимание на гибкость колонн:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 27.png
Просмотров: 146
Размер:	103.4 Кб
ID:	245642
Что тоже по смыслу идет в копилку 2-го варианта.
Но и первый вариант тоже должен иметь место, однако, видимо, рассматривается отдельно для конкретной ж.б. конструкции.

Как итог: в таком здании нет возможности применить размеры блоков из СП16? Думаю, что предпосылок нет.

И в качестве дополнения о расчете на температурные воздействия. Берем схему, где нет перекрытия, есть только колонны и фермы. Фермы шарнирно неподвижно крепятся к колоннам. К фермам прикладываю температурную нагрузку. В линейном МКЭ расчете я не могу получить смещения верхних концов колонн при приложении температурной нагрузки? Нужен нелинейный расчет?

Просмотров: 3208
 
Непрочитано 22.02.2022, 22:46
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Проблемы из-за разности деформаций основания и сооружения. У Вас это сооружение - сборняк, по нему и принимать надо. Если бы у земли были МК, то можно ещё было порассуждать.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2022, 00:09
#3
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Проблемы из-за разности деформаций основания и сооружения.
Имеете ввиду, что низ колонн остается на своем месте, верхушка - смещается? Или Вы о вертикальных деформациях (тут осадочный шов)? Или всё вместе?
bartus вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2022, 00:35
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Не должен один конец балок смещаться по консоли. Это приведёт к аварийной эксплуатации через 30 лет из-за неравномерных осадок. Балки сместятся по консолям сверх РД и что с этим зданием тогда делать ?
Деформационные швы каркаса выполняются сдвоенными колоннами. Это классическое решение приведёт к успешной эксплуатации.

Offtop:
Ж.б. балки вообще невыгодно делать. СССР закончился, экономить сталь не особо надо даже сегодня. Почему не стальные балки ?
В стальных можно сделать овальные отверстия..., прокладки и т.п.

В общем я бы голосовал за стальные балки и 60 м между температурными швами.

Если будут многопустотные плиты, то в плитах будут дырки. А раз делать дырки, то будут делать большие дырки. А где большие дырки, там и монолитные участки. Длиной 200 м ?

Может не стоит связываться со сборными плитами перекрытий для явно промышленного или торгового здания ? Это сильно ограничит и АР и КЖ... На пустом месте.
Если надо дешево, может быть стальные фермы шагом 12 м + с балками шагом 3-6 м + ж.б. по профнастилу с пролётом 3-6 м ?


__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2022, 01:09
#5
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Tyhig, спасибо что заглянули.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не должен один конец балок смещаться по консоли. Это приведёт к аварийной эксплуатации через 30 лет из-за неравномерных осадок.
Опирание балок шарнирное. В местах "ползуна" планируется выполнить боковые ограничители, чтобы из плоскости не вылетела:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вилка.png
Просмотров: 39
Размер:	10.6 Кб
ID:	245654
Чем грозит неравномерность осадок для шарнира? Пожалуй, что один из концов балки будет опираться на кромку консоли, а не как положено, с треугольной эпюрой:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опирание на кромку.png
Просмотров: 38
Размер:	7.6 Кб
ID:	245655
Можно поставить туда уголок, бетон консоли сохраним, а у самой балки у нижней опорной грани будет стальной лист закладной детали. Да, местные напряжения под уголком будут высокие. Но и вероятность такой большой величины просадки опоры неднозначна.

Если оба конца заварить "шарнирным" швом, он от этих же разниц осадок и лопнет, имхо.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Балки сместятся по консолям сверх РД и что с этим зданием тогда делать ?
Что значит сверх РД? Если вы про смещение вдоль ригеля - то геометрия не позволит, чтобы балка слетела с опоры, величина опирания должна быть мала. Планируемая величина около 250 мм.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Деформационные швы каркаса выполняются сдвоенными колоннами.
Разумеется. Но, как водится, не все понимают зачем, если видели и без них (у соседа).

