Множественные силовые трещины в кирпичной кладке, как возможно выполнить усиление?
Grayfruit
 
Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 14

Доброго времени суток. Интересует мнение более опытных специалистов: имеются две лестничные клетки АБК пром. зданий толщиной 510 мм, изнутри силикатный кирпич с многорядной системой перевязки 120 мм/250 мм (5 рядов ложок, один тычок), вся остальная толщина стены - керамический полнотелый и пустотелый кирпич вперемешку. Армирование сеткой кладки отсутствует. Лестницы и марши сборные ж/б. Опирание площадок составляет 100 мм (по результатам вскрытий) на силикатный кирпич. Фундамент под всем зданием - монолитная ж/б плита 700 мм.
Имеется огромное множество силовых трещин (в основном в зонах концентрации напряжений, под опорами площадок, но не только) шириной раскрытия до 8 мм в силикатном кирпиче - то есть со стороны помещения, со стороны улицы (где керамический кирпич) трещин нет вообще. Как я понимаю, работает в данном случае только кладка из силикатного кирпича (120 мм), на него передается вся нагрузка от конструкций площадок и маршей, и его несущей способности недостаточно, вследствие чего и образуются многочисленные трещины. Площадки лестниц и марши также имеют смещений вследствие этого. Что можно предпринять для усиления данных стен? Возможно у кого-то был подобный опыт?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБК.JPG
Просмотров: 190
Размер:	454.0 Кб
ID:	219863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБК1.JPG
Просмотров: 163
Размер:	529.4 Кб
ID:	219864  Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБК2.JPG
Просмотров: 106
Размер:	97.7 Кб
ID:	219865  

Просмотров: 2131
 
Непрочитано 15.11.2019, 12:21
#21
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 174


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
Nikst50, Общеизвестно, что лестничные клетки снижают пространственную жёсткость любой многоэтажки.. А ссылку на какой либо материал можно по этому поводу?)
Советую почитать труды Ройтмана (не Вашего) или Вашего Егупова К. В. и его учеников (Одесса) и для Вас это не будет секретом...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 12:56
#22
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 269


труды понятие -множественное, название можно книги хоть. так мы про сейсмику не говорим.
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 13:50
#23
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 174


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
так мы про сейсмику не говорим
Не все специалисты по обследованию умеют оценивать состояние здания в целом как единой строительной системы. Чаще на основании обследования выполняют расчёты
отдельных конструкций. Очевидно и Вам вэтой связи не понятно как работают в здании диски перекрытий, разорванные лестничными клетками или атриумами и почему по ним происходит трещинообразование...
Ройтман А.Г. (погуглите) - один из первых начал рассматривать изгибы и и прогибы зданий, А Егупов просто обязан учитывать пространственную жёсткость в своих "сейсмоработах".
Мне приходилось изучать их труды и Вам придётся....) Иначе так и будете сомневаться...
Флудить больше не надо...

Последний раз редактировалось Nikst50, 15.11.2019 в 13:56.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 14:45
#24
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,224


Offtop: ловите наркомана
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 21:20
#25
Grayfruit

Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 14


Nikst50, можно поподробнее, о какой общей деформации здания идет речь. Само здание - ж/б рамный каркас. По всему зданию никаких вопросов нет, визуально там все хорошо. Просто речь идет конкретно о лестничной клетки, а вы переходите на глобальную тему - пространственной жесткости здания в целом и об ослаблении здания в целом лестничными клетками. Если есть возможность, распишите поподробнее, каким же образом обойма может решить данную проблему.
Grayfruit вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 22:14
#26
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 174


Цитата:
Сообщение от Grayfruit Посмотреть сообщение
Nikst50, можно поподробнее, о какой общей деформации здания идет речь. Само здание - ж/б рамный каркас. По всему зданию никаких вопросов нет, визуально там все хорошо. Просто речь идет конкретно о лестничной клетки, а вы переходите на глобальную тему - пространственной жесткости здания в целом и об ослаблении здания в целом лестничными клетками. Если есть возможность, распишите поподробнее, каким же образом обойма может решить данную проблему.
Конкретно о каркасе инфы не было, хотя план здания с указанием трещин не помешал бы. Каркас предполагался, конечно, поэтому и перекладка клеток не исключалась...
А если бы Вы показали фактическую раскладку плит перекрытия, не только Вам, но даже украинским коллегам возможно
стало бы понятно, о чём речь. В Одессе в целом была сильная строительная школа...
Да и по поводу металлических обойм Вы как-то упрощённо поняли. Обоймы не только для обеспечения совместной работы слоёв стен,
а больше для повышения их несущей способности.
Обследование и усиление под нагрузкой требует внимательного и желательно не заочного изучения ситуации и обследования на месте.
Так что рассказывайте и получите ответы...)
Nikst50 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Множественные силовые трещины в кирпичной кладке, как возможно выполнить усиление?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить усиление ребристого перекрытия? pgsKh Обследование зданий и сооружений 1 24.11.2018 05:33
Заделка трещин в кирпичной кладке по нормам. Poreth Каменные и армокаменные конструкции 8 28.09.2018 11:11
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба? Wild Mechanic SolidWorks 10 10.04.2018 23:25
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Правила устройства дверных проемов в кирпичной кладке Виктор Дмитриев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.11.2015 16:10