Анкеровка вертикальных стержней подколонника в точке у обреза фундамента при отрыве базы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2022, 21:34 #1
Анкеровка вертикальных стержней подколонника в точке у обреза фундамента при отрыве базы
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,684

Добрый день.

Обычный подколонник свайного ростверка в промке примерно 2,1х1,8 м выдерживает растяжение от отрыва стальной колонны порядка N=135 тс.
Требуется ли анкеровка вертикальных стержней подколонника по их верху у обреза ?
Если да, то как её обеспечить ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 1656
 
Непрочитано 30.03.2022, 21:37
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не требуется. Анкеровка обеспечивается автоматически на глубине заделки анкеров. (Усилия с анкеров уходят на арматуру подколонника через работу бетона на срез).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 10:20
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не требуется.
Делали одному клиенту по его просьбе выпуски арматуры подколонника для последующего обетонирования базы колонны
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 10:43
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А смысл арматуры выше низа колонн, если усилия уже переданы анкерами ниже колонны? Если только для удержания обетонки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 11:13
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А смысл
некоторый смысл есть.
получается более жесткая заделка Уж сколько она дает п численном выражении, но заказчик попросил, а мы сделали. Не жалко
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 11:22
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
заказчик попросил, а мы сделали. Не жалко
- повезло, что просьбы такие безобидные.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 11:32
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Я уже предлагал заложить просто сварные каркасы. Чуртеж бы приложил...
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 31.03.2022, 12:00
1 | #8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
некоторый смысл есть.
В моей практике это обычная история. Башни связи. Стандартный разм. подколонника 1.2х1.2м в плане это со шпорами.На башнях высотой более 100м больше. Подбетонка до 150мм под пятку посадочного фланца.
Из бетона вылезает щетина арматуры подколонника, а к ней уже подваривается арматурная сетка подбетонки. Армировать подбетонку имеет смысл - если плохо сделают разрушается. Да и так покрепче))). Чисто конструктивно. Но арматуру подколонника я не загибаю в подбетонку, лишнее это. Хотя почему бы и нет, маслом кашу не испортишь.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 16:59
#9
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Все зависит от размеров базы колонны и глубины установки анкеров,их конструктивного исполнения. Если чертежик хотя бы эскизный дали, сможем посоветовать. В идеале надо посмотреть призму выкалывания , условно чтобы группу анкеров не вырвало. Что касается самого подколонника давайте размышлять так . У нас есть усилие отрыва? мы анкерными болтами передаем это на подколонник, логично что нам надо воспринять растягивающие напряжения в бетоне, если у нас болты с анкерными пластинами то мы берем призму выкалывания по низу анкерной группы. Если призма выкалывания выходит за пределы, то нам необходимо воспринять растягивающее усилие арматурой подколонника в принципе можно поставить по верху фундамента Г элементы, с необходимой длинной анкеровки.
В запас можно реализовать такой же вариант , учитывая что При этом если призма не выходит , то под 45 градусов от ее верха так же будут идти растягивающие напряжения которые нам нужно будет перехватить. П-образные детали по верху подколонника тоже подойдут
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2022, 17:18
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Рекомендации по армированию подколонников
Цитата:
Для подколонников под стальные колонны, когда это целесообразно, следует опускать болты до подошвы фундамента.
стр. 6
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 17:23
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Читаем полностью, в этом случае армирование подколонников не требуется.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 17:30
#12
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Для подколонников под стальные колонны, когда это целесообразно, следует опускать болты до подошвы фундамента.
все верно, потому что в этом случае болты полностью выполняют функцию арматуры , и анкеруются они в плитной части фундамента. Если у вас это выполнено то чего переживать)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 17:36
#13
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Обычный подколонник свайного ростверка в промке примерно 2,1х1,8 м выдерживает растяжение от отрыва стальной колонны порядка N=135 тс.
Пересчитайте.... или четко сформулируйте
csp вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2022, 01:01
#14
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


drumbasser, расчеты на выкалывание видел в "Методическое пособие ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. Москва 2018 г". Но это пособие применимо для "...анкеров, устанавливаемых в готовое основание", соответственно, не всегда подходит.
Понимаю, что есть справочная литература, книги, где эти вопросы рассматриваются. А более официальный источник метода расчета на выкалывание есть? В любом случае, подскажите чем пользуетесь.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2022, 06:21
#15
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 470


Вопрос анкеровки.
СП 63.13330.2016 пункты с 10.3.21 по 10.3.28. Или руководство-пособие по ЖБ.
Тему перенести в раздел Железобетонные конструкции.
Атрибут вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкеровка вертикальных стержней подколонника в точке у обреза фундамента при отрыве базы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Момент от горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника столбчатого фундамента - учёт горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника GybelindaV Основания и фундаменты 10 10.03.2019 19:36
Как измененить формы арматурных стержней при армировании при помощи Extensions Schmurgeff Revit 0 20.07.2017 09:28
Нужно ли обеспечивать нормативную гибкость стержней фермы? msv_mnv Металлические конструкции 19 17.10.2014 19:44
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Где можно взять базы данных элементов для заполнения спецификаций? Нитонисе Программирование 10 16.11.2009 12:28