Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов?
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
||
Просмотров: 15879
|
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Напоминает- "есть так хочется, что переночевать негде"..))
1. Откуда взяли, чт грунты просадочные- по изысканиям- значит ест хар-ки- значит считайте!! 2. Есть ли видимые деформации?. Какие? 3.Усилить просадочный грунт- ну коли он уже осел (букву Ё что-ли поставить?..))..)- значит поздно усилять- нужно усилять(если нужно) фундамент. 4. "Осадка после осущения"- это что?, все-же что за грунты? 5.Обратитесь к ближайщему спецу по фундаментам на месте- подскажет. Слишком много неясного. необходимо дополнение и лучше с фото.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
извините, а Вы чем занимаетесь? (если Вы обследователь, то данного вопроса не должно возникать)
для старта МГСН 2.10-04 (подраздел 5.2) вам в помощь. Похоже то же самое ГОСТ Р 53778-2010 (подраздел 5.2). Из объекта 2-х летней давности (Предпроектная проработка по ремонту...) : Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 22.02.2011 в 09:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
1. Грунты - просадочные, суглинки, толщина сжимаемого слоя под подошвой составлят 1 - 2 м, далее грунты непросадочные. Среднее давление под подошвой фундамента (2,4 кг/см2) превышает расчетное сопротивление грунта основания (1,4 кг/см2). Хотим увеличить площадь подошвы фундамента, какие есть варианты? 2. Исходные данные: пятиэтажный кирпичный дом серии 1-447 1970 года постройки с несущими продольными стенами. фундаменты - ж/б блоки на бетонной ленте. состоит из двух секций, разделенными температурно-осадочным швом. подвальное помещение одного блока долгое время (около 10 лет было подтоплено водой, ввиду неправильной эксплуатации коммуникаций) + (плюс) ко всему все сточные воды с близ лежащих окрестностей стекаются именно к фундаментам исследуемого дома. трещины в несущих кирпичных стенах обнаружены повсеместно, особенно сильно (до 50-80мм) трещины раскрыты в секции (неподтопленной) по лестничной клетке. данная секция (неподтопленная) располагается на просадочных грунтах, вторая (подтопленная) на непросадочных 3. А в каких случаях тогда требуется усиление грунтов (в общих чертах)? 4. Имеется ввиду, что фактически грунты находятся в замоченном состоянии. Что с ними произойдет в процессе осушения, возможны ли дополнительные осадки? Каким расчетом их можно определить? СПАСИБО за ответы... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
|
pusikul, просадочность грунтов какого типа?
Цитата:
если возможно, ширину сущ. фундамента скажите, под наружные и внутренние стены хар-ки грунтов думаю в данном случае целесообразнее выполнить укрепление грунтового массива, т.к. общее уширение ф-та составит видимо 0.8-1м Последний раз редактировалось ugadaikto, 22.02.2011 в 12:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Схему фундаментов прилагаю... Почему целесообразней выполнять укрепление грунтового массива, какими расчетами это можно подтвердить??, и самое главное, как воспримет госэкспертиза такие решения. Скиньте образец, поглядеть... Благодарен всем отвечающим)))!!!! |
|||
|
||||
Цитата:
Не понимаю как соотносится и Цитата:
На сколько я понимаю по расчету, причем в случае нового строительства просадочность грунтов при замачивании в этом расчете учитывается, обязательны мероприятия по устранению просадочности. В случае просадочности грунтов под существующим зданием не всегда возможно (а иногда и нецелесообразно) выполнить усиление в достаточной мере как при новом строительстве. И зачастую (конечно когда речь не идет о реконструкции) заказчик предпочитает жить с просадочными грунтами под подошвой, отделавшись мерами предотвращающими их замачивание. Цитата:
Читайте соответствующую литературу, ее много. Надеюсь здание выдержит ваш проект. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
|
pusikul, мне кажется вы немного промахнулись с определением напряжения под подошвой ф-та, под наружные стены должно быть около 1.6 под внутреннюю около 2 кг/см2
тип просадочности уточните, I или II, и как она расположена? сплошной слой? или локальными участками? Где находится УГВ? И почитайте СНиП основания и фундаменты, там про просадочность понятно написано Последний раз редактировалось ugadaikto, 23.02.2011 в 18:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
на форуме много об этом говорилось. Посмотрите Пособие к СНиП 2.02.01 - там есть один из вариантов ответа на Ваш вопрос
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Как вы считаете какое решение по усилению фундаментов целесообразно определить в данном слечае? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53
|
а можно конкретно сказать, требуются ли дальнейшие расчеты на просадку или осадку при непрохождении расчетного сопротивления грунтов??? Уточните конкретно где в пособии?? С меня шоколадка))))
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
|
pusikul, думаю, в данном случае целесообразно использовать буроинъекционные сваи, достаточно наверно будет небольшого диаметра.
