Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Использование металлических(швеллера) перемычек в малоэтажном стоительстве

Использование металлических(швеллера) перемычек в малоэтажном стоительстве

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2010, 09:57
Использование металлических(швеллера) перемычек в малоэтажном стоительстве
Banditka76
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 56

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, целесообразно ли использовать в малоэтажном строительстве перемычки из металлических швеллеров над проемами?(по цене и трудозатратам)
Стены кирпичные-утеплитель-облицовочный кирпич.
Может все таки использовать железобетонные?!
Кто-нибудь стоял перед таким выбором? и как все таки обосновать свой выбор?
Просмотров: 39416
 
Непрочитано 10.06.2010, 16:44
| 1 #41
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 316


Цитата:
Наверно в эту же тему.
Заказчик жутко не хочет видеть на фасаде плиты перекрытия. Каркас монолитный. Стены 300 пеноблок и 120 кирпич облицовочный. Сначала хотел поставить все на плиту 1-го этажа, но из-за ломаного контура здания не получается. Получается надо завешивать. Пока мысль это закладные на торце плиты, на них уголок 100*10 с ребрами жесткости через 500-1000мм и на них кирпич. Но уголок - это окраска, ржавчина и т.д. Есть какие нить другие варианты исполнения желания заказчика?
В Питере примерно такое же решение было лет так это 8-10 назад пока часть стены у одного дома не рухнуло.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 17:45
#42
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


Молодцы поругали, не я придумал это. Мне тоже не нравится эта тонкая хренотень на высоту этажа пускай даже. Первоначально ее хотели на всю высоту дома и опирать на фундамент. Связь с пеноблоками через металлические связи.
А предложить что нить?? Или дайте ссылку на нормы где описано что это запрещено. По другому с архитекторами нельзя.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 21:33
#43
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
Почему так упорно тиражируется принципиально неверное решение стен?
Ну так попробуйте предложить верное! Обругать ошибку просто а решение нейти это целая работа, понимаешь!
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 07:50
#44
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
Ну так попробуйте предложить верное! Обругать ошибку просто а решение нейти это целая работа, понимаешь!
Об этом высказывался неоднократно в других темах. Свои реально воплощённые решения излагал и фото построенного 10-этажного здания выкладывал.
Проще всего заменить внутренний (рыхлый) слой на кладку из нормального плотного кирпича толщиной 250 мм. В этом случае (при качественной кладке внутреннего слоя стены без пустых швов!) наружная облицовка будет находиться в лучших условиях. Кроме этого необходимо выполнять в облицовке температурные деформационные поэтажные швы...
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 09:41
#45
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Цитата:
Заказчик жутко не хочет видеть на фасаде плиты перекрытия. Каркас монолитный. Стены 300 пеноблок и 120 кирпич облицовочный.
Извините пожалуйста я чего-то не догнал как у Вас плиты на фасад вылазят... Вот колонны по ним балки, по балкам плиты и если пролет стандартный 6 метров плиты берем 5790 и у нас помещается рыб кирпича
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 14:10
#46
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


У нас монолит. Либо гнать с 1-го этажа всю сненку из пеноблоков и кирпича на всю высоту здания - но тогда класс пеноблока по прочности надо выше и хз пройдет ли он на 5 этажей. Либо пеноблок на перекрытие, а кирпич с самого низа или же на закладные детали в перекрытии.
nsivchuk, что бы посмотреть фото и почитать ваши неоднократные высказывания придется перерыть весь форум? Вам наверно проще ткнуть ссылочкой нас в нужное место.
P.S. Стену задает архитектор - так что мне чисто так для интереса.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 15:48
#47
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


И еще вопрос с улица какая отделка предусмотрена??
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2010, 13:46
#48
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


C улицы только кирпич и все. Ничего больше. Т.е. конструкция стены: пеноблок и отделка кирпичем.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 08:38
#49
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
C улицы только кирпич и все. Ничего больше. Т.е. конструкция стены: пеноблок и отделка кирпичем.
Имейте мужество отказаться от кривого конструктивного решения, предложенного заказчиком.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 09:59
#50
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


Заказчику мало того что Вы считаете это решение кривым, что мне оно не нравится - нужна аргументация! Нужно со ссылкой на нормы или что-то подобное доказать что такая конструкция стен не подходит по таким то и таким то причинам.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 10:28
#51
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


А если вы полнить кирпичную облицовочную кладку на всю высоту здания с перевязкой из арматурных сеток а в уровне плиты перекрытия можно еще и уголок зафигачить
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 10:58
#52
Олег - movic

