Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов?

Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2011, 19:36 #1
Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов?
pusikul
 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284

Добрый день, уважаемые форумчане!

Исходные данные:
пятиэтажный кирпичный дом серии 1-447 1970 года постройки с несущими продольными стенами. фундаменты - ж/б блоки на бетонной ленте. состоит из двух секций, разделенными температурно-осадочным швом. подвальное помещение одного блока долгое время (около 10 лет было подтоплено водой, ввиду неправильной эксплуатации коммуникаций) + (плюс) ко всему все сточные воды с близ лежащих окрестностей стекаются именно к фундаментам исследуемого дома. трещины в несущих кирпичных стенах обнаружены повсеместно, особенно сильно (до 50-80мм) трещины раскрыты в секции (неподтопленной) по лестничной клетке. данная секция (неподтопленная) располагается на просадочных грунтах, вторая (подтопленная) на непросадочных.

Вопрос следующий:
1.После капитального ремонта и ревизии внутренних и наружных сетей дома (после осушения подвала). Требуется ли усиление грунтов или фундаментов (по расчету фундаменты без учета замачивания проходят).
2.НА основании чего принимается решение об усилении оснований и фндаментов?
3.Достаточно ли произвести усиление несущих стен, осушение подвала и прописать мониторинг?
4.Как влияет замачивание на физико-механические свойства грунтов, как они себя ведут при осушении?
5.Как расчитать возмужную осадку основания после осушения и какие допуски?

За ранее очень благодарен за ваши ответы и рекомендации!

С уважением, ваш коллега "по цеху"))
Просмотров: 15879
 
Непрочитано 22.02.2011, 08:37
#2
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Напоминает- "есть так хочется, что переночевать негде"..))
1. Откуда взяли, чт грунты просадочные- по изысканиям- значит ест хар-ки- значит считайте!!
2. Есть ли видимые деформации?. Какие?
3.Усилить просадочный грунт- ну коли он уже осел (букву Ё что-ли поставить?..))..)- значит поздно усилять- нужно усилять(если нужно)
фундамент.
4. "Осадка после осущения"- это что?, все-же что за грунты?
5.Обратитесь к ближайщему спецу по фундаментам на месте- подскажет. Слишком много неясного. необходимо дополнение и лучше с фото.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 08:38
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


извините, а Вы чем занимаетесь? (если Вы обследователь, то данного вопроса не должно возникать)

для старта МГСН 2.10-04 (подраздел 5.2) вам в помощь.
Похоже то же самое ГОСТ Р 53778-2010 (подраздел 5.2).

Из объекта 2-х летней давности (Предпроектная проработка по ремонту...) :
Цитата:
3. По результатам обследования (предварительно) усиление фундаментов необходимо в случае:
3.1. Увеличение нагрузок на фундаменты;
3.2. Недостаточная прочность материалов фундаментов;
3.3. Выявление недопустимых деформаций и повреждений в виде трещин и изломов.
ну и само-сабой пунктом 3.4 можно добавить - недостаточная прочность основания

Последний раз редактировалось olf_, 22.02.2011 в 09:22.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 10:29
#4
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Напоминает- "есть так хочется, что переночевать негде"..))
1. Откуда взяли, чт грунты просадочные- по изысканиям- значит ест хар-ки- значит считайте!!
2. Есть ли видимые деформации?. Какие?
3.Усилить просадочный грунт- ну коли он уже осел (букву Ё что-ли поставить?..))..)- значит поздно усилять- нужно усилять(если нужно)
фундамент.
4. "Осадка после осущения"- это что?, все-же что за грунты?
5.Обратитесь к ближайщему спецу по фундаментам на месте- подскажет. Слишком много неясного. необходимо дополнение и лучше с фото.
СПасибо за ответы!)))

1. Грунты - просадочные, суглинки, толщина сжимаемого слоя под подошвой составлят 1 - 2 м, далее грунты непросадочные. Среднее давление под подошвой фундамента (2,4 кг/см2) превышает расчетное сопротивление грунта основания (1,4 кг/см2). Хотим увеличить площадь подошвы фундамента, какие есть варианты?

2. Исходные данные:
пятиэтажный кирпичный дом серии 1-447 1970 года постройки с несущими продольными стенами. фундаменты - ж/б блоки на бетонной ленте. состоит из двух секций, разделенными температурно-осадочным швом. подвальное помещение одного блока долгое время (около 10 лет было подтоплено водой, ввиду неправильной эксплуатации коммуникаций) + (плюс) ко всему все сточные воды с близ лежащих окрестностей стекаются именно к фундаментам исследуемого дома. трещины в несущих кирпичных стенах обнаружены повсеместно, особенно сильно (до 50-80мм) трещины раскрыты в секции (неподтопленной) по лестничной клетке. данная секция (неподтопленная) располагается на просадочных грунтах, вторая (подтопленная) на непросадочных


3. А в каких случаях тогда требуется усиление грунтов (в общих чертах)?