По поводу ж.б. Сам ценами не владею, кто-то что-то сравнивал и вышло, что заметно дешевле стального решения. Пропусками коммуникаций проект не насыщен. А проблему разности осадок переход на сталь не решит. Так или иначе задача стоит выполнить именно в железобетоне. На данном этапе свернуть вряд ли получится.
Плиты и балки пролетом 12 м, соответственно, преднапряженные.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2022, 12:11
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Чем грозит неравномерность осадок для шарнира?
Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
то геометрия не позволит, чтобы балка слетела с опоры, величина опирания должна быть мала. Планируемая величина около 250 мм.
Опирание у вас в проекте было 250 мм, а станет 80 мм. Консоль в аварийном состоянии, по расчёту не держит.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Пропусками коммуникаций проект не насыщен.
Сейчас не насыщен.

Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
А проблему разности осадок переход на сталь не решит.
Стальные конструкции в 3-5 раз легче ж.б. Меньше нагрузка на фундаменты. Меньше осадки и разница осадок. Дешевле фундаменты.
Конструкция стальных узлов позволит учесть или исключить отклонения-подвижки балок при опирании.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Так или иначе задача стоит выполнить именно в железобетоне. На данном этапе свернуть вряд ли получится.
Свернуть проект не получится. Получится вбухать туда кучу бабла.

Сделать и по вашему можно. Нетрудно. Делайте.


Кстати, а как монтировать фермы с учётом отклонений колонн, закладных деталей и подколонников ? Бульдозером сближать колонны при монтаже ? А колонны не сдохнут ? А их заделка выдержит ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 27.02.2022 в 12:18.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2022, 12:54
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Имеете ввиду, что низ колонн остается на своем месте, верхушка - смещается? Или Вы о вертикальных деформациях (тут осадочный шов)? Или всё вместе?
- см. для чего темп. швы. Я о деф. по горизонтали.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2022, 23:57
#8
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Может кто-то сможет дать комментарии. Пробую осмыслить принципиальные, базовые вводные для расчета на температурные воздействия в моем конкретном случае.

Представим, что в здании нет перекрытия.
Прикладываю температурную нагрузку (равномерный нагрев) ко всем горизонтальным элементам.
Чтобы от удлинений элементов получить доп. усилия в колоннах - пользуюсь геометрической нелинейностью.
Рассматриваем крайнюю колонну. Из моей схемы дополнительные усилия в колоннах (более-менее значимые) возникают только в виде изгибающих моментов. Т.к. покрытие шарнирно крепится к колоннам, в них от температуры не возникают продольные усилия, или они достаточно малы. Остается только момент, возникающий от удлинений покрытия:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент от температуры.png
Просмотров: 59
Размер:	11.2 Кб
ID:	245724

Что подразумевает под собой проведение расчета на температурные воздействия? Пока у меня набралось 2 "проверки":
1. При назначении сечений колонн и их армирования нужно учесть этот изгибающий момент.
2. Убедиться, что перемещения верха колонн не больше предельных.

Понимаю, что этот расчет сложен и многофакторный и вообще сюда не соваться, но если абстрагироваться, что я еще не учёл?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кстати, а как монтировать фермы с учётом отклонений колонн, закладных деталей и подколонников ?
В идеале так. Отклонения по вертикали и углу поворота решаются регулировкой базы надколонника (выверочными гайками), опорная плита надколонника на анкерных болтах с подливкой. По горизонтали - отверстия с увеличенным допуском, перекрываются квадратными шайбами. Ну и для ферм монтажные прокладки. Насчет углов поворота конечно мои фантазии, вряд ли этим на стройке будут заниматься.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2022, 00:06
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
пользуюсь геометрической нелинейностью
- ерунда, т. к. ничего не даст из-за малости деформаций.


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Что подразумевает под собой проведение расчета на температурные воздействия? Пока у меня набралось 2 "проверки":
1. При назначении сечений колонн и их армирования нужно учесть этот изгибающий момент.
2. Убедиться, что перемещения верха колонн не больше предельных.
- нормально всё. Осталось найти в нормах значение температурной нагрузки и не налететь на «эксперта».
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2022, 23:57
#10
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


eilukha, ерунда не ерунда, перемещения крайних колонн около 50 мм вверху (для тестовой схемы, где длина блока 240 метров). Если принять P=100 тс, выйдет около 5 тс*м доп. момента. Не проверял на реальной схеме, может и сыграет роль.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
нормально всё.
Чего нормально? Солидарны с достаточностью этих проверок и больше тут ничего не нужно изобретать?
Однако в тех же таблицах, даже если покрытие "из стали", даются сильно маленькие размеры блоков. Тут какая-то заковырка должна сидеть, одни только удлинения не дают такой страшной картины, чтобы блок стал строго не больше 60 метров.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Осталось найти в нормах значение температурной нагрузки
Ну deltaT вычислял по п. 13.2 СП 20, а эксперта не будет, сам бздю как могу.

