Непрочитано 04.04.2022, 23:02 #1
Подпорная стена в отвратительных грунтах.
StoroG
 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161

Фантастические грунты.
ρ=1,82 ; φ=7; С=0,3 кПа. Е=1,2 МПа 9м толща. Насыпной.
ρ=1,70 ; φ=8; С=15,1 кПа. Е=6,6 МПа 16,6м толща. Глины твердые и полутвердые.
ρ=1,87 ; φ=16; С=97,3 кПа. Е=18,8 МПа Метров 20 толща. Тоже глина.

Вода в на глубине метр с потенциалом подняться в котлован.

В этих замечательных грунтах мне надо поставить шпунтовое ограждение или подпорную стенку. В сторону откоса заглубляться нельзя. Надо попырику пока все мерзлое выполнить стенку и засыпать бровку. Анкера нельзя, анкерные сваи нельзя.

Перепад 3,6м. Обычный шпунтовый ряд у меня получается ближе к центру земли и по перемещениям верха не проходит ни в какие ворота. Предварительно в гео5 конструкция похожая на: ͞ h--. Два ряда свай и один выходит вверх. Всё объединяется ростверком. Конструкция реально вышла циклопическая. Не удалось заставить гео5 учесть обратную засыпку котлована, ямка перекопана ниже проектной.

Обратная уголковая стенка не держится. Дальше копать нельзя.

Заказчик слезно умоляет убрать массивность и собрать из гна и палок. Может есть методики расчета позволяющие учесть больше характеристик? Может я неправильно фундамент от стройэкспертизы и гео5 использую. Может есть секретные методички по расчету всего этого в жуткой нелинейщине с учетом всего на свете?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Autodesk AutoCAD 2017 - [Шпунтовое ограждение.dwg]_2022-04-04_23_00_56.png
Просмотров: 271
Размер:	48.0 Кб
ID:	246496  

Просмотров: 3338
 
Непрочитано 04.04.2022, 23:50
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,331


Слишком много фени у Вас в тексте, в отличии от информации. Протяженность, под что....ну и еще чего.
Причем тут буржуазная программа гео-5 и тем более считалка от стройэкспертизы. Это просто авторучки. Посчитайте вручную.
Я так понял за стенку, в борта котлована, никакими конструкциями залезать нельзя? Очень критичны границы участка стр-ва, за границу залезать нельзя? Или это все из-за грунтов?
А во внутрь можно?
Можно сделать буросекущимися или бурокасательными сваями с контрфорсами из них же во внутрь. Но по условиям пр-ва работ котлован должен быть засыпан.
Это правда будет дороже чем Ваша конструкция.
Да нормальная у вас стенка - можете еще контрфорсы пририсовать, если по нагрузкам стенка от ленты ростверка отрывается. Можно подумать о разгружающей плиту-упор на уровне дна котлована. Немного облегчить конструкцию. Но надо знать, под что котлован.
Но правда зима кончается, никто уже никуда не успеет. Пускай ждет следующую зиму)))).
Можно сделать двухрядку из трубчатого шпунта или БНС.
На фото 2-х рядка из труб 426мм высотой 8м. Трубы в разбежку, шаг лицевой 1.5м. Так строители еще попросили дать им возможность кран и бетононасос поставить на нее. Пришлось))). Там наверху выше монолитного пояса разгружающая уголковая стенка построена, для уменьшения давления на основную стенку. А геология как у вас - овраг засыпанный. Снизу текучепластичные суглинки. Все строилось на БНС и струйных сваях. Отклонение 160мм зафиксировано и то потом когда колонна из миксеров по верху пошла. Теплотрасса на скользящей опоре. Да и в пекло ГЕО-5. Считалось на WALL-3.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010208.jpg
Просмотров: 297
Размер:	463.0 Кб
ID:	246497  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 04.04.2022 в 23:56.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2022, 07:05
| 2 #3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,628


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
ρ=1,82 ; φ=7; С=0,3 кПа. Е=1,2 МПа 9м толща. Насыпной.
Это невозможно.
Это геологам надо обратно отдавать.
Я ещё ни разу не видел Е=1 МПа

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
ρ=1,70 ; φ=8; С=15,1 кПа. Е=6,6 МПа 16,6м толща. Глины твердые и полутвердые.
И это тоже невозможно.