инженер конструктор
 
Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65


Торец плиты облицуй клинкерной плиткой
Олег - movic вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 15:49
#53
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Металлические перемычки обычно применяют тогда, когда проем устраивается в существующей стене. Ибо встроить в стену 2 швеллера (к примеру) с последующим демонтажом кладки под перемычкой намного проще, чем возиться там с ж/б.
В свежестроящихся же зданиях металлические перемычки применяют крайне редко. Ибо - дорого... + мостик холода (если стена наружняя), нужно хорошенько утеплять все это хозяйство.
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 16:48
#54
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от Олег - movic Посмотреть сообщение
Торец плиты облицуй клинкерной плиткой
Кстати разумное предложение облицевать монолит плиткой под кирпичь
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 16:51
#55
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Хм..
А утепление как делать будете? Как бороться с мостиком холода по торцу плиты?
Или эта плитка "теплая"?

P.S. Просто интересно, на самом деле, как тепловой контур обеспечивается этой самой плиткой "клинкерной"..
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 19:23
#56
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Заказчику мало того что Вы считаете это решение кривым, что мне оно не нравится - нужна аргументация! Нужно со ссылкой на нормы или что-то подобное доказать что такая конструкция стен не подходит по таким то и таким то причинам.
Сделайте элементарные расчёты: -разность температурных деформаций облицовочного и внутреннего слоёв (летом на солнце облицовка будет иметь температуру примерно на 30 градусов выше температуры внутреннего слоя. В результате облицовка должна стать выше на несколько сантиметров, чем внутренний слой стены.) Зимой температура облицовки может быть ниже температуры внутреннего слоя на 20 градусов, в результате чего она разорвётся по высоте и зависнет участками на внутреннем слое стены... (Существенным моментом является температура кладки во время производства работ, т. е. температура замыкания);
- разность усадки облицовки и внутренней части стены...;
- расчёт на паропроницаемость с определением точки замерзания может оказаться самым убедительным.
Успехов.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 22:18
#57
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
облицовка будет иметь температуру примерно на 30 градусов выше температуры внутреннего слоя. В результате облицовка должна стать выше на несколько сантиметров, чем внутренний слой стены
Вы имеете ввиду температурное расширение кирпича? нежели у кирпича оно как у пластика 1-2%? Мне кажется что линейное расширение кирпича где-то 0.00001 % - ведь деформационные швы в зданиях делают 1 на 60 метров.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 09:14
#58
Олег - movic

инженер конструктор
 
Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65


Тут был задан вопрос, как сделать облицовку из кирпича, а не мостик холода устранить. Если голый торец плиты торчит, то что мостика холода не будет?
А вообще была тема недавно, как устранить мостик холода в каркасно монолитном здании с облицовкой кирпичом, пришли к выводу, что можно, но лучше навесной вентилируемый фасад фактурой под кирпич, я предлагал такой вариант
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж2 Лист1 (1).pdf (116.4 Кб, 327 просмотров)
Олег - movic вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 09:47
#59
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 316


Цитата:
Тут был задан вопрос, как сделать облицовку из кирпича, а не мостик холода устранить. Если голый торец плиты торчит, то что мостика холода не будет?
А вообще была тема недавно, как устранить мостик холода в каркасно монолитном здании с облицовкой кирпичом, пришли к выводу, что можно, но лучше навесной вентилируемый фасад фактурой под кирпич, я предлагал такой вариант
Мостик холода решается путем устройства перфорации по периметру.

Предложенный вами вариант на мой взгляд не самый лучший, а если углубиться то очень даже плох в плане производства. Использовать трудоемкие процессы на одном участке и смешивать разные виды работ это жесть.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 09:50
#60
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду температурное расширение кирпича? нежели у кирпича оно как у пластика 1-2%? Мне кажется что линейное расширение кирпича где-то 0.00001 % - ведь деформационные швы в зданиях делают 1 на 60 метров.
При названном Вами температурном коэффициенте сезонное изменение высоты облицовки составит несколько сантиметров для 10-этажного здания!
nsivchuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Использование металлических(швеллера) перемычек в малоэтажном стоительстве

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка ValenDz Архитектура 13 27.02.2011 13:42
Замена стальных оконных перемычек msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 29.06.2009 11:23
Моделирование ж/б перемычек в монолитном здании (сейсмика) UnAtom Расчетные программы 2 22.05.2009 17:00
Усиление перемычек nalivai Прочее. Архитектура и строительство 16 13.06.2006 20:15