Последний раз редактировалось bartus, 03.03.2022 в 00:03.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2022, 01:25
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Если принять P=100 тс, выйдет около 5 тс*м доп. момент
С чего вдруг??
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2022, 08:59
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
перемещения крайних колонн около 50 мм вверху
- от ветра в разы больше, но нелин не используют.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2022, 09:44
#13
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Если не поможет литература из старой темы, то, видимо, никто уже не поможет:
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть)
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2022, 00:06
#14
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- от ветра в разы больше, но нелин не используют.
Есть такое, у меня цель - хоть каким-то образом учесть влияние температуры, чтобы это было похоже на пресловутый расчет на температуру, т.к. у меня нарушены требования по размерам блоков.

Раскопал такую запись (пользуюсь этим СП 355 иногда, сборняк часто бывал):
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 355 e0.png
Просмотров: 46
Размер:	47.9 Кб
ID:	245758
Непонятен мне выделенный зеленым текст. Может кто популярно объяснит?

В формуле определения e0 участвуют M, Mt и Ml, внутрь уже зашит коэф. продольного изгиба "η".
M - возникает, например, от эксцентричного опирания стропильной конструкции (момент из "статического расчета");
Mt - от температурного удлинения стропильной конструкции;
Ml - от физического удлинения стропильной конструкции (в результате изгиба).
Последние 2 момента ИМХО только в нелине можно учесть. Если не учесть - то в качестве e0 в линейном упругом МКЭ расчете вы примете только фактор голого M (из "статического расчета"), а ведь вынужденные перемещения должны быть...(об этом ниже)
Итого по формуле 7.12 СП 355 влияние продольного изгиба не учитывать для усилий от вынужденных перемещений (Mt и Мl), а учитывать только для "статического" момента M домножением его на коэф. продольного изгиба "η". Однако если потом приплести формулу 8.11 из СП 63, то коэф. "η" учтется 2 раза.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 63 e0.png
Просмотров: 42
Размер:	7.5 Кб
ID:	245760

И дальше приведу пока без комментариев выкопировки из того же СП 355, может в ком-то проснется интерес:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 355.png
Просмотров: 34
Размер:	87.4 Кб
ID:	245761

Нубий-IV, да, тему давно заметил, хотел обойти стороной, потихоньку придется изучать.

Последний раз редактировалось bartus, 04.03.2022 в 00:21.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2022, 00:24
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
чтобы это было похоже на пресловутый расчет на температуру
- да отдайте им что-нибудь, там может и смотреть не будут, а будут - так и подскажут что неверно.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2022, 00:27
#16
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


eilukha, так я ж для себя разбираюсь, чтобы самому перед собой ответить, что люди внутри здания не пострадают. Не будет экспертизы, точнее не так. Эксперты не замечают превышение размеров блока.
bartus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2022, 00:21
#17
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Итак, указание в пункте А.12 СП 355 отнюдь не мифическое, при превышении размеров температурного блока - нужно учитывать перемещения от температуры и удлинения покрытия:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 355 А.12.png
Просмотров: 47
Размер:	24.4 Кб
ID:	245788

Для тех, кто столкнется с расчетом - можно посмотреть хотя бы примеры №8...10 из "Руководства по расчету статически неопределимых ЖБК, 1975" (приложил).
Выдержка из исходных данных примера 8:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример 8.png
Просмотров: 48
Размер:	178.2 Кб
ID:	245787

Ну и отрывки из другого источника:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рекомендации Харьков 1981.png
Просмотров: 43
Размер:	225.3 Кб
ID:	245789

Ну и во всевозможных статьях ратуют за нелинейный расчет, как замену всем этим формулам из прошлого. Причем, видимо, только геометрическим нелинейным не обойтись, если колонны ж.б.
bartus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить размер температурного блока смешанных каркасов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему размер параметра блока не равен размеру в пространстве модели? zenija2007 AutoCAD 1 27.03.2017 05:31
VBA программно получить размер блока (высота, ширина) zenija2007 Программирование 3 26.12.2016 11:27
Как определить размер между двумя кривыми линиями? myshka AutoCAD 1 17.04.2013 00:05