Тут просто ничего не спроектировать пока не исправят геологию.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2022, 08:20
#4
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Offtop: Ну если Tyhig, не видел...

Геологию переделывать, уточнять заказчик отказывается. Это так же засыпанный оползневой овраг. Характеристики ИГЭ-1, я так понимаю, даны с учетом оползающих разуплотненных участков. Этот участок за пределами оползневой зоны. Нагрузка по бровке минимальная - камаз туда физически не загнать. Есть скважина метрах в 2-4 от стенки. По ней есть характеристики второго грунта по глубине. Могу я их задать послойно, а не усредненные характеристики для всего слоя сразу?

Где можно поподробнее почитать про разгружающий эффект горизонтальных плит в сторону откоса?

Контрофорсы нельзя, нужен проезд.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Считалось на WALL-3.
У нас есть ключик. Потерян диск с дистрибутивом. А тот что есть, скопированный со старой машины, не удается запустить ни на одном новом компьютере.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2022, 09:04
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,628


StoroG,
Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Ну если Tyhig, не видел...
StoroG,
1) Геологи должны нарисовать границы оползневых участков и описать процесс.
2) Геологи МОГУТ по дополнительной просьбе заказчика разделить насыпь на дополнительные слои и МОГУТ при дополнительном желании заказчика дать им характеристики.
3) На Е=1 МПа у вас получится только корабль.
4) Зачем подпорные стены считать в спецПО ?
Ну посчитайте в армирование МКЭ в скаде-лире и устойчивости вручную. Неужто там сложно ?
5) Когда посчитаете, увидите что по нормам на Е=1 МПа ничего сделать не получится. Ну кроме сортира.
6) Возникает самый интригующий вопрос. А зачем там нужна подпорная стенка ? Ведь она не спасёт от оползня.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2022, 09:21
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


StoroG, а какие размеры котлована?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.04.2022, 09:57
1 | 2 #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
ρ=1,70 ; φ=8; С=15,1 кПа. Е=6,6 МПа 16,6м толща. Глины твердые и полутвердые.
Ну это фантастика.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2022, 10:04
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,331


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
У нас есть ключик. Потерян диск с дистрибутивом.
Обратитесь к Разводовскому в ИКЦ Фундаментостроения, он был всегда адекватный, войдет в проблему. Ну продаст новую со скидкой. Игра стоит свечей, без благотворительности.
По поводу всяких мероприятий по снятию нагрузок и прочих хитрых эффектов. Я гидротехник, у нас это как правило, не решать проблему в лоб.
Можно на уровне дна котлована отлить ленту-плиту в распор к сваям/шпунту. Но из-за Вашего грунта придется делать на сваях, можно забивных, несущая способность не главное, главное - горизонтальная нагрузка. Посчитать не сложно - плиту спрятать под засыпку, как у Вас ростверк. Будет основная конструкция, а будет вспомогательная: плита-распорка. Если котлован уже отрыт, пазухи можно засыпать боем бетона и т.п. - повысить трение угла засыпки. При высоте стенки в 3.6м можно за стенкой, опять же если котлован отрыт, можно положить совсем, в труху старые б/у дорожные плиты в 2-3 яруса в похорон- разорвать эпюру активного давления - превратить ее в елку.
Двухрядная стенка смотрится и вправе конкурировать с вашей уголковой в технико-экономическом сравнении. Но нужно знать, что там сейчас по ситуации и что в перспективе. И вообще можно в ту сторону залезать?, в борт котлована, хоты бы не много? Ну и прочие СМР факторы, протяженность и т.п., надо смотреть так сказать широко по фронту.
У меня были котлованы в Москве, где приходилось делать приличные шпунты или БНС или СГ и т.п., а из-за чего, да из-за того что уже знали что там пойдет или автомагистраль или метро - этот мЭр собянин зарабатывает очки и выезжает на заделе Лужкова, уже 15-20 лет назад было все запланировано генпланом города, а электорату втюхивают гениальные решения.
С глинами низкие показатели возможно. При таком модуле видать пористость очень большая, вот при компрессии и ползет график.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2022, 10:04
#9
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Котлован это я неудачно наверно где-то выразился. Подпорная стенка длиной метров 35-40.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2022, 10:18
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,331