4. Имеется ввиду, что фактически грунты находятся в замоченном состоянии. Что с ними произойдет в процессе осушения, возможны ли дополнительные осадки? Каким расчетом их можно определить?

СПАСИБО за ответы...
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:26
#5
Pikvadze


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


Вопрос по теме! Как я понимаю, если расчетное сопротивление не проходит то нет смысла считать осадку, так как осадка будет происходить не линейно! Но по расчету на осадку все проходит!!! Есть ли смысл в этом расчете??
Pikvadze вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:52
#6
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


pusikul, просадочность грунтов какого типа?
Цитата:
4. Имеется ввиду, что фактически грунты находятся в замоченном состоянии. Что с ними произойдет в процессе осушения, возможны ли дополнительные осадки? Каким
в процессе высыхания ничего не произойдет, а вот в процессе замачивания возможны варианты
если возможно, ширину сущ. фундамента скажите, под наружные и внутренние стены
хар-ки грунтов
думаю в данном случае целесообразнее выполнить укрепление грунтового массива, т.к. общее уширение ф-та составит видимо 0.8-1м

Последний раз редактировалось ugadaikto, 22.02.2011 в 12:11.
ugadaikto вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 13:07
#7
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
в процессе высыхания ничего не произойдет, а вот в процессе замачивания возможны варианты
если возможно, ширину сущ. фундамента скажите, под наружные и внутренние стены
хар-ки грунтов
думаю в данном случае целесообразнее выполнить укрепление грунтового массива, т.к. общее уширение ф-та составит видимо 0.8-1м
Подскажите какую литературу можно почитать по вопросу??? "в процессе высыхания ничего не произойдет, а вот в процессе замачивания возможны варианты"", потому что где-то Я вычитал, что при осушении грунтов неизбежна дополнительная осадка.

Схему фундаментов прилагаю...

Почему целесообразней выполнять укрепление грунтового массива, какими расчетами это можно подтвердить??, и самое главное, как воспримет госэкспертиза такие решения. Скиньте образец, поглядеть...

Благодарен всем отвечающим)))!!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 423
Размер:	29.5 Кб
ID:	54208  
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 19:35
#8
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
секция (неподтопленная) располагается на просадочных грунтах, вторая (подтопленная) на непросадочных.
На сколько я понимаю в подтопленной части просадочные свойства грунтов уже реализовались, а в неподтопленной еще могут угрожать деформациями.
Не понимаю как соотносится
Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
(по расчету фундаменты без учета замачивания проходят)
и
Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Среднее давление под подошвой фундамента (2,4 кг/см2) превышает расчетное сопротивление грунта основания (1,4 кг/см2)
Видимо имелось ввиду в замоченном состоянии. Но просадочные грунты наверное все же отличаются от непросадочных по своей несущей способности при замачивании? Соответственно если в одной части здания усиление требуется (потенциально - при замачивании), то в другой оно может быть и не требуется?

Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
А в каких случаях тогда требуется усиление грунтов (в общих чертах)?
На сколько я понимаю по расчету, причем в случае нового строительства просадочность грунтов при замачивании в этом расчете учитывается, обязательны мероприятия по устранению просадочности. В случае просадочности грунтов под существующим зданием не всегда возможно (а иногда и нецелесообразно) выполнить усиление в достаточной мере как при новом строительстве. И зачастую (конечно когда речь не идет о реконструкции) заказчик предпочитает жить с просадочными грунтами под подошвой, отделавшись мерами предотвращающими их замачивание.

Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Что с ними произойдет в процессе осушения, возможны ли дополнительные осадки? Каким расчетом их можно определить?
Видимо зависит от свойств грунтов. Но мне не попадалось таких случаев, тут ничего не могу сказать, видимо надо искать в той литературе где вы этот случай нашли. Но мне попадались другие случаи - когда из-за неправильно выбранных способов усиления грунтов конструкции здания получали дополнительные (и очень существенные) деформации. Еще очень часто встречаются случаи усиления строительных конструкций, включая фундаменты, когда эти меры не приносят результатов и деформации продолжаются. Например уширение подошвы фундамента в существующем здании. Вновьустроенная часть фундамента в полной мере вступает в работу только после прохождения деформации грунтов под ней до состояния близкого к состоянию под подошвой основного фундамента. Что необходимо учитывать при расчетах, но не всегда делается. Усиление грунтов является более предпочтительным в большинстве случаев. Но правильные расчеты не всем под силу, да и выполнение самих работ по усилению требует не только соблюдения технологии, но и опыта работ. Иначе результат может быть далек от расчетного.
Читайте соответствующую литературу, ее много. Надеюсь здание выдержит ваш проект.
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 17:55
#9
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


