Как указать в расчетной схеме фермы связь между узлами подкоса и составного сечения пояса?
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1773
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Alexedo, в чем проблема-то?
----- добавлено через 45 сек. ----- То есть Вы нашли проблему в своей модели, значит нужно менять модель. ----- добавлено через ~3 мин. ----- есть. В зависимости от поставленной задачи можно использовать твердые тела, объединения перемещений, жесткие вставки. Только это все совершенно разные инструменты, которые принципиально по-разному работают, а значит бездумно тыкаться ими в схему не стоит. В Вашем случае ничего из этого не нужно. |
|||
|
||||
Не очень понятно словосочетание "вложен лист", но будем считать, что он приварен по всей длине пояса. Тогда:
1. Нижний пояс задается 2-мя стержнями с площадями равными площади уголка и части листа в размере 15-и его тощин: A_листа=15*0.8=12 (см2). Можно чуть больше по СП - там простая формула. 2. Между этими стержнями задается горизонтальная решетка в виде условного элемента, опять же площадью 12 (см2) 3. Проверку сечения нижнего пояса производится как цельного элемента на двойное усилие. Вполне допустим и Ваш метод - считать плоскую ферму на половинную нагрузку, но расчетные длины следует принимать как для пространственной конструкции. |
||||
|
||||
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 4
|
s7onoff:
вот как раз объединение перемещений звучит неплохо, я посмотрю эти инструменты. А почему вы считаете, что ничего из этого мне не нужно? IBZ: да, лист приварен по всей длине уголков нижнего пояса. Если не трудно, скажите СП и номер пункта или страницу, чтобы я мог почитать. Что касается метода с плоской фермой, то что-то ничего не вышло. Сечения, которые неплохо проходили при расчете плоской фермы, сейчас совсем не проходят, возможно потому, что нагрузка идет в середину составного сечения, где у меня лист. Kmax дико зашкаливает по всем элементам, короче идея не очень оказалась.. Gorbun: Попробую найти пластины, мне кажется это может сработать. Вот файлы по коробчатой ферме - только там вместо пластины просто раскосы, и файл по ферме с нижним поясом в виде составного сечения. плюс сечение для конструктора сечений, которое там использовано. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Моделируйте в пространственной постановке, как она есть. Лист -- пластинчатыми элементами, прочность всех стержневых в постпроцессоре определите, лист по напряжениям, по Мизесу + на устойчивость.
Звучит объёмно, а на деле минут 30 работы, дольше на форум писать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Упругая связь между узлами КЭ55 | Sergey9 | Лира / Лира-САПР | 13 | 23.04.2014 12:54 |
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.05.2013 08:00 |
Гибкость составного сечения молниеотвода. | Александр М | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 01.11.2011 18:18 |
Расчет плоской фермы составного сечения | RomanZonta | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 31.01.2011 10:24 |