35-40 метров и в высоту 3.6м.
Можно было бы конечно, что-нибудь из габионов прикинуть, но основание так себе, надо его стабилизировать и камня много уйдет...мероприятия по суффозии. Расчетов на порядок будет больше. Не очень то я с ними дружу.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2022, 10:18
#11
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Если котлован уже отрыт, пазухи можно засыпать боем бетона и т.п. - повысить трение угла засыпки.
Или щебнем крупным скажем, что бы определенные характеристики закладывать в проект? Повышая трение угла засыпки - перевожу часть нагрузки из горизонтальной в вертикальную, так же?
Но со временем щебень заилится ж? Добавится дополнительная нагрузка?
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
При высоте стенки в 3.6м можно за стенкой, опять же если котлован отрыт, можно положить совсем, в труху старые б/у дорожные плиты в 2-3 яруса в похорон- разорвать эпюру активного давления - превратить ее в елку.
Это не понял совсем.

----- добавлено через 44 сек. -----
Массивные стенки (габионы, ФБС), я так думаю, будут тонуть.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2022, 10:41
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,331


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Массивные стенки (габионы, ФБС), я так думаю, будут тонуть.
Да и придется под них делать или сваи или укрепление массива - дорого. Зависит от того какой бюджет надо распилить))).
А схема полуоткоса? например стенка 1.5-2 метра вверх, а дальше откос с нагорной канавой. Опять же: возможно ли залезть в борт котлована?
Да в меру заилится щебень если показать фильтра. Верхняя часть да, но тут вопрос к службе эксплуатации - ничего нет вечного. У Вас же в стенке показаны сливные трубы. Скажу по практике - они тоже забиваются илом - их время от времени прочищают оттуда такой поток сразу бьет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Это не понял совсем.
Если за любой стенкой положить просто плиту, любую, то по расчету в месте укладки плиты происходит скачок акт.давления в лучшую сторону. Посмотрите в книгах по стенкам примеры. В ГС это как мероприятие на набережных.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2022, 11:03
#13
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Сейчас это выглядит как-то так. Да, да, грунт с фи 7 и С около 0 стоит местами вертикально.
Под рукой с книжками напряженка, но по памяти не могу вспомнить где-нибудь расчет с учетом разгружающих плит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Autodesk AutoCAD 2017 - [Чертеж1.dwg]_220405110037.png
Просмотров: 159
Размер:	35.0 Кб
ID:	246509  
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2022, 11:47
#14
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Высота подпора 3.6 метров это не много. С геологией нужно что-то делать. Уточнять. Там иловыми осадками что-ли овраг засыпали ?
Сама стенка или стена в грунте 600 мм, или типа Ларсен 5-УМ (тут считать надо), или есть трубошпунты из труб диаметрами 720-1020 (у гидротехников несколько ТУ по ним есть).
Если есть возможность временно зайти на чужую территорию то:
Вариант 1. Устройство временных грунтовых анкеров, или маячные сваи, или анкерная плита. Далее выторфовка метра на 2 и замена грунта в нижней части котлована на примыкании к подпорной стене на ширину дороги на 6 метров тощим бетоном типа В 3.5 (он же М50) или тем-же бутобетоном. Возможно естественно применение рециклингового щебня, поскольку он дешевле в разы. (Тут опять по расчету уточнить, лучше на wall-3). Анкера срезать на чужой территории.
Вариант 2. откопка с высокой стороны примерно до уровня отметки благоустройства нижней стороны. Послойное устройство обратной засыпки по 0.5-1 м с прокладкой геотекстиля типа Технониколевского. Перед стенкой геотекстиль замкнутый на себя. По расчетам тут несколько монографий было. Засыпка или песком или сметь 50% опять-же с рециклинговым щебнем.
Если нет возможности даже временно зайти за чужие красные линии.
После устройства стенки с черных отметок делаем jet на примыкании к стенке со стороны котлована. jet -плита шириной метра 4-6, глубиной 2-3 м. Выполнять jet только на отметках jet-плиты. В зоне холостого бурения jet не выполнять.
vant вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2022, 11:53
#15
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,644


