Фундамент машины с динамической нагрузкой
Мозговой штурм
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705
|
||
Просмотров: 2844
|
|
||||
ОТНЗС ГОК Регистрация: 20.09.2007
Воронеж
Сообщений: 44
|
Ого! 750т! Это какие грунты нужны! Для примера - у нас щековая дробилка с усилиями на одной опоре до 50т стоит на фундаменте 5х6х1.8м и прекрасно себя чувствует. Проблемы были в опорных узлах. Рамы шведские. Они банально приварили опоры к закладным в фундаменте. Через пару лет посрезало арматуру закладных. Пришлось усиливать опорный узел и крепить анкерами HILTI. Грунт основания у нас скальный.
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Основания - скала. Фундамент станет на подливку. Котлован скрее всего будут выполнять взрывным способом и до отметки доходить мелкими взрывами а дальше - подливка. Да и напряжения под подошвой получаются не более 10 тс/м2.
Вопрос именно в расчете амплитуды колебаний. |
|||
|
||||
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 148
|
Yuzer, чем закончилась Ваша история? У меня тоже фундаменты под шаровую мельницу и мельницу полусамоизмельчения. Сейчас набиваю формулы СП 26 в Excel для расчета горизонтальной амплитуды. Фундамент свайный (формул из-за этого еще больше), сваи стойки на скале. Поставщики финны, но все характеристики дали, осталось "только подставить". Казалось бы, что такого? Но там миллион параметров, которые имеют каждый свои заумные формулы, часто концов не свести.
Произвели ли Вы расчет или просто набрали нужную массу? У меня масса мельницы ПСИ с загрузкой 1300 т, конструктивно (минимально) фундамент весит в 1,5-2 раза больше. Больше раздувать его не хочется, приходится считать |
|||
|