pusikul, мне кажется вы немного промахнулись с определением напряжения под подошвой ф-та, под наружные стены должно быть около 1.6 под внутреннюю около 2 кг/см2
тип просадочности уточните, I или II, и как она расположена? сплошной слой? или локальными участками?
Где находится УГВ?
И почитайте СНиП основания и фундаменты, там про просадочность понятно написано

Последний раз редактировалось ugadaikto, 23.02.2011 в 18:03.
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 00:03
#10
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
Как я понимаю, если расчетное сопротивление не проходит то нет смысла считать осадку, так как осадка будет происходить не линейно! Но по расчету на осадку все проходит!!! Есть ли смысл в этом расчете??
на форуме много об этом говорилось. Посмотрите Пособие к СНиП 2.02.01 - там есть один из вариантов ответа на Ваш вопрос
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 11:47
#11
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
pusikul, мне кажется вы немного промахнулись с определением напряжения под подошвой ф-та, под наружные стены должно быть около 1.6 под внутреннюю около 2 кг/см2
тип просадочности уточните, I или II, и как она расположена? сплошной слой? или локальными участками?
Где находится УГВ?
И почитайте СНиП основания и фундаменты, там про просадочность понятно написано
Напряжение под подошвой фундамента для наружных стен составляет 1,8 кг/см2; для внутренней 2,4 кг/см2. Расчетное сопротивление грунта (просадочный I группы) 1,4 кг/см2. Просадочный слой - сплошной. УГВ -4,5 м, подошва фундамента -1,5м.

Как вы считаете какое решение по усилению фундаментов целесообразно определить в данном слечае?
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 12:52
#12
Pikvadze


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
на форуме много об этом говорилось. Посмотрите Пособие к СНиП 2.02.01 - там есть один из вариантов ответа на Ваш вопрос
а можно конкретно сказать, требуются ли дальнейшие расчеты на просадку или осадку при непрохождении расчетного сопротивления грунтов??? Уточните конкретно где в пособии?? С меня шоколадка))))
Pikvadze вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 10:13
#13
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


pusikul, думаю, в данном случае целесообразно использовать буроинъекционные сваи, достаточно наверно будет небольшого диаметра.
Пройти ими слабые просадочные грунты, и оперется на более прочный подстилающий слой (кстати, что ниже идет?)
Учесть при назначении кол-ва свай что осадки по всему зданию должны быть одинаковыми

какая у вас нагрузка получилась на 1 м.п. наружной и внутренней стен? сомнения остались
давайте еще фрагмент плана посмотрим
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 10:32
#14
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


pusikul, если Вы хотите усилить ( все-же, а не предовратить замачивание как указанов п.8- согласен с Алексей54)- то ugadaikto предлагает хорошое решение.Только это можно сделать снаружи, а изнутри-?. Может, как вариант- набивные сваи- думаю вибрация от пневмоснаряда не разжжижет грунт- это для работ из подвала.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 11:50
#15
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
можно конкретно сказать, требуются ли дальнейшие расчеты на просадку или осадку при непрохождении расчетного сопротивления грунтов??? Уточните конкретно где в пособии?? С меня шоколадка))))
А мне шоколадку?
П.2.226 пособия.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 16:30
#16
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
pusikul, думаю, в данном случае целесообразно использовать буроинъекционные сваи, достаточно наверно будет небольшого диаметра.
Пройти ими слабые просадочные грунты, и оперется на более прочный подстилающий слой (кстати, что ниже идет?)
Учесть при назначении кол-ва свай что осадки по всему зданию должны быть одинаковыми
Не разу не сталкивался с буроинъекционными сваями... Ниже идет слой: суглинок, тяжелый, тугопластичный, непросадочный. Какую литературу можно почитать на данную тему, какой требуется расчет (где посмотреть пример расчета)? Есть ли у Вас такая возможность загрузить образец проектного решения в PDF??? с меня тоже шоколадка))))

А как вам такое решение: уширение подошвы фундаментов???



Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
sikul, если Вы хотите усилить ( все-же, а не предовратить замачивание как указанов п.8- согласен с Алексей54)- то ugadaikto предлагает хорошое решение.Только это можно сделать снаружи, а изнутри-?. Может, как вариант- набивные сваи- думаю вибрация от пневмоснаряда не разжжижет грунт- это для работ из подвала.
И все же как вариант - расширение фундамента??? насколько обоснованно??

Каким образом из техподполья можности произвести работы по устройству набивных свай, если высота 1,5 - 1,8 м???


ВСЕМ Спасибо за ответы!!!!! истина уже ближе.... проект обязательно загрузим, когда сделаем)))
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2011, 16:04
#17
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


pusikul, уширив фундамент, вы решите проблему отчасти, просадочные свойства грунта в основании останутся. И потом, что бы уширить необходимо вскрыть фундамент полностью, и даже немножко больше. Объем земляных работ большой. Плюс при таком решении есть - не нужно привлекать специальную технику, расчет на усиление достаточно прост.
Но мне кажется, быстрее и надежнее выполнить инъекции.
Механизмы, позволяющие это выполнить из техподполья небольшой высоты - есть.
Что касается расчета - как правило, его выполняет фирма, производящая усиление, и соответственно несет за все это ответственность.
В приложение методические рекомендации, а вообще этот вопрос здесь неоднократно поднимался
Вложения
Тип файла: rar МРпоприменениюбуроинъекционныхсвай.rar (906.8 Кб, 251 просмотров)
ugadaikto вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 16:39
#18
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
pusikul, уширив фундамент, вы решите проблему отчасти, просадочные свойства грунта в основании останутся. И потом, что бы уширить необходимо вскрыть фундамент полностью, и даже немножко больше. Объем земляных работ большой. Плюс при таком решении есть - не нужно привлекать специальную технику, расчет на усиление достаточно прост.
Но мне кажется, быстрее и надежнее выполнить инъекции.
Механизмы, позволяющие это выполнить из техподполья небольшой высоты - есть.
Что касается расчета - как правило, его выполняет фирма, производящая усиление, и соответственно несет за все это ответственность.
В приложение методические рекомендации, а вообще этот вопрос здесь неоднократно поднимался
Почему отчасти?? Вы имеете ввиду, что при повторном замачивании все равно просядут или что, ведь мы собираемся расширить подошву до необхдимой ширины в соответствии с расчетом (или Я чего-то не понимаю?)))...

Хорошо, фирма, которая производит работы и производит расчет. Но Я же не могу в проекте написать это так?!?)) Следовательно Я должен произвести расчет, оформить чертежи и это должно соответствовать аналогичным расчетам и чертежам в вышеуказанной фирме и, !!!!, пройти госэкпертизу.. Как экспертиза относится к таким решениям?

Еще забыл указать - фундаменты все равно нужно вскрывать - гидроизоляция отсутствует! Я хочу, чтобы решение было не только простым, но и обосновывалось беспорно))) Как в этом случае тогда?

СПАСИБО за ответы... надеюсь на продолжение дисскусии)))
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 11:48
#19
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


говоря "отчасти" я имею ввиду что риск осадки гипотетически остается, в принципе можно и уширить,


гидроизоляция остутсвует стен подвала? тогда зачем вскрывать вплоть до подошвы? И в этом случае откапывать необходимо по периметру здани я снаружи

возмите такую фирму как субподрядчика, и ей хорошо - будет работа на перспективу и вам (в т.ч. при прохождении экспертизы)
Если есть желание вечером посмотрю была книга по расчетам

для "беспорного" обоснования считайте тогда стоимость и время работ, как правило, эти факторы для заказчика являются приоритетными в выборе решения
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 12:38
#20
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
А как вам такое решение: уширение подошвы фундаментов???
Для уширения подошвы фундамента сначала нужно обжать грунт под уширением для создания напряженного состояния в основании. Это не так просто сделать. В противном случае метод неээффективен, уширение включится в работу только при дополнительных деформациях, а до этого момента будет висеть на существующем фундаменте как дополнительная пригрузка.

Кроме предложенного вами метода, вариантов усиления множество: буроинъекционные сваи, струйная цементация (jet grouting), буронабивные, вдавливаемые сваи (секциями), сваи РИТ и т.д.

Для принятия оптимального решения устройте конкурс между конторами, занимающимися методами усиления, они сами разработают проект и выполнят все работы.

А если повнимательнее посчитать (с использованием нелинейных методов), может усиление и вовсе не потребуется.

Последний раз редактировалось geoscience, 28.02.2011 в 12:45.
geoscience вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов Иро4ка Основания и фундаменты 41 13.01.2017 11:53
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
Усиление фундаментов Mool Основания и фундаменты 12 10.07.2008 00:11
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44