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Сейчас это выглядит как-то так. Да, да, грунт с фи 7 и С около 0 стоит местами вертикально.
Значит геологи - дармоеды, правда же? Фи=7 и С=0 - это практически ил, который под собственным весом растекается в "лепёшку" высотой 10 см при диаметре 1 метр.
При таких бесполезных исходных данный - естественно получится какая-то фигня, а не конструкция.
То же самое про глины: если они твёрдые/полутвёрдые - то это супер-основание. А такие характеристики как вы привели - скорее всего получены в лаборатории на образцах нарушенной структуры.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2022, 12:30
#16
neva

строительство
 
Регистрация: 29.08.2006
РБ
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
же самое про глины: если они твёрдые/полутвёрдые - то это супер-основание
с языка сняли.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Считалось на WALL-3.
Миниатюры
*
. Приведите пожалуйста схему прдпорной, и как ее в валл-3 моделировали
__________________
всё нельзя знать
neva вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2022, 14:50
#17
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Перепад 3,6м. Обычный шпунтовый ряд у меня получается ближе к центру земли и по перемещениям верха не проходит ни в какие ворота.
Трубошпунт на метров 10-15 ниже подошвы фундамента и можно забить на любую геологию (кроме скалы, в которую шпунт просто не вобьётся).


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я ещё ни разу не видел Е=1 МПа
Я ходил по такому. Или примерно по такому. Каждый раз думал, а не хватит ли грибов/ягод и не пора ли выходить из этого болота, пока не завяз.
Ещё у торфа что-то подобное (правда у него φ и С другие).
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 05.04.2022, 17:00
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,628


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Я ходил по такому.
Мсье таки обосновал метод доставания себя за волосы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2022, 19:34
#19
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Сейчас это выглядит как-то так. Да, да, грунт с фи 7 и С около 0 стоит местами вертикально..
Геологи или дали с запасом, или в нестабилизированном состоянии.. Например такие характерисики часто получаются при динамическх испытаниях. Если у вас есть динамика, то конечно принимать только такие, а так надо разбираться. Только намекните заказчику, что уточнение сэкономит ему кучу бабок
А из конструкций стенок, для вашей высоты самое оптимальное (изготовление + материал) будет трубошпунт..

Последний раз редактировалось kruz, 05.04.2022 в 20:13.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2022, 00:03
#20
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Так всё таки, насколько допустимо принимать характеристики грунтов по рядом расположенной скважине? Т.е. указаны хар-ки для конкретных глубин, и вот такие же характеристики задать в расчете слоями по 2м. Не усредненные по площадке, а конкретные по скважине.
StoroG вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стена в отвратительных грунтах.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подпорная стена с дополнительными выпусками по высоте Integer Основания и фундаменты 15 30.04.2021 06:00
Подпорная стена на винтовых сваях Саразан Основания и фундаменты 54 16.12.2016 16:36
Подпорная стена, ее усиление. Tat Обследование зданий и сооружений 9 27.10.2013 11:54
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43