Пройти ими слабые просадочные грунты, и оперется на более прочный подстилающий слой (кстати, что ниже идет?) Учесть при назначении кол-ва свай что осадки по всему зданию должны быть одинаковыми какая у вас нагрузка получилась на 1 м.п. наружной и внутренней стен? сомнения остались давайте еще фрагмент плана посмотрим |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
pusikul, если Вы хотите усилить ( все-же, а не предовратить замачивание как указанов п.8- согласен с Алексей54)- то ugadaikto предлагает хорошое решение.Только это можно сделать снаружи, а изнутри-?. Может, как вариант- набивные сваи- думаю вибрация от пневмоснаряда не разжжижет грунт- это для работ из подвала.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
А как вам такое решение: уширение подошвы фундаментов??? Цитата:
Каким образом из техподполья можности произвести работы по устройству набивных свай, если высота 1,5 - 1,8 м??? ВСЕМ Спасибо за ответы!!!!! истина уже ближе.... проект обязательно загрузим, когда сделаем))) |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
|
pusikul, уширив фундамент, вы решите проблему отчасти, просадочные свойства грунта в основании останутся. И потом, что бы уширить необходимо вскрыть фундамент полностью, и даже немножко больше. Объем земляных работ большой. Плюс при таком решении есть - не нужно привлекать специальную технику, расчет на усиление достаточно прост.
Но мне кажется, быстрее и надежнее выполнить инъекции. Механизмы, позволяющие это выполнить из техподполья небольшой высоты - есть. Что касается расчета - как правило, его выполняет фирма, производящая усиление, и соответственно несет за все это ответственность. В приложение методические рекомендации, а вообще этот вопрос здесь неоднократно поднимался |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Хорошо, фирма, которая производит работы и производит расчет. Но Я же не могу в проекте написать это так?!?)) Следовательно Я должен произвести расчет, оформить чертежи и это должно соответствовать аналогичным расчетам и чертежам в вышеуказанной фирме и, !!!!, пройти госэкпертизу.. Как экспертиза относится к таким решениям? Еще забыл указать - фундаменты все равно нужно вскрывать - гидроизоляция отсутствует! Я хочу, чтобы решение было не только простым, но и обосновывалось беспорно))) Как в этом случае тогда? СПАСИБО за ответы... надеюсь на продолжение дисскусии))) |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
|
говоря "отчасти" я имею ввиду что риск осадки гипотетически остается, в принципе можно и уширить,
гидроизоляция остутсвует стен подвала? тогда зачем вскрывать вплоть до подошвы? И в этом случае откапывать необходимо по периметру здани я снаружи возмите такую фирму как субподрядчика, и ей хорошо - будет работа на перспективу и вам (в т.ч. при прохождении экспертизы) Если есть желание вечером посмотрю была книга по расчетам для "беспорного" обоснования считайте тогда стоимость и время работ, как правило, эти факторы для заказчика являются приоритетными в выборе решения |
|||
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Для уширения подошвы фундамента сначала нужно обжать грунт под уширением для создания напряженного состояния в основании. Это не так просто сделать. В противном случае метод неээффективен, уширение включится в работу только при дополнительных деформациях, а до этого момента будет висеть на существующем фундаменте как дополнительная пригрузка.
Кроме предложенного вами метода, вариантов усиления множество: буроинъекционные сваи, струйная цементация (jet grouting), буронабивные, вдавливаемые сваи (секциями), сваи РИТ и т.д. Для принятия оптимального решения устройте конкурс между конторами, занимающимися методами усиления, они сами разработают проект и выполнят все работы. А если повнимательнее посчитать (с использованием нелинейных методов), может усиление и вовсе не потребуется. Последний раз редактировалось geoscience, 28.02.2011 в 12:45. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов | Иро4ка | Основания и фундаменты | 41 | 13.01.2017 11:53 |
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 24.07.2009 12:32 |
Усиление фундаментов | Mool | Основания и фундаменты | 12 | 10.07.2008 00:11 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |