| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.10.2005, 14:00 | #1 | |
Фундаментная плита в сейсмике
Регистрация: 03.01.2005
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 8169
|
|
||||
Регистрация: 03.01.2005
Сообщений: 30
|
Нормативные документы требуют тоже, что и всегда
А на такой смешной вопрос меня подвинуло следующее: Руководство по проектированию плитных фундаментов (М.1984) не предназначено для зданий в сейсмических районах и в особых грунтовых условиях(просадка, карст и пр.) Для особых грунтовых условий допускается использовать Руководство с учетом требований соответствующих нормативов А как быть с сейсмикой? Руководствр вообще не применять? А что же там такого страшного- в сейсмике то? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
В сейсмике страшно тоже, что и всегда – здания разрушаются, люди гибнут, а мы нечего сделать не можем. Строим заново и опять все разрушается.
А по существу… Любой нормативный документ предназначен для своей области применения. Если в нем не учтена какая- то область, то это не значит, что это нельзя применять, просто рассматриваемая методика (расчеты, конструктив, узлы и т.п. ) не учитывает особые условия. Т.е. как в Вашем случае сплошные (плитные) фундаменты нельзя использовать в сейсмике, потому что они не отражены. А сплошные фундаменты в сейсмике достаточно распространены и приветствуются – они позволяют добиться более равномерной передачи нагрузок на здание, и поведение здания становится более прогнозируемым. Поэтому как обычно определяешь вертикальные и горизонтальные нагрузки (с учетом сейсмики), передающиеся от здания к фундаменту и рассчитываешь армирование плиты. Надеюсь речь не идет о плитах большой площади или протяженности в эпицентре землетрясения. Кстати первый вопрос остался практически не понятым: -что значит нагрузки на грунт очень кратковременны? -и почему не надо учитывать один из видов нагрузок (сейсмика) при расчете конструкций? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 07.03.2005
Южная окраина Советского Союза
Сообщений: 32
|
Учитывать сейсмику при расчете фундаментной плиты конечно же надо. Вопрос только в том как правильно определить усилия в фундаментоной плите. А еще точнее какой коэффициент постели нужно ввести в расчет. В работах Корчинского есть рекомендации по определению коэффициента постели в зависимости от расчетного сопротивления грунта, но только для небольших фундаментов в плане.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Nic
Сейсмическое воздействие относится к особым нагрузкам по классификации СНиП. При расчете фунд. плиты необходимо произвести расчет на особое сочетание нагрузок где есть коэффициенты сочетаний, позволяющие учесть вероятность одновременного действия сейсмической и др. нагрузок. statik У многих авторов есть рекомендации по определению коэффициента постели, не только у Корчинского. А что у него там непосредственно эти рекомендации касаются сейсмических расчетов? Почему именно от расчетного сопротивления грунта нужно отталкиваться в данном случае? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2005
Сообщений: 30
|
При сейсмическом толчке некоторая зона плиты будет испытывать увеличенный отпор грунта за счет изгибающего момента а осадка не изменится. Соответственно увеличивается коэффициент постели-так получается. Для одной плиты имеем два(или несколько) КП?
Я-то считаю плиты с учетом сейсмики, но м.б. не совсем правильно Подскажите что за работы Корчинского, м.б. есть ссылки? |
|||